浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 11862|回复: 6

[经验总结] 太阳能热水系统的设计计算

[复制链接]
发表于 2007-12-3 12:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计依据:
1. 国家相关规范

《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713-2003【】
《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005【内容

《太阳能与空气源热泵热水系统应用技术规程》DB33/1034-2016【条文
《居住建筑太阳能热水系统设计、安装及验收规范》DB33/1034-2007(浙江)【内容

《全国民用建筑工程设计技术措施- 节能专篇(给水排水) 》07JSCS-JS【太阳能


《太阳热水系统性能评定规范》GB/T 20095-2006
《真空管太阳能集热器》GB/T 17581
《平板型太阳能集热器》GB/T 6424

2. 国家图集
《热水器选用及安装》S126【内容
《太阳能集中热水系统选用与安装》15S128 【内容
《太阳能热水器选用与安装》06J908-6【内容
《太阳能热水系统设计与安装图》2008浙S12/J60【内容


二、主要系统类型
〔太阳能热水系统-2级水箱〕
 楼主| 发表于 2014-6-5 19:34:56 | 显示全部楼层
住宅,集中式太阳能热水系统设计,依据《太阳能集中热水系统选用与安装》06SS128

1. 概况:浙江地区普通住宅,共22户,集中供应热水,全年使用,每户3.5人,2个卫生间,用水单位数77人,主卫设一浴盆带沐浴器,次卫设一沐浴器,热水温度te=60℃,冷水温度tl=10℃,40°坡屋面,朝向南偏东40°,热水密度近似取1kg/L。

2. 依据《建筑给水排水设计规范》GB50015日用水定额50L/d
设计日用量qzd=77*50=3850L/d

3. 太阳集热器总采光面积
3.1 太阳能集热器全日集热效率η的确定
 楼主| 发表于 2014-6-5 19:41:30 | 显示全部楼层
2008浙S12-6~8页,计算示例

1. 概况:杭州市区6层住宅,一梯两户,共计12户,按每户3.2人计,用水人数按38人计,按2008浙S12-15页设计。

2. 设计日平均用水量:因《建筑给水排水设计规范》GB50015无平均日用水量,故建议取最高日用水量的下限取值40L/(人·d)(60℃)
设计日平均用水量Qw=38*40=1520L/d

3. 太阳能集热器总采光面积
Ain=30.61/0.85=36.01m2,取36m2
(分析:每户采光面积约3 m2)

4. 热水箱容积
根据规范式6.3.2: V=50*A=50*36=1800L
每户储热水箱V户=1800/12=150L

5.  管网设计
循环泵流量qx=0.015*Ain=0.015*36=0.54 L/s
循环泵扬程H泵=5+5+1.2*30.8/1000*60=12.22m

6. 集热器前后排之间的日照间距D
安装倾角30°,集热器管长L=2.0m,
经计算:集热器前后排最小不遮光间距1.8m 。
发表于 2016-5-30 18:00:55 | 显示全部楼层
《绍兴市建筑》绍市建管[2005]80号
5、 新建住宅工程的顶层应采用太阳能等可再生能源利用技术及装置,设置太阳能热水器。2006年1月1日起,次顶层也应设置太阳能热水器。
发表于 2016-8-1 16:09:02 | 显示全部楼层
技术措施181页第6.7.3条 :每个集热器组连接集热器数目不得超过16个或总集热面积不大于32 m2
8.3.5.jpg
发表于 2018-4-15 15:25:45 | 显示全部楼层
太阳能热水器集热板:

日照时间>4hr
杭州的气候条件,1-3层不能用阳台式
发表于 2024-7-30 14:23:44 | 显示全部楼层
太阳能热水2024-07
成本:全玻璃集热板成本:约1000元/m加上连接管路、集热水箱、循环泵、控制系统等综合成本约 2500元/㎡(以集热器面积折算)
系统有效性:夏热冬暖地区,当设有空气源热泵时,热泵全年COP值较高,此处计算按年平均COP=4,即每产生1KWh的热量,需要消耗的电能是0.25KWh
安装面积为S,接收的太阳能热量为W(KWh),系统则相对于效率约40%,则有效集热量40%*W(KWh).40%*W *0.25 =0.1W

屋面光伏2024-07
成本:光伏发电系统,综合成本约 600元/㎡(以光伏板面积折算)
系统有效性:光伏发电系统,所发的电量可以并入建筑供电系统中,且可优先利用光伏发电系统来供电(即每发1KWh的电量,建筑物可利用1KWh)
安装面积为S,接收的太阳能热量为W(KWh),系统效率约25%,则发电量为25%*W(KWh)=0.25W,则为建筑供电系统节省收费供电部分为0.25W。