浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 4491|回复: 1

[相关规范] 《给水钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程》CECS181:2005

[复制链接]
发表于 2016-3-23 12:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接

4.0.8  室外埋地钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道应埋设在地层季节性冰冻线以下,管道管顶的覆土高度不宜超过6.0m;在车行道或农田下时,管顶覆土高度不宜小于1.0m; 在绿化带下,不宜小于0.7m。 平行建筑物外墙的管道,当管底高于墙基底时,管道与墙外皮的净距不宜小于1.0m,管顶覆土不宜小于0.5m;当管底低于墙基底时,管道必须设置在墙基底外边线向下45° 分布线范围以外。管道不得从建筑物外墙基底以下进入建筑物内。室内埋地管道管顶与室内地坪面的距离不得小于0.3m 。

4.0.10 埋地钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道不得在构筑物的基础下面穿越。与其他市政埋地管道交叉时,不得在排水管道和供热管道下面穿越。与交叉管道间的净距不宜小于200mm; 与供热管道交叉或平行敷设时,不得将管道敷设在供热管周围土壤温度大于40℃的地区内;如必须设置在土壤的高温地区内,则应对管道采取绝热隔温措施。


5.3.1 沟槽的开挖应符合下列规定:
1. 当管径dn小于等于500m,管道每边净宽不宜小于0.3m
2. 沟槽边坡可根据施工现场环境、槽深、地下水位、上质条件、施工设计和季节影响等因素确定。
3. 开挖沟槽时就严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。基底设计标高以上0.15~0.20m的原状土层,应在铺管前用人工清理至设计标高。如遇超挖或发生扰动情况,应用最大粒径小于40mm的砂石料回填,并整平夯实至95%最佳密实度。严禁用杂土回填。在槽底如有尖硬物体,必须清除后用砂石做回填处理。
4. 槽底不得受水浸泡。 若采用人工降水措施,应待地下水位稳定降至沟槽底以下时方可开挖。

5.3.2 管道基础的施工应符合下列条件:
1. 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道应按柔性管采用土弧基础。对一般土质,应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺一层厚度100mm的中粗砂基础层。基础层应达到最佳密实度85%~90% 。
2. 当沟槽基底为软土地基,地基承载力小于设计要求的支承强度或由于施工降水等原因使地基原状土被扰动而降低了地基承载能力时,必须先对地基进行加固处理,在达到规定的地基承载力后,再铺设中粗砂基础层。
3. 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道地基处理宜采用砂桩、块石灌注桩等复合地基处理方法。不得采用打入桩,混凝土垫块、混凝土条基等刚性地基处理措施。
 楼主| 发表于 2016-4-5 10:37:51 | 显示全部楼层
1. 总则
2. 术语
3. 材料

  3.1 一般规定
  3.2 管材、管件
4. 设计要求
5. 管道施工

  5.1 一般规定
  5.2 贮运
  5.3 室外埋地管道敷设
  5.4 室内管道支吊、架安装

6. 管道系统现场水压试验
7. 冲洗、消毒
8. 安全施工
9. 检验及验收

  9.1 一般规定
  9.2 竣工验收
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-1 13:37 , Processed in 0.067487 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表