浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 5415|回复: 0

[相关规范] 《泵站设计标准》GB50265-2022

[复制链接]
发表于 2015-3-27 18:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接】【链接2】
1 总则
1.0.2 本标准适用于新建、扩建与更新改造的供水、灌溉和排水泵站设计。
【条文说明】本标准适用范围主要是大中型泵站,即设计流量大于10m3/s的泵站。城镇供排水泵站因其特殊性还应符合国家现行给排水有关标准的规定。

11 电气
11.9.1 站区建筑物应设置室内和室外消火栓,地面建筑物及室外电气设备应在室外消火栓的保护范围内。





原国家标准《泵站设计规范》(GB50265–2010)、《泵站更新改造技术规范》(GB/T50510-2009)同时废止。
以下为废止规范《泵站设计规范》GB 50265-2010的内容
6.1.3泵房挡水部位顶部安全加高不应小于表6.1.3的规定。
001.png
注:1 安全加高系指波浪、壅浪计算顶高程以上距离泵房挡水部位顶部的高度;
2 设计运用情况系指泵站在设计运行水位或设计洪水位时运用的情况,校核运用情况系指泵站在最高运行水位或校核洪水位时运用的情况。
6.3.5泵房沿基础底面抗滑稳定安全系数允许值应按表6.3.5采用。
002.png
6.3.7 泵房抗浮稳定安全系数的允许值,不分泵站级别和地基类别,基本荷载组合下不应小于1.10,特殊荷载组合下不应小于1.05。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 19:17 , Processed in 0.079542 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表