09JSCS-S,51页,2.7.5条:
喇叭口直径一般为吸水管直径的1.3~1.5倍,
吸水管喇叭口边缘与池壁的净距不宜小于1.5倍吸水管管径
满足吸水喇叭口支座安装的要求,一般不宜小于0.5m


09JSCS-S,87页,4.3.3 建筑物的厕所、盥洗室、浴室不应直接布置在餐厅、食品加工、食品贮存、医药、医疗、变配电室、发电机房、电梯机房、生活饮用水池、游泳池等有严格卫生要求或防水、防潮要求用房的上层。

09JSCS-S,100页,4.7 排水管道的防护措施和支吊架
4.7.1管道穿过有沉降可能的承重墙或基础时,应预留洞口,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不小于0.15m

4.9.1 通气管和排水管的连接,应遵守下列规定:
  1 器具通气管应设在存水弯出口端(图4.9.1)。环形通气管应在横支管上最始端的两个卫生器具间接出,并应在排水支管中心线以上与排水支管呈垂直或45°向上连接。
  2 底层排水单独排出且需设通气管时,通气管宜在排出管上最下游的卫生器具之后接出,并应在排出管中心线以上与排出管呈垂直或45°向上连接。
  3 器具通气管、环形通气管应在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处按不小于0.01的上升坡度与通气立管相连。
  4 专用通气立管和主通气立管的上端可在最高层卫生器具上边缘或检查口以上与排水立管的伸顶通气部分以斜三通连接。下端应在最低排水横支管以下与排水立管以斜三通连接。

09JSCS-S,135~136页,5.3.1 一般要求
1 87斗屋面雨水系统,可将不同高度的雨水斗接入同一立管,但最低雨水斗距立管底端的高度,应大于立管高度的2/3。具有1个以上立管的87斗系统承接不同高度屋面上的雨水斗时,最低斗的几何高度应不小于最高斗几何高度的2/3,几何高度以系统的排出横管在建筑外墙处的标高为基准。接入同一排出管的管网为一个系统。


09JSCS-S,***页,5.4.3  重力流斗屋面雨水系统计算...
2.悬吊管和其他横管可按公式(5.4.1-1、2)计算,式中 I 取管道敷设坡度。管道最小坡度为0.01(金属管)和0.005(塑料管);最小管径不得小于雨水斗口径。


09JSCS-S,***页,7.1.3条第2款 室内消火栓的选用和布置应符合下列要求
4) 单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消火栓竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双阀双出口消火栓;当层数超过18层时必须设置双立管。
干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀。
7)消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。


09JSCS-S,274页,7.5.1条:
3)热浸镀锌焊接钢管分为普通钢管、加厚钢管和无缝钢管,当系统压力小于等于1.0MPa 时,可采用热浸镀锌焊接普通钢管;当系统压力大于1.0MPa小于1.6MPa 时,应采用热浸镀锌焊接加厚钢管;当系统压力大于1.6MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管;一般情况下管壁的壁厚可根据本款第 2 项确定。


09JSCS-S,***页,7.5.2 管道敷设的技术要求
5 系统试压和冲洗
5)水压试验:
(2)水压试验压力Pt的要求:
a  系统设计工作压力P≤1.0MPa时,Pt=1.5P且不小于1.4MPa;



机械立体车库设计【内容】
发表于 2016-3-17 15:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-19 12:47:33 | 显示全部楼层
1 总则
2 生活给水
3 饮水
4 排水
5 雨水
6 热水
7 消防给水和灭火设施
8 循环冷却水
9 中水
10 特殊地区建筑给水排水
11 水景喷泉
12 体育场馆
13 游泳池和水上游乐池
14 绿地灌溉
附录:
附录A  主要依据的标准规范目录
附录B  
附录C  
附录D  
附录E  
附录F  
附录G  
附录H  
附录J  
附录K  
附录L  
附录M  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2025-4-5 09:54 , Processed in 0.074903 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表