4 建筑、装修和结构
4.2.7(原强) 三级和四级生物安全实验室防护区内的顶棚上不得设置检修口

6 给水排水与气体供应
6.1 一般规定

6.1.1 生物安全实验室的给排水干管、气体管道的干管,应敷设在技术夹层内。生物安全实验室防护区应少敷设管道,与本区域无关管道不应穿越。引入三级和四级生物安全实验室防护区内的管道宜明敷

6.1.2 给排水管道穿越生物安全实验室防护区围护结构处应设可靠的密封装置,密封装置的严密性应能满足所在区域的严密性要求。

6.1.3 进出生物安全实验室防护区的给排水和气体管道系统应不渗漏、耐压、耐温、耐腐蚀。实验室内应有足够的清洁、维护和维修明露管道的空间。

6.1.4 生物安全实验室使用的高压气体或可燃气体,应有相应的安全措施。

6.1.5 化学淋浴系统中的化学药剂加压泵应一用一备,并应设置紧急化学淋浴设备,在紧急情况下或设备发生故障时使用。


6.2 给水
6.2.1(原强)生物安全实验室防护区的给水管道应采取设置倒流防止器或其他有效的防止回流污染的装置,并且这些装置应设置在辅助工作区。

6.2.2 ABSL-3和四级生物安全实验室宜设置断流水箱,水箱容积宜按一天的用水量进行计算。

6.2.3 三级和四级生物安全实验室防护区的给水管路应以主实验室为单元设置检修阀门和止回阀。

6.2.4 一级和二级生物安全实验室应设洗手装置,并宜设置在靠近实验室的出口处。三级和四级生物安全实验室的洗手装置应设置在主实验室出口处,对于用水的洗手装置的供水应采用非手动开关。

6.2.5 二级、三级和四级生物安全实验室应设紧急冲眼装置。一级生物安全实验室内操作刺激或腐蚀性物质时,应在30m内设紧急冲眼装置,必要时应设紧急淋浴装置。

6.2.6 ABSL-3和四级生物安全实验室防护区的淋浴间应根据工艺要求设置强制淋浴装置。

6.2.7 大动物生物安全实验室和需要对笼具、架进行冲洗的动物实验室应设必要的冲洗设备。

6.2.8 三级和四级生物安全实验室的给水管路应涂上区别于一般水管的醒目的颜色。

6.2.9 室内给水管材宜采用不锈钢管、铜管或无毒塑料管等,管道应可靠连接。


6.3 排水
6.3.1 三级和四级生物安全实验室可在防护区内有排水功能要求的地面设置地漏,其他地方不宜设地漏。大动物房和解剖间等处的密闭型地漏内应带活动网框,活动网框应易于取放及清理。

6.3.2(原强) 三级和四级生物安全实验室防护区应根据压差要求设置存水弯和地漏的水封深度;构造内无存水弯的卫生器具与排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯;排水管道水封处必须保证充满水或消毒液。

6.3.3(原强)三级和四级生物安全实验室防护区的排水应进行消毒灭菌处理

6.3.4 三级和四级生物安全实验室的主实验室应设独立的排水支管,并应安装阀门。

6.3.5 活毒废水处理设备宜设在最低处,便于污水收集和检修。

6.3.6 ABSL-2防护区污水的处理装置可采用化学消毒或高温灭菌方式。三级和四级生物安全实验室防护区活毒废水的处理装置应采用高温灭菌方式。应在适当位置预留采样口和采样操作空间。

6.3.7 生物安全实验室防护区排水系统上的通气管口应单独设置,不应接入空调通风系统的排风管道。三级和四级生物安全实验室防护区通气管口应设高效过滤器或其他可靠的消毒装置,同时应使通气管口四周的通风良好。

6.3.8 三级和四级生物安全实验室辅助工作区的排水,应进行监测,并应采取适当处理措施,以确保排放到市政管网之前达到排放要求。

6.3.9 三级和四级生物安全实验室防护区排水管线宜明设,并与墙壁保持一定距离便于检查维修。

6.3.10 三级和四级生物安全实验室防护区的排水管道宜采用不锈钢或其他合适的管材、管件。排水管材、管件应满足强度、温度、耐腐蚀等性能要求。

6.3.11 四级生物安全实验室双扉高压灭菌器的排水应接入防护区废水排放系统。

6.4.5(强) 含致病微生物的污水应进行消毒灭菌处理

8 消防
8.0.7 三级和四级生物安全实验室防护区不应设置自动喷水灭火系统和机械排烟系统,但应根据需要采取其他灭火措施。
 楼主| 发表于 2020-7-3 12:03:54 | 显示全部楼层

《实验动物设施建筑技术规范》GB50447
《实验动物环境与设施》GB14925
《洁净室施工及验收规范》GB50591

《大气污染物综合排放标准》GB16297

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210
《洁净厂房设计规范》GB50073
《公共建筑节能设计标准》GB50189

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333
《医院消毒卫生标准》GB15982
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068
《建筑抗震设防分类标准》GB50223

《建筑地基基础设计规范》GB50007

《建筑给水排水设计规范》GB50015
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

《污水综合排放标准》GB8978
《医院消毒卫生标准》GB15982
《医疗机构水污染物排放要求》GB18466

《压缩空气站设计规范》GB50029
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303
《供配电系统设计规范》GB50052
《低压配电设计规范》GB50054
《建筑照明设计标准》GB50034
《智能建筑工程质量验收规范》GB50339
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045
《建筑设计防火规范》GB50016

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140

《实验室生物安全通用要求》GB19489
《高效空气过滤器性能实验方法效率和阻力》GB/T6165

《高效空气过滤器》GB/T13554
《空气过滤器》GB/T14295
《民用建筑电气设计规范》JGJ16
《医院中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186
《生物安全柜》JG170
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 06:31 , Processed in 0.070074 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表