强制性条文:

4.2.6 当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动机械密封替代水封。

4.3.3A 排水管道不得穿越卧室。

4.3.4 排水管道不得穿越生活饮用水池部位的上方。  

4.3.5 室内排水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。  

4.3.6 排水横管不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作、烹调和备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施。

4.3.6A 厨房间和卫生间的排水立管应分别设置。  

4.3.13  下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:  
1.生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;
2.开水器、热水器排水;
3.医疗灭菌消毒设备的排水;  
4.蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;  
5.贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机容霜水盘的排水。

4.3.19 室内排水沟与室外排水管道连接处,应设水封装置。  

4.5.9 带水封的地漏水封深度不得小于50mm。  

4.5.10A 严禁采用钟罩(扣碗)式地漏。


4.8.4 化粪池距离地下取水构筑物不得小于30m。

4.8.8 医院污水必须进行消毒处理。
发表于 2015-1-14 18:01:21 | 显示全部楼层
4.3.2  居住小区排水管道最小覆土深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,应符合下列要求:
1  小区干道和小区组团道路下的管道,覆土深度不宜小于0.7mm。
2  生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冷冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.3m。
(注:
1. 室内外高差0.45+出户管管径0.15+覆土0.3+管长L*0.005+地下室顶板防水层0.20=地下室顶板标高
2. 注:图中未标注给排水进出户管标高-0.900 。)



4. 4.8 小区室外生活排水管道最小管径、最小设计坡度和最大设计充满度宜按表4. 4. 8 确定。
4.4.8.png
注:1 接户管管径不得小于建筑物排出管管径。
2 化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值:管径150mm宜为0.010~0.012;管径200mm宜为0.010。
发表于 2018-4-20 20:44:17 | 显示全部楼层
4.5.13 在排水管道上设置清扫口,应符合下列规定:
1 在排水横管上设清扫口,宜将清扫口设置在楼板或地坪上,且与地面相平;排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于0.2m;
注:当排水横管悬吊在转换层或地下室顶板下设置清扫口有困难时,可用检查口替代清扫口。
2 排水管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于0.4m的距离;
注:可利用带清扫口弯头配件代替清扫口。
3 在管径小于1OOmm的排水管道上设置清扫口,其尺寸应与管道同径;管径等于或大于1OOmm的排水管道上设置清扫口,应采用1OOmm直径清扫口;
4 铸铁排水管道设置的清扫口,其材质应为铜质;硬聚氯乙烯管道上设置的清扫口应与管道相同材质;
5 排水横管连接清扫口的连接管及管件应与清扫口同径,并采用45°斜三通和45°弯头或由两个45°弯头组合的管件。