浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 5574|回复: 0

[相关规范] 《中小学校设计规范》GB50099-2011

[复制链接]
发表于 2015-12-18 18:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接
5.3.8  每一化学实验桌的端部应设洗涤池;岛式实验桌可在桌面中间设通长洗涤槽。每一间化学实验室内应至少设置一个急救冲洗水嘴,急救冲洗水嘴的工作压力不得大于0.01MPa。


10.2  给水排水
10.2.1   中小学校应设置给水排水系统,并选择与其等级和规模相适应的器具设备。

10.2.2  中小学校的用水定额、给水排水系统的选择,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定。

10.2.3  中小学校的生活用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的有关规定。

10.2.4  在寒冷及严寒地区的中小学校中,教学用房的给水引入管上应设泄水装置。有可能产生冰冻部位的给水管道应有防冻措施

10.2.5  当化学实验室绐水水嘴的工作压力大于0.02MPa急救冲洗水嘴的工作压力大于0.01MPa时,应采取减压措施
【条文说明】本规范规定化学实验室宜建于首层。由于水压较高,造成实验室用水时发生溅水现象,不利于使用,因此有必要控制水嘴的工作压力。
  急救冲洗水嘴是为当有害化学药品溅入学生眼中时,急救冲洗使用,故水压不能过大。减压可采取设置稳压水箱、节流塞、减压阀等措施

10.2.6  中小学校的二次供水系统及自备水源应遵循安全卫生、节能环保的原则,并应符合国家现行标准的有关规定。

10.2.7  中小学校的用水器具和配件应采用节水性能良好、坚固耐用,且便于管理维修的产品。室内消火栓箱不宜采用普通玻璃门

10.2.8  实验室化验盆排水口应装设耐腐蚀的挡污箅排水管道应采用耐腐蚀管材
【条文说明】学生在实验过程中,经常把废品倒入水槽内,致使排水管道堵塞。防止管道堵塞比较简单的方法是在水槽排水口处设置拦污箅。
  早期化学实验室内排水管道采用耐腐蚀铅管,有些新(扩)建的学校采用排水铸铁管。当未将酸碱废液倒入废液罐(有的学校未设置废液罐)而倒入水槽内时,导致管道腐蚀。故本条规定排水管道应采用耐腐蚀管材。一般可采用塑料管

10.2.9  中小学校的植物栽培园、小动物饲养园和体育场地应设洒水栓及排水设施

10.2.10  中小学校建筑应根据所在地区的生活习惯,供应开水或饮用净水。当采用管道直饮水时,应符合现行行业标准《管道直饮水系统技术规程》CJJ 110的有关规定。

10.2.11  中小学校应根据所在地的自然条件、水资源情况及经济技术发展水平,合理设置雨水收集利用系统。雨水利用工程应符合现行国家标准《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400的有关规定。

10.2.12  中小学校应按当地有关规定配套建设中水设施。当采用中水时,应符合现行国家标准《建筑中水设计规范》GB 50336的有关规定。

10.2.13  化学实验室的废水应经过处理后再排入污水管道。食堂等房间排出的含油污水应经除油处理后再排入污水管道。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-14 16:12 , Processed in 0.068717 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表