1. 消防水泵吸水管管径计算表
管道管径允许设计流量吸水坑尺寸
(旋流防止器)
DN1008.7~10.4 L/s宽6D=600mm
深100+200=300mm
DN15017~20.4 L/s宽6D=900mm
深100+200=300mm
DN20030.7~36.9 L/s宽6D=1200mm
深150+200=350mm
DN25060~80 L/s宽6D=1500mm
深200+200=400mm
DN30088~117 L/s宽6D=1800mm
深200+200=400mm
DN350120~160L/S6D=2100mm

注:消防水泵吸水管流速宜1.0~1.2m/s(DN<250),1.2~1.6m/s(DN≥250)(注:源自,GB50974-2014第5.1.13-7条或图集04S204-6页)


2. 消防水泵出水管管径计算表
管道管径允许设计流量100m总水头损失H=hd+hj
DN10013~17.5 L/s0
DN15028.3~37.8 L/s0
DN20046.3 ~61.5 L/s0
DN250~ L/s0
注:消防水泵出水管流速宜1.5~2.0m/s(DN<250),2.0~2.5m/s(DN≥250)(源自,GB50974-2014第5.1.13-8条)


3. 消防水管水力计算表
管道管径允许设计流量100m总水头损失H=hd+hj
DN100  21.6 L/s-2.5m/s
43.2 L/s-5 m/s,
16.21 mH2O-2.5m/s,
DN150  42.5-2.5m/s
85 L/s-5 m/s,
10.55 mH2O-2.5m/s,
DN20077.0 L/s-2.5m/s,
154 L/s-5 m/s,
  7.14 mH2O-2.5m/s,
DN250 L/s0 mH2O
注:1. 消防给水管道的设计流速不宜大于 2.5m/s,消防管道的给水流速不应大于 7m/s 。(源自,GB50974-2014第8.1.8 条)
2. 几种公式计算差异大(取偏安全的),有时间再重新校正


4. 管网估算
流量管径流速100m总水头损失H=hd+hj
10L/sDN1001.15m/s2.69+0.81=3.50m
15L/sDN1001.73m/s6.01+1.8=7.82m
15L/sDN1251.22m/s2.39+0.72=3.1m
15L/sDN1500.88m/s1.06+0.32=1.37m
20L/sDN1501.18m/s1.81+0.54=2.35m
30L/sDN1501.77m/s4.04+1.2=5.26m
40L/sDN1502.36m/s7.19+2.16=9.34m



消防管流速
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,

5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:
7  消防水泵吸水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.0m/s ~ 1.2m/s ;直径大于 DN250 时,宜为 1.2m/s ~ 1.6m/s ;
8  消防水泵出水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.5m/s ~ 2.0m/s ;直径大于 DN250 时,宜为 2.0m/s ~ 2.5m/s ;

8.1.8 消防给水管道的设计流速不宜大于 2.5m/s ,自动水灭火系统管道设计流速,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 、《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151 、《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219 和《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338 的有关规定,但任何消防管道的给水流速不应大于 7m/s 。


《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
9.2.1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。
 楼主| 发表于 2016-4-27 20:45:24 | 显示全部楼层
给水管道水力计算表
直径(mm)流速(m/s)对应流量水头损失 (100m水头损失)
DN15 ≤1.00.17L/s34.0 mH2O
DN20 ≤1.0 0.32 L/s22.5 mH2O
DN25 ≤1.20.63 L/s22.6 mH2O
DN32 ≤1.21.14 L/s15.9 mH2O
DN40 ≤1.21.51 L/s13.2 mH2O
DN50 ≤1.53.18 L/s14.6 mH2O
DN70 ≤1.55.30 L/s10.6 mH2O
DN80 ≤1.87.92 L/s9.50 mH2O
DN100 ≤1.815.6 L/s8.45 mH2O
DN125 ≤1.822.1()L/s6.73()mH2O
DN150 ≤1.830.5()L/s5.43()mH2O
注:源自GB50015-2003(09版)-3.6.9条
 楼主| 发表于 2017-11-12 12:45:55 | 显示全部楼层
GB50015-2003(2009)
DN25-1.0m/s- 0.53L/s, 医院门诊当量数2.6- 3个洗手盆(混合水嘴当量0.75)
DN32-1.0m/s- 0.95L/s, 医院门诊当量数5.6- 7个洗手盆
DN40-1.0m/s- 1.25L/s, 医院门诊当量数9.8- 13个洗手盆
DN50-1.2m/s- 2.53L/s, 医院门诊当量数40- 53个洗手盆
DN50-1.2m/s- 2.43L/s, 医院门诊当量数9.5- 19个卫生器具(含冲洗阀)

GB50015-2019  当量法/不锈钢管/公厕α3.0
DN25-1.12m/s  5个小便器(当量0.5)
DN32-1.17m/s  10个小便器(当量0.5)
DN40-1.19m/s  15个小便器(当量0.5)

DN25-1.01m/s    3个洗手盆(当量0.75)
DN32-1.05m/s    6个洗手盆(当量0.75)
DN40-1.19m/s  10个洗手盆(当量0.75)

DN40-1.19m/s  3个蹲便器(冲洗阀当量0.5)
DN50-1.49m/s  19个蹲便器(冲洗阀当量0.5)