干式系统的快速排气阀设置在配水管末端还是立管顶部,19S910和20S206图集不一致。05版规范和17版规范也不一致

5e69780fadbc0ec4def0b430616de3b.png
末端是天津《喷规》规范组主张的


2467a2ab882a8065d50a8d783e8548c.png
 楼主| 发表于 2025-2-13 17:16:28 | 显示全部楼层
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
2.1.25 配水干管: 报警阀后向配水管供水的管道。

4.3.1  建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水-泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内的湿式系统,并应与其配水干管连接。

6.2.2 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数。