一、设计依据
《自动喷水灭火系统设计手册》(主编:黄晓家、姜文源,2002年7月)-282页
《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 》09JSCS-S
【浙江】《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》【内容
【浙江】《浙江省地下独立式智能机械停车库建设技术指南(试行)》建设发〔2017〕239号【内容

机械车库设计流量
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
5.0.8(原强) 货架仓库的最大净空高度或最大储物高度超过本规范第5.0.5条的规定时,应设货架内置洒水喷头,且货架内置洒水喷头上方的层间隔板应为实层板。货架内置洒水喷头的设置应符合下列规定:
      1 仓库危险级Ⅰ级、Ⅱ级场所应在自地面起每3.0m设置一层货架内置洒水喷头,仓库危险级Ⅲ级场所应在自地面起每1.5m~3.0m设置一层货架内置洒水喷头,且最高层货架内置洒水喷头与储物顶部的距离不应超过3.0m;
      2 当采用流量系数等于80的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.20MPa;当采用流量系数等于115的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.10MPa;
      3 洒水喷头间距不应大于3m,且不应小于2m。计算货架内开放洒水喷头数量不应小于表5.0.8 的规定;
      4 设置2层及以上货架内置洒水喷头时,洒水喷头应交错布置。
注:货架内置洒水喷头超过2层时,计算流量应按最顶层2层,且每层开放洒水喷头数按本表规定值的1/2确定。
5.0.8.png

《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号
5.4.2 计算机械停车库自动喷水灭火系统设计流量时应附加车架内开启喷头流量,当仅有 1 层车架内置喷头时,计算开启车架内喷头数量为 8 只,当为 2 层及以上车架内置喷头时,计算开启车架内喷头数量为 14 只

《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南》黔建消通〔2022〕35 号
2.4.1 机械停车库车架喷头的消防用水量计算及喷头选择应按以下要求:
1 计算机械停车库自动喷水灭火系统设计流量时应附加车架内开启喷头流 量,当仅有 1 层车架内置喷头时,计算开启车架内喷头数量为 8 只,当为 2 层 及以上车架内置喷头时,计算开启车架内喷头数量为 14 只
2 机械停车的车架侧喷喷头,可采用 K=80 水平边墙型喷头,喷头最小工作压力不小于0.20MPa;也可采用 K=115 水平边墙型喷头,喷头最小工作压力不小于0.10MPa


《2021年陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南》
7.1.21 (补充 GB50084-2017 第 5.0.1 条及附录 A)机械式汽车库、地下复式汽车库的自动喷水灭火系统应按中危险级Ⅱ级设计,开放喷头数参照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 表 5.0.8 执行,机械车库可采用侧喷喷头加集热板,并应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 的有关规定。

《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》穗勘设协字2019-14号
3.8 车架内的侧喷头是否可以采用 K=80 直立、水平边墙型喷头?喷头最小工作压力多大? 二层、三层车架内的喷头数量如何计算?
答:(1)可采用K=80水平边墙型喷头,喷头最小工作压力不小于0.20MPa;也可采用K=115水平边墙型喷头,喷头最小工作压力不小于0.10MPa
(2)参照《喷规》第5.0.8条及《自动喷水灭火系统设计手册》第4.12.2节,可按两层车架内喷头6个,三层车架内喷头12个计算


《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 》09JSCS-S,241页
7.2.13 设计参数
第7款 货架储物仓库的最大净空高度或最大储物高度超过表7.2.13-4~表7.2.13-10的规定时,应在货架内设置喷头。宜自地面起每4m高度处布置一层货架内置喷头。当喷头流量系数K=80时,工作压力不应小于0.20MPa;当K=115时,工作压力不应小于0.10MPa。喷头间距不应大于3m,也不宜小于2m。货架内置喷头计算数量不应小于表7.2.13-11的规定。
【注:K=80,q≥1.89L/s;K=115,q=1.36~1.92L/s】
P241页 第8款 室内机械汽车库的自动喷水灭火系统可参照有货架内置喷头仓库的设计计算方法确定设计流量
1) 当仅有一层车架内置喷头时,计算车架内置喷头的数量可为8只;
:K=80,q≥1.89*8=15.1L/s;K=115,q=(1.36~1.92)*8=15.4L/s】
2) 当为2层及以上车架内置喷头时,计算车架内置喷头的数量可为14只。
:K=80,q≥1.89*14=26.5L/s;K=115,q=(1.36~1.92)*14=26.9L/s】
7.2.14条第2款
8)仓库和机械立体车库喷头布置:
(3)机械立体车库
b 宜采用直立或下垂型喷头,也可根据机械运行方式采用边墙型喷头;
01.png


05SS904,第5-24页

05SS904,第5-24页
发表于 2015-3-20 17:07:16 | 显示全部楼层
机械车库喷头设置
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014
7.2.6 设置在汽车库、修车库内的自动喷水灭火系统,其设计除应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定外,喷头布置还应符合下列规定:
  1 应设置在汽车库停车位的上方或侧上方,对于机械式汽车库,尚应按停车的载车板分层布置,且应在喷头的上方设置集热板;
  2 错层式、斜楼板式汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头。
【条文说明】7.2.6 自动喷水灭火系统的设计在现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084中已有具体规定,在设计汽车库、修车库的自动喷水灭火系统时,对喷水强度、作用面积、喷头的工作压力、最大保护面积、最大水平距离等以及自动喷水的用水量都应按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定执行。 除此之外,根据汽车库自身的特点,本条制订了喷头布置的一些特殊要求。绝大多数汽车库的停车位置是固定的,在调查中发现绝大部分的汽车库设置的喷头是按照一般常规做法,根据面积大小和喷头之间的距离均匀布置,结果汽车停放部位不在喷头的直接保护下部,汽车发生火灾,喷头保护不到,灭火效果差。所以本条规定应将喷头布置在停车位上。 机械式汽车库的停车位置既固定又是上、下、左、右、前、后移动的,而且层高比较高,所以本条规定了既要有下喷头又要有侧喷头的布置要求,这是保证机械式汽车库自动喷水灭火系统有效灭火所必须做到的。 错层式、斜楼板式的汽车库,由于防火分区较难分隔,停车区与车道之间也难分隔,在防火分区作了一些适当调整处理,但为了保证这些汽车库的安全,防止火灾的蔓延扩大,在车道、坡道上方加设喷头是一种十分必要的补救措施.


《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
6.1.3 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:
  3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头


杨丙杰,  2019-1206全国防火技术与灭火救援大会(长沙)会议上的PPT
6.1.3-3.png

(2)参照《喷规》第5.0.8条及《自动喷水灭火系统设计手册》第4.12.2节,可按两层车架内喷头6个,三层车架内喷头12个计算。

1 计算机械停车库自动喷水灭火系统设计流量时应附加车架内开启喷头流 量,当仅有 1 层车架内置喷头时,计算开启车架内喷头数量为 8 只,当为 2 层 及以上车架内置喷头时,计算开启车架内喷头数量为 14 只;
2 机械停车的车架侧喷喷头,可采用 K=80 水平边墙型喷头,喷头最小工作压力不小于0.20MPa;也可采用 K=115 水平边墙型喷头,喷头最小工作压力不小于0.10MPa

《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南2022-12》
8.3.1 机械式汽车库符合敞开式汽车库要求时,可不设置自动喷水灭火系统

挡水板安装示意图
19S910-73页,/04S206-80页 / GB50084-2017第7.1.10条
发表于 2020-5-14 17:40:11 | 显示全部楼层
室外露天机械停车库的消防设计
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
4.2.1 自动喷水灭火系统选型应根据设置场所的建筑特征、环境条件和火灾特点等选择相应的开式或闭式系统。露天场所不宜采用闭式系统
【条文说明】设置场所的建筑特征、环境条件和火灾特点,是合理选择系统类型和确定火灾危险等级的依据。例如:环境温度是确定选择湿式或干式系统的依据;综合考虑火灾蔓延速度、人员密集程度及疏散条件是确定是否采用快速系统的因素等。对于室外场所,由于系统受风、雨等气候条件的影响,难以使闭式喷头及时感温动作,势必难以保证灭火和控火效果,所以露天场所不适合采用闭式系统

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014
2.0.9 敞开式汽车库: 任一层车库外墙敞开面积大于该层四周外墙体总面积的25%,敞开区域均匀布置在外墙上且其长度不小于车库周长的50%的汽车库。

7.2.1(原强)   除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置自动灭火系统

《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南2022-12》
8.3.1 机械式汽车库符合敞开式汽车库要求时,可不设置自动喷水灭火系统

《建筑给水排水设计统一技术措施2021》(中国院编),162页
11.3.3 室内机械停车位内置喷头动作数量:
1  当一层车架内置喷头时,计算车架内置喷头的数量可为4个;
2  当两层及以上车架内置喷头时,计算车架内置喷头的数量可为8个。 【要点说明】
室内立体停车库设置自动喷水灭火系统除符合“喷规”的相关规定外,还要满足“车 火规”第7.2.6条的喷头布置要求“应布置在汽车库停车位的上方或侧上方;对于机械式 汽车库,尚应按停车的载车板分层设置,且应在喷头的上方设置集热板”。
【措施要求】
室内立体停车库建筑顶板的自动喷水灭火系统仍按中危险级Ⅱ级设计,系统作用面积 160m2 ,   喷水强度8L/(min·m2)。
室内立体停车库的自动喷水灭火系统设计用水量为建筑顶板自动喷水灭火系统设计用 水量加上车架内置喷头用水量。
室内立体停车库载车板分层设置的喷头可参照仓库货架内置喷头的计算方法确定设计 流量;室内立体停车库一般不会超过3层,但是室外立体停车库超过3层的宜采用高倍数泡沫固定灭火系统,且应通过建设工程消防技术专家论证确认方案
发表于 2022-2-12 12:18:30 | 显示全部楼层
《机械式停车库工程技术规范》JGJ/T 326-2014 【链接】【链接2】

【上海】《机械式停车库(场)设计规程》DG/TJ 08-60-2017【链接

【山东】《机械式停车库技术规程》DB37/T 5189-2021 (2021年 10月1日旅行)【链接】



机械式停车设备 分类GB/T 26559-2011
机械式停车设备 通用安全要求GB 17907-2010
垂直升降类机械式停车设备JB/T 10475-2015
平面移动类机械式停车设备JB/T 10545-2016

《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909-2013【链接
《升降横移类机械式停车设备》JB/T 8910-2013【链接