浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 4433|回复: 0

[相关规范] 《2022年第19届亚运会绿色健康建筑设计导则 亚运村(试行稿)》亚运会组委会201803

[复制链接]
发表于 2018-12-30 15:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.0.2  本导则适用于2022年第19届亚运会亚运村居住建筑与公共建筑的建筑设计。
1.0.3  亚运村应按不低于绿色生态城区二星级要求进行规划设计。
1.0.4  亚运村建筑应按照不低于二星级绿色建筑及健康建筑标准进行建设;重要建筑工程项目应按照绿色建筑三星级及健康建筑标准进行建设。

4.6  海绵城市
4.6.1  亚运村应进行区域海绵城市专项规划,以规划引领建设。海绵城市规划应符合以下要求:
1  应遵循生态优先的原则,充分保护、开发和利用区域内的河流、湿地、坑塘、沟渠等自然水体,建立区域内雨水的有机循环,维持水体良好的生态功能,实现雨水的自然调蓄和净化;
2  应以保护人民生命财产安全和社会经济安全为基本原则,综合采用工程和非工程措施,保障区域内的排水安全;
3  应根据水环境保护和内涝防治的要求,结合本区域的降雨规律、气候和水文地质特点,合理确定低影响开发的控制目标和指标;
4  应根据区域内地块的功能特点和下垫面的性质,综合考虑适用性、经济性原则,将海绵城市规划指标合理地分解至各个单元地块,各地块应严格按照规划指标进行设计。
5  应采用雨水管理模型对海绵城市设计方案的效果进行评估。

4.6.2  雨水设计流量控制与内涝防治应符合以下规定:
1  应制定本区域排水防涝标准,编制排水防涝规划;
2  应充分利用现有的沟渠、坑塘等自然水体及景观水体作为雨水调蓄设施,降低积水和内涝风险;
3  应根据市政排水系统的排水能力、用地类别、雨水排水受纳水体的条件,制定本区域径流系数规划控制标准,从源头上控制外排雨水流量;

4.6.3  对于不能达到径流系数规划控制指标的地块,应采取措施削减设计雨水流量,减轻排水设施的负荷。具体可采取以下措施:
1  增加硬化地面中透水地面的比例;
2  设置屋面绿化,降低屋面硬化面积比例;
3  设置雨水调蓄设施,削减暴雨峰值流量。

4.6.4  径流总量控制与径流污染控制应符合以下规定:
1  亚运村建设用地区域整体的年径流总量控制率不应低于75%;
2  应充分利用已有的天然水体、湿地或景观水体等资源实施径流总量控制,同时对汇入水体的雨水径流采取控制面源污染的措施;

4.6.5  对于面源污染较重的城市道路、人员活动密集的商业区等降雨下垫面,应采取措施控制初期雨水径流污染。具体可采取以下措施:
1  采用透水路面、透水铺装减少径流量;
2  采用下沉式绿地、植草沟、缓冲植被以及其他生物滞留设施,对初期雨水径流进行截留和处理;
3  设置蓄水池对初期雨水及地面冲洗排水进行截留。

4.6.6  雨水资源化利用应符合以下规定:
1  雨水资源化利用应在区域内进行整体布局规划,应综合考虑用水项目类别、用水量大小、供水距离以及可利用的雨水资源等因素,合理确定雨水回用设施和管道系统的布局;
2  绿化灌溉应优先采用雨水回用方式。绿化面积较大或相对集中的区域应设置雨水回用系统;绿化面积较小、较分散时,可采用雨水罐等简易雨水回用设施;
3  雨水回用系统的蓄水设施应优先考虑就近利用区域内的沟渠、池塘等自然水体或景观水体;
4  在保证用水水质安全的前提下,积极鼓励雨水回用系统扩大供水范围,提高雨水回用系统的使用效率和雨水回用量,充分发挥绿色设施的经济效益和社会效益。


7.3  给排水设计
7.3.1  给排水系统设置应合理、完善、安全。

7.3.2  应制定详细的用水规划和供水方案,应包括以下内容:
1  根据建筑的功能特点及规模,结合本地的节水要求、市政设施、气候条件等因素,合理确定最高日用水定额、平均日用水定额和节水用水定额,编制水量计算表;
2  充分利用市政供水压力,根据市政供水条件确定合理的系统供水方式;
3  合理确定非传统水源利用方案,并进行水量平衡计算
4  用水规划、供水方案以及系统设计应综合考虑建筑在比赛期间和赛后使用的功能要求;
5  亚运村应采用分质供水,引入优质原水,把生活用水和直接饮用水分开,实现饮用水和生活用水分质、分流,达到直饮水入户的目的,满足优质优用的要求。亚运村建设应结合千岛湖优质原水引入进行统筹规划。

7.3.3  生活给水系统设计应严格执行现行国家标准《城镇给水排水技术规范》、《建筑给水排水设计规范》关于保证水质安全的规定。向重要部位供水的生活水箱进水管、供水总管等处宜设置在线水质监测装置

7.3.4  供水系统设计应符合以下规定:
1  系统竖向分区应符合规定,无超压出流现象,在满足器具最低工作压力要求下,用水点压力不大于0.20MPa;
2  室外埋地管应采取有效措施避免漏水;
3  各类储水水池应设置溢流报警装置;
4  设有集中热水系统时,应采取措施保证用水点冷热水压力平衡;集中热水系统应设置机械循环,并应合理布置循环管道保证循环效果。

7.3.5  给水系统应设置用水计量装置,并应符合以下规定:
1  集中用水部位,如厨房、洗衣房、公共卫生间、公共浴室、冷却塔补水、游泳池、绿化等处应设置计量水表;
2  对有付费或管理要求的用水单元应分别设置计量水表;
3  宜按水平衡测试要求设置分级计量水表,并绘制分级水表设置示意图。

7.3.6  设备、用水器具及管道、阀门的选型应符合以下规定:
1  采用符合国家标准的密闭性能好的阀门、设备,以及耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件;设备、管道及附件的工作压力不得大于产品标准标称的允许工作压力;
2  采用节水器具和设备,例如高效、节水的洗衣设备、厨房用水设备,以及冷却效率高、低漂水的冷却塔等;
3  生活用水器具应满足现行标准《节水型生活用水器具》及《节水型产品通用技术条件》的要求,并应选用用水效率等级不低于3级的卫生器具;
4  选用满足现行国家标准节能评价值要求的水泵、水加热器等用能设备。

7.3.7  绿化、空调系统及景观设计的节水与水资源利用措施应符合以下规定:
1  绿化灌溉当采用自来水或经净化处理的回用雨水时,应采用节水型灌溉方式;
2  当空调系统采用水冷却方式时,循环冷却水系统应设置水处理措施,并采取加大集水盘容积、设置平衡水池等方式避免冷却水溢出;
3  当设有景观水体时,应结合地形采用生态化的设置方式,充分利用场地的雨水资源,并应优先采用生态处理技术保障水质。

7.3.8  排水应采用雨污分流排水体制,禁止污水排水接入雨水管道。

7.3.9  面源污染较重区域的室外地面,如后勤区域及垃圾收集转运场地等,应考虑设置蓄水池截留地面冲洗排水及初期雨水。

7.3.10  设有淋浴器的卫生间,应采用分水器配水或其他避免用水器具同时使用时彼此用水干扰的措施。

7.3.11  卫生间宜采用同层排水的方式;淋浴器应设置恒温混水阀;厨房和卫生间应分别设置排水系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 21:12 , Processed in 0.075666 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表