(一)设计依据
1. **开发有限公司关于本工程的设计任务书和该公司提供的有关资料。
2. 已批准的本工程方案设计文件。
3. **开发有限公司提供的本工程周围城市市政管道概况资料。
4. 国家现行的设计规范、规程
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)     
《室外给水设计规范》GB50013-2006     
《室外排水设计规范》GB50014-2006(11版)
《建筑设计防火规范》GB 50016-2006
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
5. 本项目建筑、结构、采暖空调、电气和总图等专业提供的作业条件图和设计资料。

(二)工程概况:
1. 本工程位于浙江省**区**中路北侧现有居住区内的空地上。
2. 本工程为一栋由商业、办公用房和住宅组成的高层综合楼和一栋机械停车库组成,规划用地面积为3600平方,其中综合楼总建筑面积约2.2万平方,地下为0.3万平方,建筑高度73.50m,机械停车库总面积320平方,高度6.0m。
3. 综合楼由地下二层设备机房及库房、地下一层超市、地上一至二层商场、三至四层办公室及五层至二十三层住宅等四部分组成;机械停车库为单层建筑。
4. 防火类别:本工程为一类高层综合楼。

(三)设计范围
1. 本工程红线以内的室外和室内给水排水及消防系统由本院设计。
2. 本工程水表井与城镇给水管的连接管段和本工程最末一座检查井与城镇污水管及雨水管的连接管等,由城镇有关部门负责设计。
3. 园林绿化由专业公司根据我院提供的技术条件进行设计、施工和调试。

(四)室外给水工程设计
1.水源
1)本工程水源为城镇自来水,供水压力≥0.24MPa。
2)本工程从北侧**中路的城镇给水管道上接两根DN150的引入管。在建筑红线内,分别经四座水表井(一座为办公用水DN50水表,一座为商场用水DN40水表,另两座为住宅用水DN40水表)后,与小区相应管网相连接。
2. 用水量
1)生活饮用水量:最高日19.3m3/d,最大小时2.8m3/h,平均小时27.8m3/h。
2)生活饮用水主要用水项目及其用水量,详见下表1
表1  生活饮用水各用水项目及用水量汇总表
数量        定额        使用时数        最高日        最大时
会所        350人        50L/(人•d)        10h        17.5 m3/d        2.5m3/h
未预计      10%        1.8m3/d        0.3m3/h        19.3m3/d        2.8m3/h
3)消防用水量,详表2
表2  消防用水量标准及一次灭火用水量
消防系统名称        用水量标准        火灾延时        一次灭火用水量        备注
室内消火栓        15L/s        2h        108 m3        由消防水池供
室外消火栓        20L/s        2h        144 m3        由城市管网供
合计                        252 m3        
3. 给水管道系统
1)室外采用生活用水与消防用水合用管道系统。
2)由于本工程内部使用功能不同,其水量计费标准不一样,故在本小区的建筑物外设有四座水表井。
3)本工程为二路供水,给水引入管至红线内经两座水表后与本工程室外生活消防合用环状给水管相连接,且表后设倒流防止器。
4)管材
(1)室外给水管道当管径DN<80mm者,采用内外壁涂塑钢管,丝扣连接。
(2)室外给水管道当管径DN≥80mm者,采用管内涂塑球墨给水铸铁管,橡胶圈接口,并设支墩。
(3)管道、管件及阀门的工作压力为1.0MPa。
5)水表井和阀门井均采用砖块砌筑,井盖采用复合塑料井盖和盖座,位于行车道上者为重型,位于非行车道上者为轻型。

(五)室外消防给水工程设计
   1 室外消防水源采用城市自来水直接供给。
   2 室外消防用水量为30L/s。
   3 室外采用生活用水与消防用水合用管道系统,共设4套室外地上式消火栓,其间距不超过120m,距道路边不大于2.0m,距建筑物外墙不小于5.0m,管材采用管内壁涂塑球墨给水铸铁管,橡胶圈接口,管道耐压不小于1.0MPa。
   4 室外消防采用低压制给水系统,由城市自来水直接供水,发生火灾时,由城市消防车从现场室外消火栓取水经加压进行灭火或经消防水泵接合器供室内消防灭火用水。
   5 从市政道路上的DN600自来水管上接两根DN100给水引入管,进入用地红线后与本工程室外环状给水管相连接,形成双向供水。
   6 建筑物内消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统的消防水泵接合器设在本综合楼的北侧。

(六)冷却塔循环水系统
   1 设计参数:湿球温度τ=28℃,冷却塔进水温度τ1=37℃,冷却塔出水温度τ2=32℃ 。
   2 本工程设有两台空调冷冻机为商场和办公楼服务,其所需循环冷却水为450m3/h和400m3/h,补水量为12.8m3/h。
   3 冷却塔选用MR-500UL和MR-400UL型超低噪音逆流式圆形玻璃钢冷却塔各一台,分别与空调冷冻机配套使用。
   4 冷却塔设在本工程综合楼南侧的机械停车库的屋面上。
   5 冷却塔由室外给水管道直接补水,补水管装设水表及倒流防止器。
   6 冷却塔循环水供水管及回水管采用内壁涂塑焊接钢管。
   7 循环冷却水的水质稳定,由空调专业在冷冻机房内解决,本专业不再另行采取水质稳定措施。

(七)室外污水工程设计
   1 城市污水管道情况:位于本工程北侧的**中路有城市污水管道,允许本工程污水排入,市政条件有待施工图具体落实。
   2 本工程采用生活污水与雨水分流制排水制度。
   3 生活污水排水量:按给水用水量计,详表1 。
   4 本工程生活污水汇集并经化粪池处理后排入城市污水管道,含油污水经隔油池处理后排入城市污水管道。
   5 室外排水管道采用埋地UPVC加盘双壁波纹管,承插连接,橡胶圈密封。
   6 本工程采用砌块砌筑检查井,全部采用复合塑料井盖和盖座。

(八)室外雨水工程设计
   1 雨水出路:排入城市雨水管道。
   2 雨水量
   1) 暴雨强度公式参照当地标准;
   2) 设计重现期:P=2a;
   3) 设计降雨历时:t=t1+mt2,m=2;
   4) 地面集水时间:t1=10min;
   5) 地面综合径流系数:ψ=0.6;
   6) 雨水量约 Q=160L/s
   3 室外道路边适当位置设置雨水口,收集道路、人行道雨水。
   4 本工程范围内雨水管设一根排出管,排入城市雨水管道。
   5 雨水管采用埋地UPVC加盘双壁波纹管,承插连接,橡胶圈密封。
   6 雨水口、雨水检查井均采用砌块砌筑。

(九)室内生活给水系统
   1 用水量:详本设计说明书表1。
   2 水源为城镇自来水。通过设在地下二层的贮水池和加压泵组向生活给水系统供水。
   3 给水系统
(1)系统设置:根据建筑高度、建设标准、建筑内使用功能、水源条件、防二次污染、收费标准、节水、节能和供水安全等原则,本工程在建筑内设有三个给水系统。
a. 本建筑地下二层至地上二层为商场和超市,由城市自来水经本工程室外给水管道,专设引入管直接供水,并设计量水表。
b. 三层至四为办公层,由城市自来水经本工程室外给水管道,专设引入管直接供水,并设计量水表。
c. 五层及五层以上住宅采用二次加压给水系统,在竖向分析两个区:五~十三层为住宅低区;十四层至二十三层为住宅高区。
(2)二次加压给水系统采用一套恒压变量生活给水变频调速泵组供水,其供水流量不小于设计秒流量。分区采用可调式减压阀进行分区,各区最不利点水压不小于0.10MPa,最低用水点静水压(0流量状态)不大于0.35MPa。在地下二层设有防二次污染的不锈钢(S316)生活饮用水池(箱)和变频加压泵组。变频泵组由三台水泵(其中一台为备用泵)、一台不锈钢隔膜气压罐和变频控制柜、流量及压力传感器组成。三台水泵均为软启动,其自动控制由供货厂家负责编程并调试及售后服务等工作。
(3)二次加压给水采用在生活变频加压泵组的吸水管上设紫外线消毒器进行二次消毒,确保供水水质。
(4)住宅每18~24户设一只单元水表,住宅每户设一只IC卡型户用冷水水表。
(5)商场、办公层给水管采用下行上给式管道系统。住宅采用上行下给式管道系统。在第十三层和二十三层设有分区供水干管。
(6)管材:采用薄壁不锈钢管(S304),焊接,管道耐压1.0MPa。
(7)保温:吊顶内给水管采用泡沫橡塑管壳进行防结露隔热,厚度为20mm; (防冻)。

4  饮水供应
(1)办公层为职工供应开水,开水采用全自动电热水器集中制备。办公层每层设一台电开水器,容积为70L,N=7.5Kw。
(2)商场设分散式饮水机,设置位置等施工图设计时确定。初步设计预留总用电量。
(3)地下二层各类机房内预留电插座,由职工采用电开水壶自行制备开水。

(十)热水系统
1  本建筑物内仅住宅设置集中生活热水供应系统,其余各部分不设集中供应生活热水。
2  生活热水用水量
(1)冷水计算温度按12℃计,热水出水温度按60℃计。
(2)生活热水量详下表    。
表  住宅生活热水(60℃)用水量
序号,用水项目名称,使用人数或单位数,单位,用水量标准,小时变化系统K,用水量(平均时,最大时,最高日),备注
3  住宅生活热水系统在竖向进行分区供水,分区方式与生活饮用给水系统相同。
4  住宅为全日制集中生活热水供应系统,为保证生活热水的供应温度,设计采用机械循环管道系统。高区和低区的生活热水回水管道在热交换间内各自均设两台热水循环水泵,一用一备,互为备用。
5  生活热水由DFHRV型导流浮动盘管型不锈钢半容积式热交换器制备,热交换器设在地下二层。
(1)热源由本工程左邻居住区的锅炉房供给,热媒采用高温热水,热媒采用高温热水,热媒供水温度为90℃,热媒回水温度为75℃。热媒管径由采暖空调专业确定,并提供给邻区物业管理部门。
(2)设计小时耗热量和热水量,详见下表
表  住宅生活热水设计小时耗热量和热水量(60℃)
(3)半容积式水加热器:高区和低区登录器导流浮动盘管型半容积式水加热器各一台。低区型号为DFHRV-1600-3.5H(1.6/1.0);高区型号为DFHRV-1600-3.5H(1.6/1.6) 。
6  管材及保温
(1)热水供水及回水管采用薄壁不锈钢管,卡压式接口。
(2)热水供水及回水管采用泡沫橡塑管壳保温,热交换器采用超细玻璃棉保温。

(十)室内生活污水系统
1  室内粪便污水与洗手废水采用合流制,生活污水与含油污水采用分流制。
2  生活污水最大时排水量2.8m3/h。
3  室内地面层(0.000)以上的生活污水重力流排出;地面层以下的污水采用管道汇集至地下二层集水坑内,用潜水排污泵提升后排入室外污水管道;废水采用排水沟汇集至集水坑内,用潜水排污泵提升后排至室外雨水管道。集水坑均设两台带自动力耦合装置的潜水排污泵,一用一备,互为备用。
4  五层以上住宅的生活污水管在四层吊顶内,将各单元生活污水立管适当汇集转换为四个排水立管后由地下一层排出室外。
5  为保证排水通畅和室内良好的空气环境,公共卫生间污水管道系统设有专用通气立管,其余卫生间设伸顶通气管,排除卫生间污水的潜水泵坑亦设通气管道。
6  排水管道除地下层机房内为明装外,其余部分均暗装在管道井、吊顶或墙槽内。   
7 排水管采用聚丙烯超静音排水管,橡胶圈密封,承插连接;压力排水管采用涂塑焊接钢管,沟槽或卡箍连接。
8 吊顶内排水管道采用泡沫橡塑管壳进行防结露隔热,厚度为10mm。

(十一)室内卫生器具
   1 本工程全部卫生洁具均采用陶瓷制品。
   2 公共卫生间采用感应式水龙头、台式洗手盆、蹲式大便器和小便器采用感应式冲洗阀、污水池采用陶瓷芯手动水龙头。
   3 全部卫生洁具五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ 164-2002。

(十二) 屋面雨水排水系统
1 暴雨强度公式与室外雨水排水设计相同。
2 设计参数:
(1)设计降雨历时:t=5min;
(2)设计重现期:P=5a;安全溢流口按屋面雨水排水系统与溢流排水口总排除雨水能力按设计重现期不小于50a确定。
(3)屋面径流系统:ψ=0.9 。
3  屋面雨水采用内落式满流雨水排水系统。屋面雨水由87型雨水斗收集经雨水管道排至裙房屋面和室外雨水井,安全溢水口设在建筑的女儿墙上。
4  室内雨水管道采用热浸镀锌钢管,焊接或沟槽式卡箍连接,管道耐压不小于1.0MPa,当立管管道长度超过50m时,在管道中部设不锈钢金属软管以补偿高层建筑的位移;室外明装雨水管采用抗紫外线UPVC排水管,粘接。

(十三) 室内消防工程设计
1 本项目为多层建筑,按多层建筑进行室内消火栓系统设计。自动喷水灭火系统,以商场为标准按中危险II级进行设计。
2 消防水源及消防用水量:
(1)消防水源为城镇自来水,在本建筑架空层设消防贮水池供室内发生火灾时灭火用水量。
(2)火灾持续时间:消火栓系统为3h,自动喷水灭火系统为1h。
(3)消防用水量标准及一次灭火用水量详见本说明书表2。
(4) 架空层设有有效容积为V=108m3消防贮水池一座,完全满足室内一次灭火用水量108m3的要求,水池为钢筋混凝土水池。
   3 室内消火栓灭火系统
1)室内采用临时高压制消火栓灭火给水系统,消火栓加压泵与消防水池一起设在架空层消防泵房内,共设两台消火栓加压泵,一用一备,互为备用。
2) 本建筑物内各层均设消火栓进行保护,其布置保证室内任何一处均有两股水柱同时到达,灭火水枪的充实水枪不小于10m。
3) 每个消火栓箱内均配置DN65消火栓一个,DN65  L=25m麻质衬胶水带一条,一个DN65*19直流水枪,启动消防水泵按钮和指示灯各一只。
4) 本建筑物顶层设有高位消防水箱,有效容积9m3,材质为镀锌钢板。
5)系统控制:
(1)消火栓给水加压泵由设在各个消火栓箱内的消防泵启泵按钮和消防控制中心直接开启消防给水加压泵,消火栓水泵开启后,其水泵运转信号反馈至消防控制中心和消火栓处,该消火栓和该层或防火分区内的消火栓的指示灯亮。
(2)消火栓给水加压泵在泵房内和消防控制中心均设手动开启和停泵的控制装置。
(3)消火栓给水加压水泵的备用泵应在工作泵发生故障时自动投入工作,而且两台消火栓给水加压泵能自动切换交替运行工作。
6)管材:
(1)室内消火栓给水管采用热镀锌焊接钢管或内壁喷塑焊接钢管,丝扣及沟槽式卡箍连接,管道和管道接口的耐压不小于1.0MPa。
(2)屋顶水箱间及地下二层的消火栓给水管和消防水箱采用电伴热泡沫橡塑管壳及泡沫橡塑板进行保温,保温厚度30mm。
  4 自动喷水灭火系统
  1)保护范围
  (1)除住宅、泵房和电气用房不设喷洒头外,其余部分均设喷洒头保护。
  (2)高层综合楼内采用湿式自动喷水灭火系统、汽车停车库采用预作用式自动喷水灭火系统。
  2)设计参数
  (1)商场和汽车库按中危险级II级设计,办公楼层按中危险I级设计。
  (2)喷水强度:本工程自动喷水灭火系统中危险II级喷水强度为8L/min·m2,作用面积为160m2,持续喷水时间为1h,喷洒头工作压力为0.1MPa。
  (3)系统设计用水量为28L/s,设计取30L/s。
  3)系统设计
  (1)本工程自动喷水灭火系统在竖向不分区。
  (2)本工程在高层综合楼地面层(±0.000m)管道井内设一组湿式报警阀,担负的喷洒头数不超过800个(不含吊顶内的喷洒头)。最不利喷洒头末端设末端试水装置。
  (3)本工程在汽车库值班室设预作用报警阀一组,供汽车库用,担负的喷头数不超过800个,最不利喷洒头末端设末端试水装置。
  (4)喷洒头:喷头公称动作温度取68℃,RTI≤50(m·s)0.5(快速响应型),办公区采用隐蔽型喷头ZSTD-15,其余有吊顶处采用下垂型标准喷头ZSTX-15,向下安装,其余无吊顶处采用直立型标准喷头ZSTZ-15,向上安装。
  (5)自动喷水灭火系统每个防火分区或每层均设信号阀和水流指示器。
  (6)自动喷水灭火系统共设两台自喷加压泵,其贮水池与消火栓灭火系统合建,位于地下二层水泵房内,两台水泵为一用一备,互为备用。
  (7)自动喷水灭火系统共设2套地上式自喷水泵结合器,供消防车从室外消火栓取水向室内自动喷水灭火系统补水。
  (8)自动喷水灭火系统平时由屋顶消防水箱设专用水管接至报警阀前供水管,保护系统压力。发生火灾时由地下二层自动喷水灭火系统给水加压泵从贮水池取水加压供水。
  (9)汽车库预作用自动喷水灭火系统按系统充水时间2min即转变成湿式系统设计。
  (10)为了保护系统安全可靠,每个报警阀组的最不利点喷头处设末端试水装置,其他防火分区和各楼层的最不利喷头处,均设DN25试水阀。
  4)系统控制
  (1)湿式控制
  a. 火灾发生后喷头玻璃球爆碎,向外喷水,水流指示器动作,向消防控制中心报警,显示火灾发生位置并发出声光等信号。
  b. 系统压力下降,报警阀组的压力开关动作,并自动开启自动喷水灭火给水加压泵,同时向消防控制中心报警,并敲响水利警铃向人们报警,给水加压泵运行状况在消防控制中心有信号显示。
  (2)预作用系统(用于停车库)
  a. 火灾发生区或楼层的温感探测器动作,向控制箱输入信号,控制箱向消防控制中心发出报警信号,同时打开预作用报警阀处的电磁阀,开启自动喷水灭火系统给水加压泵和管网系统末端快速放气阀前的电动阀门,并迅速排出管网内空气,保证系统快速充水进行灭火。
  b. 水泵房和消防控制中心还设有手动开启和关闭自动喷水灭火系统给水加压泵的装置。
  c. 无火灾发生时,管网内充有0.05MPa的压缩空气。预作用报警阀配套一台小型空气压缩机和自动控制装置。如管网气体压力小于0.03MPa时,则预作用报警阀的低气压检测开关向消防控制中心发出故障报警,提示管理人员对系统进行维修检测。
  (3)自动喷水灭火系统给水加压泵的运行状况,应在泵房的控制盘上和消防控制中心的屏幕上均设有显示装置。
  5) 管材
  (1)室内自动喷水灭火系统给水管采用热镀锌钢管。DN≤80的采用丝扣连接,DN>80的采用沟槽式卡箍连接。屋顶水箱间的管道采用厚度为50mm的泡沫橡塑管壳电伴热保温。
  (2)室外埋地管采用管内壁喷塑外壁涂石油沥青的焊接钢管,焊接接口,管道在转弯处设支墩。
  (3)全部管道的工作压力均为1.6MPa。

  5 气体灭火系统
1) 根据公安部公消[2007]226号“关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知”第5条规定:“高层民用建筑中火灾危险性大,发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等,属于‘特殊重要设备室’,应设气体灭火系统”。本工程高压配电室设气体灭火系统。
2) 本工程高压配电室面积约为140m2,高度约为9m,按一个防护区设计。
3) 本工程采用七氟丙烷气体灭火系统,灭火浓度为9%,喷放时间不大于10s。
4) 气体灭火系统由供货商进行细化设计、安装和系统调试。
5) 气体灭火系统由专业公司设计,本院预留气体钢瓶间。

6 灭火器的配置
1)办公区按轻危险级A类火灾配置贮压式3kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
2)灭火器放置在消火栓箱内。
  7 消防排水
1)消防电梯坑底的侧面设有集水坑,坑内设两台消防潜水泵排出消防用水,集水坑有效容积3.6m3,潜水泵抽水量为12L/s,均满足规范要求。
2)自喷喷水灭火系统消防排水,利用地下二层其余废水潜水泵坑进行排水。


(十四)节能专篇
1. 节水措施
   1) 选用节水型卫生器具:
   (1)坐便器冲洗水箱不大于6升,分大小水量按钮;
   (2)蹲便器采用自闭式冲洗阀,小便器采用红线感应式冲洗阀;
   (3)洗手盆采用红外感应式水龙头;
   (4)淘汰非节水型生活用水器具。
2) 绿化用水:采用微喷滴灌方式浇洒,并设置单独用水计量装置。
3) 水池、水箱溢流水位均设报警装置,防止进水管阀门故障时,水池、水箱长时间溢流排水。
4) 管材管件:选用性能好、使用寿命长的新型管材和连接方式可靠的配件,杜绝渗、漏、滴、跑等现象。
2. 节能措施
   1) 本工程采用市政给水管网直接供水,利用市政给水管网水压。
   2) 消防:室内消火栓及自喷系统采用临时高压给水系统,即达到了有效灭火,又大大降低了平时运行成本。

(十五)环保专篇
1. 设计依据
《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009版)
《民用建筑隔声设计规范》GB J118-88
《工业企业噪音控制设计规范》GBJ 87-85
《水泵隔振技术规程》CECS 59:84
2. 噪声控制
1) 给水支管采用措施控制水流速度不超过1.0m/s,并在直线管段设置胀缩装置,防止管道共振和水流噪声的产生。
2) 水泵出水管止回阀采用静音式止回阀,减少噪声和防止水锤。
   3) 建筑专业对水泵房从土建方面采用吸声和隔声措施。
3. 振动控制
1) 水泵组采用低噪声水泵,并设隔振基础。
2) 水泵进水管、出水管设置可曲挠橡胶接头和弹性吊、支架,减少噪声及振动传递。
4. 废气、废水控制
1) 本工程污水经化粪池处理后排入城市污水管道,防止对城市污水管道造成淤塞。
2) 室内污水管道设置专用通气管或辅助通气管,防止压力波动破坏器具水封,避免不良气体进入室内。

(十六)卫生防疫措施
1. 生活饮用水水箱与消防水池分开设置,生活用水水箱设加锁密闭人孔盖。生活饮用水箱采用316L不锈钢板材质的水箱,生活饮用水箱上部无污水管道。
2. 生活给水二次加压水泵采用恒压变量变频调速泵组,对二次供水进行消毒,防止二次污染。
3. 本工程污水经化粪池处理后排入城市未必水管道,防止对城市污水管道造成淤塞。
4. 地下层潜水泵坑均采用防臭密闭人孔盖,使室内环境不受影响。
5. 生活饮用水箱进水管与水泵吸水管对侧设置,以防短流,且水箱进水管管口高出箱内溢流水位,溢流管和泄水管的出口排至泵房内排水明沟。管底口高出排水沟沿不小于0.15m。所有贮水池或水箱的顶盖设通气管,通气管、溢水管和泄水管口均设16目不锈钢丝防虫网。
6. 本工程总水表后设管道倒流防止器,防止红线内给水管网的水倒流污染城市给水。
7. 室内污水排水管道系统设置专用通气管,改善排水水力条件和卫生间的空气卫生条件。
8. 室内所采用的排水地漏和存水湾的水封高度不小于50mm,以保证压力波动不破坏器具和水面蒸发不影响水封隔离不良气体进入室内的功能。

来源: 《民用建筑工程给水排水初步设计深度图样》09S902【原版链接】
扩初设计说明:【内容】
扩初阶段各类专篇:【内容】
 楼主| 发表于 2014-1-13 12:06:33 | 显示全部楼层
123
 楼主| 发表于 2014-1-13 12:07:57 | 显示全部楼层

4人防设计专篇

(一)设计依据
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(09版)
《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009
《人防防空地下室设计规范》GB50038-2005

(五)人防工程设计
1. 工程概况
(1)本工程在原北京轻汽东厂区用地范围内,规划用地4.037ha,总建筑面积约2.2万m2,由四栋塔楼和三栋中高层住宅、办公、群房商业及地下停车库组成。
(2)本工程总人防面积为15199m2,由三部分组成,A、B座地下三层人防物资库、停车库按六级人防设计,D座地下二层专业队和人员掩蔽两部分按五级人防设计,共分
三个防护单元,其中单元1为专业掩蔽部,单元2和单元3为一般人员掩蔽部。
2. 人防给水
(1)人防给水为城市自来水。
(2)每个防护单元分别设置战时饮水水箱、生活用水水箱,两座水箱均采用不锈钢材质。
(3)在水箱邻近设取水台和取水水嘴,管道和水嘴均采用不锈钢材质。
(4)洗消用水贮存在生活用水水箱内,洗消贮水水量按一次计。
(5)人防用水量计算及水箱容积详下表。
(6)战时市政给水管不能供水,冲厕、淋浴及洗消用水由变频给水泵组供水。
(7)柴油发电机房内另设2.0m3冷却水贮水箱一座,镀锌钢板材质。
3. 人防排水
(1)每个防护单元内均设有独立的卫生间、淋浴间,采用合流管道排至集水坑,经潜水排污泵提升后排至室外排水管。
(2)每个防护单元入口通道内排水坑有效容积1m3,满足隔绝防护时间内的污水贮存时间及战时潜水泵调节容积的要求。
(3)洗消污水集水坑不设固定排水设备,战时由战时手动排水泵或移动式电动排水泵排除。
4. 人防消防
(1)人防用房灭火设有消火栓系统和自动喷水灭火系统。
(2)消火栓系统和自动喷水灭火系统的加压给水泵与本工程地面上消防供水合用。
(3)消防以每个防护区为一个防火分区。
5. 人防给水排水
(1)生活给水和饮水管均采用衬塑镀锌钢管。
(2)人防内消火栓管与自动喷水灭火系统管道材质与地面上非人防的管材相同。
(3)穿过人防防护墙的管道均设密闭套管。
(4)穿过人防的管道均在防护墙(板)内侧装设耐压不小于1.0MPa的阀门。
(5)不同防护区的排水管道均分别设置,穿防护墙(板)的排水管道采用耐压不小于1.0MPa的镀锌或涂塑钢管,其人防内部排水管管材用离心机制排水铸铁管,排水地漏采用防爆地漏。

人防专篇(简易版)
1.简介:地下室共设2个防护单元,供排水系统单独设置。
2.给水系统:临战构建战时水箱,水源来自市政给水管,每个防护单元内设饮用水水箱90吨、生活用水水箱56吨、洗消间设储水箱1吨,通过人力手摇泵向其供水。
3.排水系统:密闭通道、防毒通道、洗消间或简易洗消间、滤毒室设防爆地漏,通过集水坑收集污水,利用人力手摇泵排出人防区。
4.管道安装:给水管道及压力排水管在防护密闭门内侧设置防护阀门,阀芯为铜质的闸阀或截止阀,公称压力不小于1.0MPa。与人防区无关给排水管不得穿越人防墙板。不大于DN150的管道穿地下室顶板、外墙、密闭隔墙及防护单元之间的密闭隔墙时设刚性防水套管。
5.管材:给排水管道均采用衬塑镀锌钢管,丝接。