浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 6231|回复: 2

[经验总结] 无负压、叠压供水的相关设计要求

[复制链接]
发表于 2014-11-28 15:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计依据
《箱式无负压供水设备》CJ/T302-2008
《稳压补偿式无负压供水设备》CJ/T303-2008
《高位调蓄叠压供水设备》CJ/T351-2010
《矢量变频供水设备》
《城镇供水管网加压泵站无负压供水设备》CJ/T415-2013

《叠压(无负压)供水设备选用与安装》12S109


二、设计计算


三、产品厂家
 楼主| 发表于 2014-11-28 15:48:45 | 显示全部楼层
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021(强)
3.1.4  自建供水设施的供水管道严禁与城镇供水管道直接连接。 生活饮用水管道严禁与建筑中水、回用雨水等非生活饮用水管道连接。【链接


《城市给水工程项目规范》GB55026-2022
7.1.3 给水管网应采取防止污染侵入的防护措施,严禁给水管网与非生活饮用水管道连通。严禁擅自将自建供水设施与给水管网连接。严禁穿过毒物污染区;通过腐蚀地段的管道应采取安全保护措施。
【条文说明】城市给水管网是向城市供给生活饮用水的基本渠道。为保障供水水质卫生安全,应采取必要的卫生防护措施。具体措施:严禁与其他非饮用水管道系统连通,严禁擅自与自建供水设施连接,采取防止倒流器等。...

《住宅设计标准》DGJ08-20-2019及(2022年局部修订)(上海)
10.0.3 叠压供水设计方案应经供水部门批准认可。
 楼主| 发表于 2022-6-7 11:00:47 | 显示全部楼层
无负压供水系统的地区
舟山,余杭,黄岩
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 16:44 , Processed in 0.069660 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表