浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 4814|回复: 1

铜管(无缝紫铜管)-冷水

[复制链接]
发表于 2014-11-26 14:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、依据
《建筑给水铜管管道工程技术规程》CECS 171:2004
建筑给水铜管道安装》S407-1

二、管材规格及连接方式
公称直径:DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200,DN250,DN300
管材线膨胀系数:0.0176mm/m℃

连接方式(薄壁铜管):(1)承插式纤焊接口DN15~DN300,(2)卡套式接口DN15~DN50,(3)压接(卡压)式接口DN15~DN50

连接方式(厚壁铜管):(1)螺纹连接DN20~DN150,(2)沟槽式连接DN50~DN300,(3)活套法兰连接DN50~DN300


三、注意事项
(1)系统工作压力1.0MPa、1.6MPa
(2)铜管嵌墙或埋地敷设时宜塑覆(铜管外壁塑覆材料为聚乙烯)
1铜管(无缝紫铜管).png
 楼主| 发表于 2016-2-6 07:30:10 | 显示全部楼层
铜管: 公称直径DN与铜管实际管径D*δ(mm)对应表。
DN15-国产15*1.0/进口15.88*0.71
DN20-国产22*1.2/进口22.23*0.81
DN25-国产28*1.2/进口28.58*0.89
DN32-国产35*1.5/进口34.93*1.07
DN40-国产42*1.5/进口41.28*1.24
DN50-国产54*2.0/进口53.98*1.47
DN65(70)-国产67*2.0/进口66.68*1.65
DN80-国产85*2.0/进口79.38*1.83
DN100-国产108*2.5/进口104.78*2.41
注:
1.铜管和管件应使用同一生产厂的管道和配套管件,材质应为TP2型,其黄铜管件的含锌量不应超过10%,且不得含铅;钢管和管件应具有质量主管部门的认证证明。
2. 源自国标图集09S901 总说明范例。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-1 15:20 , Processed in 0.064131 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表