1.  《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 》09JSCS-S,P208页,热水供应系统的管道,应采取下列补偿管道温度伸缩的措施:
1)尽量利用自然补偿,即利用管道敷设的自然弯曲、折转等吸收管道的温度变形,弯道两侧管段允许的长度不宜超表6.15.1-1
不锈钢管弯管两侧管段允许的长度不宜超过10m


P209页,垫层内敷设入户小管径的颜料热水管可不另考虑管道伸缩的措施。




2.  《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》10S407-2  【内容
P10页,
管道自然补偿措施        63
接管式不锈钢波形膨胀节安装        64
法兰式不锈钢波形膨胀节安装        65
不锈钢线性温度补偿器安装        66