浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 7665|回复: 2

[经验总结] 游泳池耗热量计算

[复制链接]
发表于 2014-12-17 20:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
《游泳池设计及附件安装》10S605
10S605-31页:  泳池(50*25*2=2500m3),设计耗热量1 675 000kJ/h=469 kW(不含新鲜补水耗热量),循环周期6h时循环流量438m3/h,过滤器过滤面积22.0m2,投加量263~438g/h的臭氧或438~1314g/h氯消毒剂(源自10S605-31页)

新鲜水耗热量:假设补充水原水水温10℃,池水水温26℃,每日补水量取池水容积的5%,补水时间12h
2500*5%*1000*1*(26-10)*4.187/12=697 833 kJ/h=195 kW
日常运行泳池耗热量约:469+195=664 kW

(二)初次加热
1. 依据CJJ 122-2008 第7.1.5池水初次加热所需时间,应根据池体结构和衬贴材料特点及热源供应条件等因素确定,一般可采用24~48h,并应满足按每小时池水温度升高不超过0.5℃。(本工程初次加热取48h
2500*1000*1*(26-10)*4.187/48=3 489 167 kJ/h=977 kW

1kJ/h=0.28W

《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS 14:2002  9.1.1条

耗热量Q=(Qs+Qt)+Qf
Qs-水表面蒸发损失的热量
Qt-池壁、池底的传导损失热及设备损失热,应按Qs的20%计算
Qf-补充新鲜水所需热,使用Qf=cmt的衍变公式,可以清楚得到结果

综上可知,重在计算Qs,根据9.1.2条公式计算

Qs=(1/β)·ρ·γ(0.0174Vw+0.0229)(Pb-Pq)As(B/B')   式中
β-压力换算系数,取133.32Pa
ρ-水的密度,约为1kg/L
γ-与游泳池或水上游乐池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热kJ/h
Vw-水表面的风速,室内采用0.2~0.5m/s,室外采用2~3m/s
Pb-与游泳池或游乐池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力Pa
Pq-游游池或游乐池的环境空气的水蒸分压力Pa
As-水表面面积
B-标准大气压Pa
B'-当地的大气压Pa

请教一下:γ、Pb、Pq   这3个参数出处?  给水排水设计手册  第二册  P528

----------------------------

依据2(估算法):《给水排水工程快速设计手册3:建筑给水排水工程》刘文镔主编  98年第一版   456页
或《给水排水设计手册》  第二册  P529

Q=Qcz+Qb
Qcz--池表面蒸发和水面、池底、池壁、管道、设备等传导所损失的热量之和
Qb--补充水加热所需的热量

Qcz=α γ Δt V/24=α (γ V/24) Δt
α--水的比热容4.1868KJ/kg·℃
γ-水的容重(Kg/L)
Δt-池水的每天自然温降值(℃),查表6.1-22。室内冬季温降为1.0~2.5℃
V-游泳池的水容积m3

--------------------------------------------------
依据3:《给水排水设计手册》  第二册  P529
Qcz:a.水面蒸发散热;b.水面传导散热;c.池底,池壁传导散热;d.设备及管道散热;

Qb:e.补水加热量;
f.游泳场馆淋浴等用热;
由于蒸发散热,传导散热等计算十分复杂,而且必须有游泳池结构的详细尺寸,气象,土壤等资料,为了估算的方便,对于a,b,c,d四项,可以合并为一项,即:按游泳池水面面积m2计的平均热散失量。可以见表1
表1
环境温度℃               5              10            15          20           25             26           27           28             29            30
露天        KJ/h        4522        4187        3852        3433        2931        2847        2721        2596        2470        2302
游泳池        w        1256        1163        1070         953           814          791         756           721         686           639

室内        KJ/h        2345        2177        2010        1842        1507        1465        1382        1340        1256        1172
游泳池        w          651          605          558          512          419          407         384          372          349          325
表中数值按下列条件计算:水温27℃,空气相对湿度50%,风速:室内 0.5m/s;室外 2 m/s
 楼主| 发表于 2014-12-17 20:29:12 | 显示全部楼层
一个63立方戏水池的计算总结



Qcz几乎可以忽示
 楼主| 发表于 2014-12-17 20:29:47 | 显示全部楼层
计算范例(源自《给水排水工程快速设计手册3》P461)

设计条件:室内比赛游泳池,池长50m,池宽21m,池深1.8~2.2m,溢流回水,自来水水温10℃
计算:
确定相关参数:采用循环净化给水系统,初次充水时间采用48h,补水量取池容积的3%,池水水温取25℃

V=50*21*(1.8+2.2)*0.5=2100立方米
初次充水时间采用48h,自来水引入管流量2100/48=43立方米/小时,取管径DN100
补水量:取池容积的3%,2100*3%=63立方米/天

Q=Qcz+Qb=740MJ/h+300MJ/h=1040MJ/h=205.6kw+83.3kw=288.9kw

池水加热所需的热量Q:1040MJ/h=288.9kw
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 20:50 , Processed in 0.069335 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表