浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 4275|回复: 0

[相关规范] 《太阳能集中热水系统选用与安装》06SS128

[复制链接]
发表于 2016-1-19 13:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由15S128 替代


1.本图适用于循环式热泵热水机组与太阳能联合使用的热水系统。
2.本图太阳能系统采用强制循环,具体要求参见国标06SS128《太阳能集中热水系统的选用与安装》。
  控制原理:
  采用温差循环控制原理;当T4-T2≥7°C时,循环泵5启动;当T4-T2≤2°C时,循环泵5关闭;当T2≥60°C时,循环泵5关闭。当T1≤50°C时,循环泵3启动;当T1≥55°C时,循环泵3关闭。
   温度传感器T4设在集热系统出口最高点。
   温度传感器T2设置高度约距储热水箱底部三分之一。
3.当生活热水箱中的水位低于浮球阀浮子,自来水自动从冷水给水管补进水箱中;水位高于浮球阀浮子是,自动停止补水。 生活给水进水管顶部打孔,孔径不小于管径五分之一。
4.每天下午17:00后(时间可设定),当温度传感器T2测得水温低于设定温度,生活热水一次循环泵4开启,热水机组启动,进行循环加热,提高水箱温度;当水温达到设定温度时,T2发出控制信号,生活热水一次循环泵4和热水机组关闭。
5.电加热器作为机组的备用系统,同时可以在环境温度较低时(温度可设定)使用,电磁阀M3打开,M3关闭,电加热器开启,提高水温,弥补机组低温环境下的能力衰减。当环境温度升高后(温度可设定),M2关闭,M3开启,电加热器关闭。