浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 7413|回复: 1

[经验总结] 医院建筑用水量计算

[复制链接]
发表于 2014-8-6 23:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.医院门诊及工作人员数估数
依据一:会审时杭州
卫生局提出来:门诊楼设计病人数按1.6-1.7平方/人计算  

依据二:
第十一条 综合医院的日门诊量与编制床位数的比值一般宜为3∶1
,也可按本地区或建设单位前三年日门诊量统计的平均数确定。
第四十九条 综合医院工作人员的编制按卫生部有关组织编制规定确定,可参照下列条款:
一、综合医院的临床编制,按病床与工作人员之比为基数计算:200~400床为1∶1.4~1.5,500~800床为1∶1.6~1.7



浙江萧山医院占地168亩,建筑面积10.8万平方米,核定床位800张(开放1100张),现有职工1748人,2013年的门(急)诊人次达192万,出院人次达5万 (注:1920 000/365/1100=4.78   日门诊人数:床位数=4.78:1
发表于 2017-11-12 21:49:19 | 显示全部楼层
DN25-1.0m/s- 0.53L/s, 医院门诊当量数2.6- 3个洗手盆(混合水嘴当量0.75)
DN32-1.0m/s- 0.95L/s, 医院门诊当量数5.6- 7个洗手盆
DN40-1.0m/s- 1.25L/s, 医院门诊当量数9.8- 13个洗手盆
DN50-1.2m/s- 2.53L/s, 医院门诊当量数40- 53个洗手盆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-1 11:26 , Processed in 0.128444 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表