浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 6910|回复: 1

[经验总结] 《消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐) 》98S205

[复制链接]
发表于 2014-5-29 11:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
总说明
十二 几点说明
1. 本“设备”的增压标准:P1为本“设备”最低工作压力,其值应满足消防给水系统最不利点所需的消防压力,如消火栓给水系统,必须满足最不利点消火栓水枪喷射充实水柱长度,不能只按满足静压0.07或0.15MPa为增压标准
P1:最不利点消火栓所需压力MPa
P2:消防泵启动压力MPa(即泵房内低压压力开关设定值?该值如何确定?P2的最小值为P1?)
Ps1:稳压泵启泵压力,P2+0.02~0.03MPa
Ps2:稳压泵启泵压力,Ps1+0.05~0.06MPa=P2+0.08MPa (泵房内泄压阀设定值取消防泵扬程+0.10MPa?)
稳压泵扬程Hwx:(Ps1+Ps2)/2=P2+0.05MPa


设于高位水箱间
(1)成套消防稳压设备ZW(L)-I-Z-10
配水泵25LGW3-10*4 N=1.5kw(1用1备)  
配立式气压罐SQL800*0.6
设备尺寸2100*1000mm高2474mm

(2)成套消防稳压设备ZW(L)-I-X-13
配水泵Q=1L/s,H=25m,N=1.5kw(1用1备)  
设备尺寸2200*1100mm,配立式气压罐SQL1000*0.6 (高2806mm)
设备尺寸2300*1200mm,配立式气压罐SQL1200*0.6 (高3210mm
设备运行重量约2700kg

(3)成套消防稳压设备ZW(L)-I-XZ-10
配水泵25LGW3-10*4 N=1.5kw(1用1备)  
配立式气压罐SQL1000*0.6
设备尺寸2200*1100mm高2806mm

(4)成套卧式稳压设备
配稳压泵:Q=1L/s,H=25m,N=1.1kW(1用1备)
设备尺寸2200*2274mm,配立式气压罐SQW1000*0.6 (高1818mm)
设备尺寸2300*2574mm,配立式气压罐SQW1200*0.6 (高2022mm

工作压力比0.6~0.85,有效储水容积不小于150L,设备H=2474,参照安装图集98S205-12页
设备的环境温度为5~40℃

设于地下水泵房
(1)成套消防稳压设备ZW(L)-II-XZ-C(消防压力0.50~0.65MPa)
配水泵25LGW3-10*10 N=3.0kw(1用1备)  
配立式气压罐SQL1200*1.0
设备尺寸2300*1200mm高3210mm

(2)成套消防稳压设备ZW(W)-II-XZ-C(消防压力0.50~0.65MPa)
配水泵25LGW3-10*10 N=3.0kw(1用1备)
配立式气压罐SQL1200*1.0
设备尺寸L=2300 A=2574mm H=2022mm
发表于 2015-1-11 20:39:12 | 显示全部楼层
目录1
总说明(一)2
总说明(二)3
总说明(三)4
总说明(四)5
立式增压稳压设备技术特性表(一)6
立式增压稳压设备技术特性表(二)7
卧式增压稳压设备技术特性表(一)8
卧式增压稳压设备技术特性表(二)9
立式增压稳压设备组装图(甲)10
立式增压稳压设备组装图(乙)11
卧式增压稳压设备组装图(甲)12
卧式增压稳压设备组装图(乙)13
立式增压稳压设备底座加工图14
卧式增压稳压设备底座加工图15
水泵隔振垫安装大样图16
ZW(L)设备安装位置及配管连接示意17
ZW(W)设备安装位置及配管连接示意18
水泵吸水管安装图19
增压稳压设备安装位置图20
增压稳压泵自动控制电气原理图21
主要元件材料表22
电器控制箱布置图及电气控制说明