室内消火栓系统的阀门设置位置
《消防设施通用规范》GB55036-2022
3.0.5 室内消火栓系统应符合下列规定:
    1 室内消火栓的流量和压力应满足相应建(构)筑物在火灾延续时间内灭火、控火的要求;
    2 环状消防给水管道应至少有2条进水管与室外供水管网连接,当其中一条进水管关闭时,其余进水管应仍能保证全部室内消防用水量
    3 在设置室内消火栓的场所内,包括设备层在内的各层均应设置消火栓;
    4 室内消火栓的设置应方便使用和维护。


《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
8.1.5 室内消防给水管网应符合下列规定:
1  室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s ,且室内消火栓不超过 10 个时,除本规范第 8.1.2 条外,可布置成枝状 ;

8.1.6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:
1  室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根
2  每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门 。

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014
7.1.11 室内消防管道应采用阀门分成若干独立段,每段内消火栓不应超过5个。高层汽车库内管道阀门的布置,应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。

《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号
5.3.4 室内消火栓系统应采用竖向环网布置方式,当确有困难采用水平环网布置时,系统管道布置及阀门设置应保证人员密集场所的每个防火分区在检修时至少有1支消防水枪的 1股充实水柱到达室内任何部位
浙公通字〔2015〕54号(过期)
89  地下室、单层建筑的水平环网系统阀门设置应保证同一防火分区在检修时至少有1 股水柱到达任何部位。

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2021-04》苏建函消防2021-171号
2.3 消火栓给水系统  4、对于室外消防用水量大于20L/s,消火栓数量大于10个的多层工业和民用建筑(如部分医药类厂房及民用建筑业态较复杂的商业综合体),因竖向立管布置有困难,是否可采用各层横向成环、竖向通过2根及以上竖管连通的方式?如可以,各层水平管网上阀门如何布置?是否需按一处消火栓检修时仍有一支水枪水柱到达室内任何部位设置阀门?或为检修方便在每只消火栓上均增设检修阀?或按两个阀门之间连接消火栓数不大于5个考虑?
答:多层及高层建筑消火栓管道布置应采用竖向成环的方式,对于一层或二层的建筑 当消火栓管道采用水平成环的方式布置时,两个阀门之间连接消火栓数量不宜多于5个
《江苏》(三)消火栓系统 4∶五栓-阀  对于室外消防用水量大于 20L/s,消火栓数量大于 10 个的多层工业和民用建筑(如部分医药类厂房及民用建筑业态较复杂的商业综合体),因竖向立管布置有困难,是否可采用各层横向成环、竖向通过 2 根及以上竖管连通的方式?

《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引2020-1125》
1.0.17 规范对室内消火栓阀门设置要求不够明确,工程中対于无法竖向成环且室内 消防用水量大于20L/S,消火栓数量多于10个的工业和民用建筑(如医药类厂房、多 层业态不同的商业建筑)是否可横向成环按分段阀门控制的消火栓不大于5个布置?
答: 消火栓管道应采用竖向成环布置方式。确有困难时(如医药类厂房、多层业态不同的商业建筑、人防区域等)可水平成环,有条件时可多设竖管。 环状布置时,阀门设置按照每段内消火栓的数量不超过5个控制

《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》穗勘设协字2019-14号
2.29、《水消规》8.1.6 条,室内消火栓系统当采用水平环网布置时,环网、环网上阀门应如何设置?接消火栓箱的短管与环网连接处是否需加设阀门?
答:除规范另有规定外,应按《水消规》第8.1.6条执行,室内消火栓系统阀门、管网设置应保证每个防火分区在检修时至少有1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。消火栓箱的短管可不设阀门

给水排水|    室内消火栓系统供水管网检修阀门的设置
 楼主| 发表于 2024-2-3 21:54:18 | 显示全部楼层
阀门类型的相关要求
《消防设施通用规范》GB55036-2022
4.0.7 自动喷水灭火系统环状供水管网及报警阀进出口采用的控制阀,应为信号阀或具有确保阀位处于常开状态的措施
【条文说明】本条规定是保证自动喷水灭火系统持续供水能力的关键技术措施之一。供水管网和报警阀进出口部位设置的控制阀既是系统的检修阀,也是供水的控制阀,对于保障系统正常供水非常关键,无论系统处于准工作状态还是运行状态,均必须确保这些阀门处于常开状态。


《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:...
   5 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门;
   6 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门;

5.3.5 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。
[实施指南的要点说明] 原来设计中对于小管径都是采用截止阀,现在应改过来,采用明杆闸阀。第 5.1.13.5条要求消防水泵吸水管采用明杆闸阀或自带锁具的阀,因无小口径媒阀,故采用明杆闸阀

8.3.1 消防给水系统的阀门选择应符合下列规定:
    1 埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;
    2 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等
    3 室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀;
    4 埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球墨铸铁阀门或不锈钢阀门。

8.3.6 在寒冷、严寒地区,室外阀门井应采取防冻措施。