(一)概念及规范要求
1. 概念
干球温度计温度是温度计自由地被暴露在空气中所测量的温度,同时它应避免辐射和湿气的干扰。 干球温度计温度通常被视作所测量空气的实际温度,它是真实的热力学温度。 它是一个普通温度计被暴露在气流中所测量的温度。
湿球温度是指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。用湿纱布包扎普通温度计的感温部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。示数达到稳定后,此时温度计显示的读数近似认为湿球温度。

2. 规范要求
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(09版)
3.10.2  冷却塔设计计算所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合,应采用历年平均不保证50h的干球温度和湿球温度。

(二)资料查询
1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012,附录A  室外空气计算参数
杭州(北纬30° 14`):夏季空气调节室外计算干球温度/温球温度--35.6℃ / 27.9℃
温州(北纬28° 02`):夏季空气调节室外计算干球温度/温球温度--33.8℃ / 28.3℃