浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 5420|回复: 0

[相关规范] 《江苏省民用建筑施工图绿色设计文件技术审查要点》20150501

[复制链接]
发表于 2015-11-13 19:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  5.3.3 利用地下水、地表水资源时,应取得政府相关部门的许可,并对地下水系和形态进行调查评估,不得对地下水环境产生不利影响。
要求:当利用地下水、地表水资源时,应提供相关部门的批文。


2  6.7.6 产生较大噪声和振动的设备机房、管道等噪声源宜集中布置,并符合下列规定:
2 当产生噪声的管道与有安静要求的房间紧邻时,应采取降噪措施。
5 对产生振动的设备基础应采取减振措施。
要求:设计图纸上:
1、住宅的排水立管不应设置在卧室内,且不宜
设置在靠近与卧室相邻的内墙,当必须靠近与卧室相
邻的内墙时,应采取低噪声管材。
2、水泵吸水管和出水管上以及水泵机组应设置减振装置。


3  6.9.5 住宅建筑的卫生间应采用同层排水系统。
要求:卫生间排水系统详图应符合江苏省住房和城乡建设厅2012年公告第204号文的要求。


4  7.5.1 建筑材料不得采用国家、江苏省禁止和限制使用的建筑材料,宜选用现行推广的建筑材料及制品。
要求:给排水设计中的各类材料选型应符合国家及江苏省有关主管部门向社会公布“推广应用新技术和限制、禁止使用落后技术目录”及“产业结构调整指导目录”中的相关要求。
不应采用“目录”中限制和禁止使用的落后技术及建筑材料和制品,应选用国家和江苏省现行推广的建筑材料和制品。


5  8.2.2 扣除自行车库、汽车库面积后,建筑面积大于等于20 000m2的公共建筑应至少利用一种可再生能源,并符合下列规定:
1 仅采用太阳能光热系统提供生活热水,其日用热水量比例不低于50%。
2 仅采用地源热泵系统提供空调冷、热量,其比例不低于设计状态的负荷20%。
3 仅采用太阳能光伏系统提供电量,其总功率不应低于建筑物变压器总装机容量的0.2%。
要求:施工图绿色设计专篇(给排水)(以下简称“给排水绿色专篇”)应说明本工程是否有生活热水需求,如有,则应说明总热水量、热源、热水系统方式等,
如可再生能源利用仅用太阳能热水时,其日供水量比例不应小于总热水量的50%,并应符合国家和省相关标准规定。
当热水用量较少的建筑(如办公楼仅卫生间洗手盆供热水、仅供职工食堂热水的建筑等),可再生能源应采用地源热泵、太阳能光伏等。
(注:此条文执行多专业有涉及,应注意相互协调配合)


6  9.1.1 应制定项目水资源综合利用方案。在满足国家和地方规定执行的相关设计标准和规范基础上,应符合下列规定:
1 规划用地面积大于等于20000m2新建项目应采取雨水回用措施,雨水收集面积不少于项目规划用地面积的三分之一,或项目所有绿化、道路浇洒、水景补充水全部采用非传统水源;规划用地面积大于等于100 000㎡的新建项目在水资源综合利用方案中应编制绿色雨水基础设施建设和雨水利用专篇。
3 景观用水不得使用市政自来水和地下水。
4 作为项目配套的游泳池、游乐池、水上乐园、洗车场、集中空调用冷却水等用水系统应采取循环处理措施减少耗水量。
要求:给排水绿色专篇和施工图设计说明、设计图纸中:
1、应有规划用地面积数据,面积≥20 000m2的工程项目应采取雨水回用措施。
2、项目当采用雨水回用时,雨水收集面积不少于项目规划用地面积的三分之一,或所有绿化、道路浇洒、水景补充水全部采用非传统水源。当雨水回用时,日用蓄水量不小于3天用水量。
规划用地面积大于等于100000㎡的新建项目,应编制绿色雨水基础设施建设和雨水利用专篇。
应说明景观补水采用非传统水源,并查看相应设计图纸。
应说明游泳池、游乐池、水上乐园、洗车场、集中空调用冷却水等用水采取了循环处理措施,并查看相应设计图纸。