浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 3424|回复: 0

[相关规范] 《关于加强建筑机电抗震支吊架质量管理的通知》杭建监总(2018) 44号

[复制链接]
发表于 2019-12-2 12:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
《关于加强建筑机电抗震支吊架质量管理的通知》杭建监总(2018) 44号
各有关单位、各区、县(市)质量安全监督机构:
      为加强建筑机电抗震支吊架的监督管理,避免因建筑 机电抗震支吊架质量问题引发质量安全事故,切实落实参 建各方质量安全责任,现将有关工作通知如下:
一、高度重视建筑机电抗震支吊架的质量安全管理
      建筑机电抗震支吊架属建筑物重要使用功能,其质量 直接影响建筑物的安全使用,近期因建筑机电抗震支吊架 质量问题引发质量安全事故频发,各单位应引以为戒,严 格按规范标准加强质量管理,杜绝隐患转为事故发生。

二、加强规范执行落实
      目前涉及建筑机电抗震支吊架的规范及标准《建筑机 电工程抗震设计规范》(GB 50981-2014)、《抗震支吊架安 装及验收规程》(CECS 420-2015)、《建筑机电设备抗震支 吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015),各单位在项目建设 过程中,应主动对标,自查自纠,确保规范标准的贯彻力 度.

三、加强源头管理
      建设单位应委托设计单位按照《建筑机电工程抗震设 计规范》(GB 50981-2014)的相关规定进行抗震支吊架设计,若设计文件中描述不明确应进行补充和完善。
1、对在施工图中只引用抗震支吊架设计规范,未进行详细设计的项目,应要求设计单位有抗震支吊架计算书, 并明确抗震支吊架做法、节点详图等相关要求。
2、若由抗震支吊架生产厂家深化设计的项目,应交由原设计单位审核确认后,方可实施。
3、对于普通支吊架,也应提出安装要求、绘制安装详 图,经建设、设计、施工、监理确认后方可实施。

四、加强过程质量控制
       施工图或设计文件中已明确要求设置机电抗震支吊架 的项目,施工单位应严格按图施工,监理单位应进行旁站 和见证,其安装应符合以下要求:
1、除C型槽钢、全螺纹吊杆可进行现场切割外其余所 有构件采用成品构件。
2、抗震支吊架的材质、规格和性能,应符合设计要求。 进场验收资料包括:出厂合格证、构件及组件等的检测报 告。
3、固定于混凝土结构的抗震支吊架,锚栓应釆用具有 机械锁键效应的后扩底锚栓。
4、抗震支吊架的最大间距应符合《建筑机电工程抗震 设计规范》(GB 50981-2014)的规定。
      各参建单位加强对机电抗震支吊架和普通支吊架的质 量管理,对涉及事项的材料、施工及验收进行严格把关,做 到有依据、有检查、有复核,对上述支吊架施工时使用的膨 胀螺栓及后扩底锚栓,应按同一单位工程、同一生产厂家、 同一规格各不少于一次进行最小拉力载荷和抗拉强度复验 和现场拉拔试验。

五、加强监督管理
    各质量安全监督机构应依据《建设工程质量管理条例》 等法律法规和规范,注重对涉及事项的各参建单位质量责 任落实情况、强制性条文执行情况、施工单位按图施工情 况及验收管理情况进行监督。对检查发现的问题应书面记 录、提出整改处理意见,对涉及事项的整改进行闭环管理, 帮助、督促参建主体履行各自的质量责任,提高支吊架体 系的安装质量。
                      杭州市建设工程质量安全监督总站   2018年6月8日
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 20:34 , Processed in 0.069393 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表