浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 4801|回复: 2

[相关规范] 管道和设备的试压要求

[复制链接]
发表于 2015-1-10 11:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

二、具体要求
 楼主| 发表于 2015-1-10 11:10:36 | 显示全部楼层
123
 楼主| 发表于 2015-1-10 11:10:53 | 显示全部楼层
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(适用条件工作压力不大于1.0MPa)

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
12.4  

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005
6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa

《全国民用建筑工程设计技术措施/给水排水-2009》
7.5.2条第5款(第278页)
5)水压试验
①水
②水压试验压力Pt要求:
a 系统设计工作压力P≤1.0 MPa时,Pt=1.5P且不小于1.4MPa;
b 系统设计工作压力P>1.0 MPa时,Pt=P+0.4MPa;
c 水压强度试验的测试点应设在系统管网最低点,对管网注水时,应将空气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测无泄漏、无变形、压降△P≤0.05 MPa为合格。

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
9.2.10 水压试验应按表9.2.10-1选择确定。
表9.2.10-1 压力管道水压试验的试验压力Pt(MPa)
钢管--工作压力P--试验压力Pt=P+0.5,且不小于0.9MPa;
球墨铸铁管--工作压力P≤0.5 MPa时--试验压力Pt=2P;
球墨铸铁管--工作压力P>0.5 MPa时--试验压力Pt=P+0.5MPa;



现浇钢筋混凝土管渠--工作压力P≥0.1 MPa时--试验压力Pt=1.5P;
化学建材管--工作压力P≥0.1 MPa时--试验压力Pt=1.5P,且不小于0.8MPa;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 00:11 , Processed in 0.068630 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表