固体表面火灾灭火浓度28.1%,设计浓度28.1%×1.3=

喷放时间不应大于60s,不应小于48s

浸渍时间:特藏库20min   网络中心10min

充压15.0MPa,充装量211.15kg/m3

泄压口面积

W=


手动控制装置、手动与自动转换装置,设在防护区疏散出口,距地面1.5m

排风口的设置(机械排风装置)    网络中心通风换气次数不少于每小时5次


NOAEL:43%
LOAEL:52%