15S909-26、35页(4.3.9条):最低有效水位线 & 自灌式启泵最低水位

15S909-27页,最低报警 正常水位 最高报警

15S909- 40页(5.1.16条),超压泄压阀的泄压值不小于设计扬程的120% 。


15S909-64页(6.2.4图示):提示,安全阀的启动压力可设为减压阀阀后静压力+0.4MPa.

15S909-90页(11.0.4条)
1. 消火栓系统中无稳压泵时,由高位消防水箱出水管上设置的流量开关自动启动消防水泵。
2. 消火栓系统中有稳压泵时,由消防水池出水干管上的压力开关自动启动消防水泵。
3. 流量开关性能基本要求:
  (1)动作后延迟30S再启泵;
  (2)流量不超过系统的设计泄漏补水量时,不应动作;
  (3)消火栓出水后应动作。
4. 报警阀的压力开关可取代本图中的压力开关和流量开关启泵。
5. 有稳压泵的消防系统中流量开关只做报警信号,不直接启泵。

15S909- 45页(5.3.3条)提示∶
1. 稳压泵启泵压力P1>15-H1;且≥H2+7
2. 稳压泵停泵压力P2=P1 / 0.80
3. 消防泵启泵压力P=P1+(H1+H)-7

15S909- 46页(5.3.3条)提示∶
1.  稳压泵启泵压力P1>H+15,且>H1+10
2.  稳压泵停泵压力P2=P1 /0.85
3.  消防泵启泵压力P=P1-(7~10)
4.  当稳压泵从高位水箱吸水时,提示1~3中的参数仍适用,但稳压泵壳的承压能力应不小于停泵压力P2的1.5倍。

15S909-58页(6.1.9条)
6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵
3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
提示∶  2. 判定安全可靠的消防给水形式,应由专家会论证
QQ图片20180314090855.png
QQ图片20180314090903.png

909-15S909修正变更-《水消规》图示 .pdf

1.76 MB, 下载次数: 113

 楼主| 发表于 2016-1-13 10:52:17 | 显示全部楼层
目录        1
编制说明        4
术语       
高压消防给水系统        6
临时高压消防给水系统        7
静水压力和动水压力        8
民用建筑室外消火栓设计流量的确定        9
单座建筑界定原则示意        10
建筑物室内消火栓设计流量        11
地下建筑界定原则示意        13
多层综合楼消防水量计算        14
建筑物室内消火栓折减流量        15
消防给水用水量的计算        16
消防水源        
消防水源保障措施        17
两路消防供水市政管网要求        18
消防水池有效容积计算        19
消防水池有效容积要求        20
消防水池连续补水要求        21
独立使用的两座(格)消防水池设置要求        22
消防水池取水口        23
生产消防合用水池吸水设计要求        25
消防水池设计要求        26
消防水池通气管设置要求        28
高位消防水池示意图        29
供水设施        
消防水泵性能要求        30
消防水泵安装形式        31
多台水泵并联后对压力影响        32
轴流深井泵安装要求        33
消防水泵流量和压力测试装置        34
消防水泵吸水要求        35
消防水泵吸水管、出水管设置        36
消防水泵直接吸水        38
消防水泵吸水管设置过滤器        39
防止消防水泵低流量空转过热措施        40
高位水箱有效容积的确定        41
水箱设置位置        42
水箱间或水温不低于5℃的措施        43
高位水箱最低水位设置        44
稳压泵设计压力的确定        45
气压罐有效容积要求        47
多栋建筑水泵接合器设置        48
高层建筑水泵接合器设置        49
水泵接合器安装要求        50
水泵接合器永久性标志铭牌样式        51
消防水泵房净高要求        52
消防水泵房降噪减震措施        53
消防水泵房设置要求        54
消防水泵房防水淹没技术措施        55
给水形式        
室内外消火栓合用给水系统        56
室外临时高压消防系统稳压措施        57
可不设高位消防水箱系统        58
消防供水系统保护的最大范围        59
超高层及顶部临时高压系统        60
消防系统分区供水条件        61
消防水泵、转输水箱串联系统        62
消防水泵直接串联系统        63
减压阀分区系统        64
减压水箱分区系统        65
消火栓系统       
干式消防竖管        66
干式消火栓系统        67
室外消火栓设置        68
消防软管卷盘、轻便消防水龙        69
设备层及管道层消火栓设置        70
停机坪出入口消火栓设置        71
防火分区共用消火栓        72
可采用一支消防水枪的场所        73
楼梯间、休息平台消火栓设置        74
试验消火栓室内布置        75
室内消火栓布置距离        76
消火栓直线距离布置图示        77
栓口动压说明        78
管网        
两种及以上水灭火系统环状给水管网        79
消防给水系统的系统工作压力        80
水锤消除措施设置        83
减压阀流量检测装置        84
消防排水        
消防电梯井排水设施设置要求        85
专用排水设施设置        86
水力计算        
管道压力计算        87
控制与操作        
自动启泵状态与手动启泵状态        88
不应自动停泵        89
消防水泵的自动启动控制        90
高压给水系统高位水池供水泵自动启泵        91
转输泵的启动次序        92
机械应急启泵装置        93
消火栓按钮        94
施工        
进场检验清单及检验要求        95
消火栓箱安装要求        96
架空管道的固定支架与防晃支架        97
架空管道防晃技术要求        98
室内管道抗震保护技术要求        99
试验压力中的系统工作压力        100
 楼主| 发表于 2016-1-15 20:18:25 | 显示全部楼层
8.2.3条图示80页,系统工作压力应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和  ;

12.4.2条图示100页,大于1.0MPA时,试验压力为系统工作压力+0.4MPA,下面提示:试验压力不得小于消防泵零流量时系统的压力。

比如某百米建筑,水泵房设于地下二层-9.00米,消防水池水深3米,不利点消火栓标高96.00米, 额定工况时水泵扬程:9+96+35+15(水头损失)=155米,零流量时水泵扬程186~217米,系统工作压力186~217+3=189~220米, 试验压力189~220米+40=229~260米。


189~220-160=29~60米,相当于底部29~60米范围,应采用大于PN16的管道及阀门。