5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
1  一类高层公共建筑,不应低于 0.10MPa ,但当建筑高度超过 100m 时,不应低于 0.15MPa ;
2  高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于 0.07MPa ,多层住宅不宜低于 0.07MPa ;
3  工业建筑不应低于 0.10MPa ,当建筑体积小于 20000m3 时,不宜低于 0.07MPa ;
4  自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于 0.10MPa ;
5  当高位消防水箱不能满足本条第 1 款 ~ 第 4 款的静压要求时,应设稳压泵


5.2.4 高位消防水箱的设置应符合下列规定:  
  1 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具

5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定:
1  宜采用单吸单级或单吸多级离心泵 ;
2  泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢 。

5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1  稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量 ;
2  消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 1% ~ 3% 计,且不宜小于 1L/s ;
3  消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定 。

5.3.3  稳压泵的设计压力应符合下列要求:
  1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
  2 稳压泵的设计压力应保持系统自动力启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07~0.10MPa;
  3  稳压泵的设计压力应保护系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力变大于0.15MPa
5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L 。

5.3.5 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀

5.3.6 稳压泵应设置备用泵 。