《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
7.4.12-2条 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关报警阀 压力开关信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。
《水消规GB50974-2014实施指南(修)》,214~216、226~228页
11.0.4条【要点说明】规范仅对消防水泵联动系统中的自动启泵信号的设置提出了原则性要求,对具体的设计参数和设置方式未作明确规定。因此提出以下参考实施意见:
1)  当自动启动消防泵采用两个信号时,搭配上可按下列方式组合:
  (1) 湿式消火栓系统:可由消防水泵出水干管上的低压压力开关和高位水箱出水管上的流量开关组成两个自动启动消防泵信号。
  (2) 干式消火栓系统和自动喷水灭火系统:可由消防水泵出水干管上的低压压力开关和报警阀上的压力开关组成两个自动启动消防泵的启泵信号,也可由高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀上的压力开关组成两个自动启动消防泵的启泵信号。
对于临时高压自动喷水灭火系统,除报警阀的压力开关外,可增设第2个自动启泵信号(参考本章思考3: 对消防水泵自动启泵信号的思考)。在设有稳压泵的系统中,建议采用水泵出水干管上的低压压力开关作为自动启泵信号。在仅设有高位消防水箱的系统中,建议采用高位水箱出水管上的流量开关作为自动启泵信号。
2)   对于启动方式,则要求火灾发生时,当有一个信号发生时,即可触发直接自动启动消防水泵。
3)  “流量开关”的启动流量:
  (1) 自动喷水灭火系统以1.0L/s为自动启动流量值,即开启最不利点处单个喷头时(系统流量不小于 1.0L/s),“流量开关”发出启泵信号。
  (2) 由高位消防水箱直接供水的消火栓给水系统以1.0~2.0L/s为自动启动流量值。即动用最不利点处的消火栓时(系统流量大于1.0~2.0L/s),“流量开关”发出启泵信号,
  (3) 高位消防水箱配置稳压泵供水的消火栓给水系统以1.0~3.5L/s为自动启动流量值,即动用最不利点处的消火栓时(系统流量大于1.0~3.5L/s),“流量开关”发出启泵信号,在条件允许时,启动流量可采用最大值,减少误动作的可能性。
  (4)“流量开关”的启动值可在现场进行调试。
4)  “流量开关”设置点:
  (1) 当高位消防水箱依靠位置高度重力流直接供水时,火灾时,消防水箱出水管的流量与消防设施动作的用水量是一致的。因此,无论“流量开关”安装在出水管段的任何位置上,均能准确地反映系统的动作流量并根据自动启动流量值发出启泵信号。
  (2) 当消防水箱安装高度达不到要求,采用稳压泵增压满足初期火灾的供水压力和流量要求时,根据系统运行工况,稳压泵的流量仅是管网补水,并非火灾工况的用水,无需发出自动启动信号,而稳压泵配套的气压水罐后端的供水流量则可能是系统灭火设施动作的反映。因此,正确的“流量开关”的安装位置应为消防水箱出水管的气压水罐供水的后端(出水端)和重力流管的汇流总管上
  (3) 在高位消防水箱配设稳压泵及气压水罐的方式中,除各系统单独设置外,尚有将消火栓系统和自动喷水灭火系统合用一套装置的方式,在合用一套装置系统上,由于消火栓、自动喷水灭火系统均设有各自的消防加压泵(合用加压泵的情况相对较少),应在高位消防水箱稳压系统后各系统的出水管上分别设置各自的“流量开关”,在火灾发生时由相应灭火设施的动作流量产生启泵信号,开启对应的消防加压泵。同时,对各系统的管网设置及低压压力开关的设置均应能保证每个系统的正常启动和运行。
5)  “低压压力开关”的配置:
消防各系统的稳压通常有3种型式:
  (1) 利用屋顶消防高位水箱位置高度稳压;
  (2) 高位消防水箱配置上置式稳压泵稳压;
  (3) 由下置式稳压泵或稳高压供水装置稳压
其中利用屋顶消防水箱稳压的系统压力下降值幅度由水箱水位变化确定,其下降范围通常为 1~2m 左右。在确定“低压压力开关”型式和灵敏度要求时,应根据稳压方式及压力变化幅度的具体情况来确定“低压压力开关”自动启泵信号动作的压力下降值,因水箱水位变化幅度小,要选用对压力降变化较为敏感的“低压压力开关”。而对于采用稳压泵稳压的系统,由于压力变化幅度相对较大,对“低压压力开关”的压力变化敏感度要求可略低。因此在具体的工程设计项目中应根据各消防系统的稳压型式和压力降的变化幅度状况,合理配置“低压压力开关”,才能确保火灾工况时的低压压力开关的动作和启泵信号的发送,启动消防水泵投入运行,从而达到其预期的目的。

思考3:  对消防水泵自动启泵信号的思考。分析:针对常用消防系统消防水泵的启泵信号,分析如下:
1)  消火栓系统应该是仅指室内消火栓系统和采用临时高压系统的室外消火栓系统,不含低压的室外消火栓系统。
  (1) 按《自动报警规范》第 4.3.1条:消火栓系统联动控制方式,“应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。”应该说,《自动报警规范》中的“三者”只是或者关系,几个自动启泵信号还是比较含糊的,没有明确的
规定,但目前大多已按两个直接自动启泵信号执行
  (2) 《自动报警规范》中联动触发信号的定义是:消防联动控制器接收的用于逻辑判断的信号。对于触发信号没有定义,标准图集《(火灾自动报警系统设计规范〉图示》中,触发信号分为两类,一类是连锁触发信号(报警规范没有这个名词,连锁就是不经过联动控制器,是消防系统自身完成的,控制不需要火灾自动报警系统参与。由消防系统自身直接动作,在一个信号触发时就动作),另一类是联动触发信号【经过联动控制器,在两个信号触发时,才由联动控制器发出联动控制信号(由消防联动控制器发出的用于控制消防设备工作的信号),进行自动动作】。
  (3) 要注意低压压力开关、流量开关、报警阀压力开关均是触发信号,直接启动消火栓泵的,是不通过联动控制器的。在标准图集中消火栓系统的连锁触发信号是:“系统出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关的动作信号”。标准图集中消火栓系统的联动触发信号为:“消火栓按钮的动作信号与该消火栓按钮所在报警区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号”,就是说消火检按钮是联动触发信号之一,而火灾探测器或手动报警按钮是另外之一。实际上就是“消火栓按钮十所在报警区域内任一火灾探测器”或“消火栓按钮十所在报警区域内任一手动报警按钮”的联动触发信号,由消防联动控制器发出自动启泵信号。
  (4) 目前国内部分专家也对此提出看法,认为:对于临时高压室内消火栓系统的自动启泵信号问题,目前是有争议的,一种观点认为:对于室内消火栓系统,因为从发现火灾报警,消防队员到达现场,打开消火栓箱,按下消防按钮启动消火栓泵,连接水带、水枪,再开启消火栓进行灭火,根本不需要自动启动消防水泵。《消水规》对自动水灭火系统和非自动水灭火系统都要求自动启动消防水泵,这一问题值得商。在强调自动启动消防水泵的前提下,必然得出消防按钮不能启动消火栓泵的结果,也必然会有流量开关的设置需求,因为对于没有报警阀、没有稳压泵的室内消火栓系统,唯一能自动启动消火栓泵的技术措施就只有在高位消防水箱出水管上设置流量开关
2)  自动喷水灭火系统:争议最大的是喷淋系统要有几个自动启泵信号
  (1) 按《消水规》本条应该说较为含糊,“压力开关、流量开关,或压力开关”不能说提出两个的要求,但在《消水规》送审稿中,是明确要求两个自动启泵信号的,有关条文包括:第 11.1.5条:“消防泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、流量开关、报警阀压力开关等信号直接自动启动”,第11.1.6条:“临时高压给水系统应有水泵出水干管上设置的低压压力开关和报警阀压力开关或流量开关等2个信号自动启动水泵,当一个信号动作时应能直接自动启动”,第11.1.7条“消防泵出水管上的低压压力开关应由仪表弯管引入消防泵控制柜内安装,以保证启动的可靠性”。在报批稿时,把三条合并变成现在的第 11.0.4条。《消水规》主编黄晓家 2010年发表在《给水排水》的论文《消防给水及消火栓系统工程技术与发展》中,11消防给水系统控制:“为保证消防泵的可靠启动和运行,提出应有2个自动启动信号自动启泵,1个动作就启泵”。应该说,主编的本意是要求2个信号自动启泵的,而且,仅适用于临时高压给水系统,至于最终为何修改的,我们就不清楚了。
  (2) 按《自动报警规范》,是将控制方式分系统明确提出的,包括:自动喷水灭火系统(4.2节:湿式系统和干式系统;预作用系统;雨淋系统;自动控制的水幕系统);消火栓系统(4.3节);气体灭火系统和泡沫灭火系统(4.4节)。部分条文如下:第4.2.1条第1款:湿式系统和干式系统联动控制方式“应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响”。应该说,报警规范是一个自动启泵信号的。
  (3) 标准图集《〈火灾自动报警系统设计规范〉图示》中,自动喷水灭火系统的连锁触发信号为“压力开关动作信号”,湿式自动喷水灭火系统的联动触发信号为:“报警阀压力开关的动作信号与该报警阀防护区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号”就是说连锁触发信号只有一个,联动触发信号压力开关的动作信号是之一,而火灾探测器或手动报警按钮是另外之一。实际上就是“压力开关十所在报警区域内任一火灾探测器”或“压力开关十所在报警区域内任一手动报警按钮”的联动触发信号,由消防联动控制器发出自动启泵信号。
  (4) 对于自动喷水灭火系统,考虑到灭火效果,应该要求比室内消火栓系统有更强的动作可靠性,目前从《自动报警规范》来说,可靠度是不够的,主要是报警阀压力开关即作为连锁触发信号,又作为联动触发信号的必备条件之一,那就是说若压力开关失效,喷淋泵是不能自动启动的。从自动喷水灭火系统的可靠性考虑,应该增加一个连锁触发信号,在有稳压泵的临时高压给水系统中,倾向于采用低压压力开关,在无稳压泵的临时高压给水系统中,倾向于采用流量开关。
3)  综合上面分析,由于《消水规》适用于所有消防给水系统,在室内消火检和自动喷水灭火系统等灭火系统的自动启泵信号执行时,建议按2个执行,除非系统专业规范有明确条文要求的除外,如《自动消防炮灭火系统技术规程》CECS245:2008的5.4.4条:“稳高压消防给水系统应符合下列规定:4给水系统的稳压泵应联动消防泵。稳压泵的关闭和开启应由压力联动装置控制。稳压泵停止压力值和联动消防泵启动压力值的差值应不小于 0.07MPa”,自动消防炮是采用稳高压系统,就是采用压力联动自动启动消防泵。

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
11.0.1 湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵
【条文说明】11.0.1~11.0.3 这三条是对原条文的修改和补充。
     这三条是根据目前国内外自动喷水灭火系统消防水泵启泵方式的应用现状,分别规定了不同类型自动喷水灭火系统消防水泵的启动方式,并与国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 协调一致。需要说明的是,规定不同的启泵方式,并不是要求系统均应设置这几种启泵方式,而是指任意一种方式均应能直接启动消防水泵
     对湿式与干式系统,原规范规定仅采用报警阀压力开关信号直接联锁启泵这一种启泵方式,但根据目前应用现状,压力开关存在易堵塞、启泵时间长等缺点。因此,第11.0.1条在维持原有启泵方式的基础上,新增了采用消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关直接启泵方式
    对于预作用系统,除上述启泵方式外,国内也采用火灾自动报警系统直接自动启动消防水泵的做法,即火灾自动报警系统除控制预作用装置外,另有一组信号启动消防水泵。
     对雨淋系统及自动控制的水幕系统,由于其有火灾自动报警系统控制和充液(水)传动管控制两种类型,第11.0.3条分别规定了这两种类型系统的启泵方式。

《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号
5.2.2 消防水泵出水干管上的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关同时设置且都作为启泵条件。

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
4.2.1 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:
   1 联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
   2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。
   3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
003.jpg