浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 6476|回复: 0

[经验总结] 旅馆宾馆小时耗热量计算

[复制链接]
发表于 2014-6-7 20:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
旅馆客房小时耗热量计算:
≤150床    :Qh=1.42kw ×床位数       qrh=(0.0222T/h )×床位数[注6]


-------------
旅馆客房小时耗热量计算:
≤150床    :Qh=2.73kw (2.18-2.91) ×床位数       qrh=0.0427T/h [注3]
150-300床:Qh=2.73kw (2.18-2.91) ×床位数       qrh=0.0427T/h [注3]
300-450床:Qh=2.24kw (1.79-2.39) ×床位数       qrh=0.0350T/h [注3]
450-600床:Qh=1.99kw (1.59-2.12) ×床位数       qrh=0.0311T/h [注3]
600-900床:Qh=1.83kw (1.46-1.95) ×床位数       qrh=0.0286T/h [注3]
900-1200床:Qh=1.68kw (1.34-1.79) ×床位数      qrh=0.0263T/h [注3]
    ≥1200床:Qh=1.56kw (1.25-1.66) ×床位数      qrh=0.0244T/h [注3]
[注1]:依据《水规》GB50015-2003,qh=300L,tl=5℃,淋浴器的使用温度40℃
[注2]:依据《水规》GB50015-2003,qh=80L,  tl=5℃,淋浴器的使用温度35℃
[注3]:依据《水规》GB50015-2003,qr=150L,  tl=5℃,提供60℃,Kh值未使用内插法
[注4]:依据《水规》GB50015-2003,qr=160L,  tl=5℃,提供60℃,Kh值未使用内插法
[注5]:依据《水规》GB50015-2003,qr=8L,  tl=5℃,提供60℃,Kh取1.4,套全日制计算
  [注6]:Kh依据《节能专篇-2007》取3.33,定额取160L/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 23:06 , Processed in 0.069638 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表