浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 6903|回复: 1

[经验总结] 给排水管道支架及吊架的相关要求

[复制链接]
发表于 2014-12-10 13:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、依据
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 》09JSCS-S
《室内管道支架及吊架》S402【内容
《室内管道支吊架》05R417-1
《钢制管件》S403【内容
《建筑给水聚氯乙烯类塑料管道安装》11S405-1【内容
《建筑给水聚烯烃类塑料管道安装》11S405-2【内容
《建筑给水复合类塑料管道安装》11S405-3【内容
《建筑给水塑料管道安装通用详图》11S405-4【内容
建筑排水塑料管道安装》10S406内容
《建筑给水铜管道安装》09S407-1 【内容
《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》10S407-2 内容

二、具体安装
(一)”钢管“支吊架
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
3.3.8 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表3.3.8的规定。

3.3.11 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定:
1  楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。
2  楼层高度大于5m,每层不得少于2个。
3  管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
12.3.20 架空管道的支吊架应符合下列规定:
  1  架空管道支架、吊架、防晃或固定支架的安装应固定牢固,其型式、材质及施工应符合设计要求 ;
  2  设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受 5 倍于充满水的管重,且管道系统支撑点应支撑整个消防给水系统 ;
  3  管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上,其结构在管道悬吊点应能承受充满水管道重量另加至少 114kg 的阀门、法兰和接头等附加荷载,充水管道的参考重量可按表12.3.20-1 选取 ;
  4  管道支架或吊架的设置间距不应大于表12.3.20-2 的要求
  5  当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架 ;
  6  下列部位应设置固定支架或防晃支架:
   1) 配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于 DN50 时可不设 ;
   2) 配水干管及配水管,配水支管的长度超过 15m ,每 15m 长度内应至少设 1 个防晃支架,但当管径不大于 DN40 可不设 ;
   3) 管径大于 DN50 的管道拐弯、三通及四通位置处应设 1 个防晃支架 ;
   4) 防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加 50% 的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为 1 个防晃支架处理 。
检查数量:按数量抽查 30% ,不应少于 10 件 。
检验方法:尺量检查 。

12.3.21 架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于 1 个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定 。
检查数量:按数量抽查 30% ,不应少于 10 件 。
检验方法:直观检查 。


《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 》09JSCS-S
表2.6.27-1 钢管管道支架最大间距

《室内管道支架及吊架》S402内容
《室内管道支吊架》05R417-1(管径大于DN300,如冷却循环水管)
《装配式管道支吊架(含抗震支吊架)》18R417-2

(二)”塑料管及复合管“支吊架
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
3.3.9 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.9的规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。

《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 》09JSCS-S
表2.6.28-1  塑料管及复合管管道支架的最大间距
表2.6.28-2 (给水PVC-U)管道支承点最大间距
表2.6.28-3 (给水PP-R、PP-B)管道支吊架最大间距
表2.6.28-4 (给水PVC-C)管道支承点的最大间距
表2.6.28-5 (给水PE、PEX、PE-RT)管道最大支承间距
表2.6.28-6 (给水PAP)管道最大支承间距
表2.6.28-7 (给水钢塑复合管)支吊架最大间距
表2.6.28-8 (给水钢塑复合压力管)立管和横管的支吊架最大间距

《室内管道支架及吊架》S402内容
《建筑给水聚氯乙烯类塑料管道安装》11S405-1内容
《建筑给水聚烯烃类塑料管道安装》11S405-2内容
《建筑给水复合类塑料管道安装》11S405-3内容
《建筑给水塑料管道安装通用详图》11S405-4内容
建筑排水塑料管道安装10S406内容

(三)”铜管“支吊架
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
3.3.10 铜管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.10的规定。

表2.6.29 (给水铜管)管道支吊架最大间距

《室内管道支架及吊架》S402内容
《建筑给水
铜管道安装
》S407-1 内容

(四)”不锈钢管“支吊架
《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 》09JSCS-S
表2.6.27-2 (薄壁不锈钢管)支吊架最大间距
表2.6.28-9 (超薄壁不锈钢管)立管和横管最大支承间距

《室内管道支架及吊架》S402内容
《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》S407-2 内容




 楼主| 发表于 2022-3-11 23:32:41 | 显示全部楼层
  4  管道支架或吊架的设置间距不应大于表12.3.20-2 的要求 ;
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
3.5.21 隔音防噪要求严格的场所,给水管道的支架应采用隔振支架;配水管起端宜设置水锤消除装置;配水支管与卫生器具配水件的连接宜采用软管连接。

4.4.20 排水管道在穿越楼层设套管且立管底部架空时,应在立管底部设支墩或其他固定措施。地下室立管与排水横管转弯处也应设置支墩或固定措施。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2025-4-10 11:44 , Processed in 0.070531 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表