浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 4792|回复: 0

[相关规范] 《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字〔2015〕54号(废)

[复制链接]
发表于 2018-4-9 20:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
于2018年1月1日废止


《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字〔2017〕89号【内容


《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字〔2015〕54号,2015年6月15日起实施。

7 宿舍楼的消防设计应符合规范有关公共建筑的规定( 规划部门认可按照成套住宅功能设置的除外) ,宿舍楼不得与其他建筑( 配套用房除外) 共用疏散楼梯。
高层宿舍楼走道和房间均应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
公寓式办公楼应按办公楼的要求进行消防设计,公寓式酒店、酒店式公寓应按旅馆的要求进行消防设计;上述用房均需设置完全独立的疏散楼梯。

53  汽车坡道可不考虑防火分区和疏散距离。汽车停车位的设置不得影响消防设备用房、室内消火栓箱、消防管道井的正常使用。地下车库内最远疏散直线距离的计算不必考虑车辆对路线的阻挡,但应考虑实体墙等障碍物对路线的阻挡。

67 防烟楼梯间及封闭楼梯间内不得设置管道井、电缆井,当符合下列条件时,建筑高度33m 及以下住宅建筑的楼梯间内以及住宅建筑的防烟楼梯间前室内可设置管道井和电缆井:竖井每层封堵;检修门采用乙级防火门;开向敞开楼梯间和防烟楼梯间前室的户门为乙级防火门。

当户门为乙级防火门时,住宅的电表箱可设置在防烟楼梯间的前室或其他楼梯间内,其他建筑应按规范设置。


******************************************************
五、消防给水
( 一) 消防水源
76  占屋面面积不大于1/ 4 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波电线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等用房,当设有自动喷水灭火系统时,如设置高位消防水箱的有效水位高于喷头确有困难,应保证水箱的正常水位高于喷头位置;当设有消火栓系统时,如设置高位消防水箱的有效水位高于消火栓位置确有困难,应保证水箱的正常水位高于消火栓位置。

77  在供水管理部门同意且市政给水管网为环状管网,生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵可直接从市政给水管网吸水

78  相邻的数幢建筑可共用水泵接合器,设置的总数应按系统设计流量确定,且应保证距每幢建筑外墙40m 范围内水泵接合器不少于一组。在符合当地消防车的供水能力时,建筑高度不大于100m 的建筑以可调式减压阀进行分区时,可只在高区设置水泵接合器。

79  建筑高度大于50m 的非住宅类民用建筑和建筑高度大于54m 的住宅建筑当采用一路消防供水或只有一条入户引入管时应设置储存室外消防水量的消防水池。【注:《水消规》4.3.1-2条的修正

80  当建设地块只有一侧有市政给水环状管网而导致确实无法从不同侧的管网引入两条给水管道时,市政给水环状管网上的同一管道由阀门分隔的不同管段可视为两条不同的市政给水干管,但应提供市政管线资料及引入管网供水流量能满足消防要求的相关文件。

81  汽车库的消防用水量及屋顶消防水箱的容积按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067 要求设置。

82 《消防给水及消火栓系统技术规范》的表3.3.2、表3.5.2和7.3.4 条涉及的地下建筑、人防工程、地下工程是指独立建造的地下建筑、人防工程、地下工程;除住宅配套自行车库及储藏室,地下车库,设备用房外的非独立建造的地下建筑、人防工程也应按地下建筑的水量计算

83  住宅和其他使用功能合建的建筑且非住宅部分低于24m时,非住宅部分室内消防用水量可按单、多层建筑的用水量设计。

84  消防水箱进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙应按《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C 条规定执行,不小于150mm。

85  《消防给水及消火栓系统技术规范》第6.1.10 条中的“仅采用稳压泵稳压”是指未设置高位消防水箱的临时高压消防给水系统。

86  体积不大于5000 m3的甲乙丙类厂房和体积不大于3000 m3的甲乙丙类仓库,当建筑内的水消防系统仅有室内消火栓系统时,可只设高位消防水箱和水泵接合器,水箱最低有效水位应高于最不利消火栓不小于7m。
水箱高度不能满足要求时,应设稳压泵和气压水罐,稳压泵流量不小于5L/s,扬程应满足最不利点灭火要求;气压水罐调节容积应保证稳压泵启泵次数不大于15 次/ h,并不小于450L。

( 二) 室内外消火栓系统
87  建筑高度大于54m 的高层住宅当分别设置两个消火栓箱确有困难时,可在同一个消火栓箱内设置两个栓口,但应分别由两根消防竖管接出。

88  消火栓栓口动压一般工程应按不大于0.50MPa 控制压力;有特殊需求的工程可适当放宽,当大于0.70MPa 时必须设置减压装置。

89  地下室、单层建筑的水平环网系统阀门设置应保证同一防火分区在检修时至少有1 股水柱到达任何部位。

90  管径DN65 的架空管道可以采用沟槽连接件连接、法兰连接或螺纹连接。

( 三) 消防水泵
91  消防水池池底标高不应低于消防水泵房的地坪标高。消防水池最低有效水位按《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.9条文说明及其图示执行。

92  消防水泵出水干管上的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关应同时设置。

( 四) 自动喷水灭火系统
93  多层老年人建筑和大、中型幼儿园的自动喷水灭火系统按轻危险级确定。

94  住宅建筑( 群) 每个防火分区小于500㎡的地下室且分隔成面积不大于20㎡的储藏间或自行车库( 住宅套内的地下室除外) ,当该建筑( 群) 设有喷淋系统时应设自动喷淋系统,系统按中危险级I 级设计。当该建筑( 群) 未设喷淋系统时可不设自动喷淋系统。

95  地下复式汽车库自动喷淋系统应按中危险级Ⅱ级设计,设计流量可按《全国民用建筑工程设计技术措施》( 给水排水2009版) 的相关规定确定。【内容

96  当建筑按规范不需要设置自动喷水灭火系统时,局部设有送回风管( 道) 的集中空气调节系统的多层公共建筑,当设置空调系统部分的建筑面积之和大于3000㎡但空调风管不穿越防火分区、不穿越楼板,或者设置空调系统的部分建筑面积之和不超过3000㎡时,可不设自动喷水灭火系统。

97  湿式报警阀不得设于消防控制室内。在确有困难时,湿式报警阀可设于管道井内,但应便于操作并应设置排水设施。水力警铃的设置应符合规范要求。

98  水泵房和消防控制室可不设自动喷水灭火系统,但应按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 的要求配置灭火器。

99  旅馆客房、医院病房、宿舍楼房间、立体车库可采用边墙型喷头。

( 五) 其他灭火系统
100  净高超过自动喷淋保护可达高度的中庭( 无可燃物的中庭除外) 需要设置自动灭火系统时,宜采用大空间智能型主动喷水灭火系统等。

101  地下汽车库的建筑灭火器配置可按A 类火灾中危险级设计。地下汽车库的汽车疏散坡道在直通室外处可不设置防火卷帘和自动喷水灭火系统。

102  高层民用建筑内的变电所或为高层民用建筑服务且有消防负荷的其它变电所,应设置自动灭火系统。

103  建筑高度超过100m 的公共建筑( 上部为住宅的多功能建筑除外) ,应设置不少于一根输送压缩空气泡沫消防竖管,在50m 以上的楼层设置泡沫消火栓箱,并宜设置在消防电梯前室。消火栓应采用双出口,栓口直径应为65mm。
竖管管径不应小于DN80,底部设排空阀。应设与当地消防车相对应的接口。竖管应采用内外壁镀锌无缝钢管,沟槽连接( 卡箍) 、丝扣或法兰连接。管道工作压力不小于1.6MPa。************************************************

139  “ 有顶步行街” ( 含步行街首层地面、二层及以上连廊、回廊区域,以下简称步行街) 在符合规范要求的同时,还应做到以下几点:
(7) “ 步行街” 首层地面及各层连廊、回廊可利用“ 步行街” 自然排烟窗排烟,与“ 步行街” 相邻的商业应设置独立的排烟设施;各层“ 步行街” 的回廊、连廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;“ 步行街” 内应设置室内消火栓;在“ 步行街” 地面适当位置应设置灯光型连续疏散指示标志,间距不应超过3m。

142  体育场馆比赛大厅( 含看台和场地) 和观众休息厅可按一个防火分区设计,看台人员可通过观众休息厅疏散至安全出口。但应满足以下要求:
(1) 观众休息厅仅可用于人员通行和休息,观众休息厅应采用不燃、难燃材料装修,休息桌椅应为不燃材料,且不得影响人员疏散。
(2) 比赛大厅看台任一点至比赛大厅通至观众休息厅的疏散门距离不应超过37.5m;休息厅内任一点至安全出口的最大步行距离不应超过40m。
(3) 休息厅与比赛大厅之间应采用耐火极限不低于2h 的隔墙和甲级防火门分隔。
(4) 观众休息厅与相邻功能用房( 卫生间和淋浴间除外) 均应采用耐火极限不低于2h 的隔墙、甲级防火门和防火卷帘分隔。
(5) 观众休息厅和比赛大厅应分别设置独立的排烟设施。泳池看台区和戏水池区在计算排烟量或自然排烟口开窗面积时,水区面积可不计入。
(6) 休息厅应设置自动灭火系统,喷头应采用快速响应喷头。游泳馆的泳池上空可不设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。

146  下列建筑可参照商业服务网点的要求进行设计,设置在非住宅建筑底部的商店参照住宅建筑底部的商业服务网点的要求执行时,其消防设施仍应按整体建筑的要求进行设计。
(1) 独立建造的不超过2 层的商店建筑,符合商业服务网点要求的,可以参照住宅建筑底部的商业服务网点的要求执行。
(2) 设置在非住宅建筑首层及二层的全部商店符合商业服务网点要求,可以参照住宅建筑底部的商业服务网点的要求执行。
(3) 设置在非住宅建筑首层及二层的部分商店符合商业服务网点要求且与首层、二层其他功能之间采用不开设门窗洞口的防火墙分隔的商店,可以参照住宅建筑底部的商业服务网点的要求执行。

148  关于人员密集场所消防安全疏散要求:
(3) 消火栓箱、灭火器等消防设施周围应用固定标线划定不小于1m×1m 的操作场地,防火卷帘下方应用固定标线划定范围防止堆物影响防火卷帘降落。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-14 16:17 , Processed in 0.073159 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表