强制性条文:
  3. 给水
3.2  水质和防水质污染
3.2.3  城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。
3.2.3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。

3.2.4  生活饮用水不得因管道产生虹吸、背压回流而受污染。

3.2.4A 卫生器具和用水设备、构筑物等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定:
1  出水口不得被任何液体或杂质所淹没;
2  出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍;

3.2.4C  从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。

3.2.5  从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器:  
1.从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引入管,且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引入管上;
2.从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上;  
3.利用城镇给水管网水压且小区引入管无防回流设施时,向商用的锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的进水管上。

3.2.5A   从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上接至下列用水管道或设备时,应设置倒流防止器:  
1.单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端; 2.从生活饮用水贮水池抽水的消防水泵出水管上。  

3.2.5B  生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置倒流防止设施
1.贮存池(罐)、装置、设备的连接管上;  
2.化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。  

3.2.5C  从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器:  
1.当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在其充(补)水管上;  2.不含有化学药剂的绿地喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,在其管道起端;
3.消防(软管)卷盘;  
4.出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处。  

3.2.6  严禁生活饮用水管道与大便器(槽)、小便斗(槽)采用非专用冲洗阀直接连接冲洗。  

3.2.9  埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m以内不得有污水管和污染物。当达不到此要求时,应采用防污染的措施。

3.2.10  建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。 生活饮用水水池(箱)与其他用水水池(箱)并列设置时,应有各自独立的分隔墙。  

3.2.14  在非饮用水管道上接出水嘴或取水短管时,应采取防止误饮误用的措施。  

3.5   管道布置和敷设  
3.5.8  室内给水管不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。  

3.9  游泳池与水上游乐池
3.9.9  水上游乐池滑道润滑水系统的循环水泵,必须设置备用泵。

3.9.14   使用瓶装氯气消毒时,氯气必须采用负压自动投加方式,严禁将氯直接注入游泳池水中的投加方式。加氯间应设置防毒、防火和防爆装置,并应符合国家现行有关标准的规定。  

3.9.18A  家庭游泳池等的小型游泳池当采用生活饮用水直接补(充)水时,补充水管应采取有效的防止回流污染的措施。  

3.9.20A  游泳池和水上游乐池的进水口、池底回水口和泄水口的格栅孔隙的大小,应防止卡入游泳者手指、脚趾。泄水口的数量应满足不会产生负压造成对人体的伤害。  

3.9.24  比赛跳水池必须设置水面制波和喷水装置。



  4. 排水
4.2.6 当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动机械密封替代水封。

4.3.3A 排水管道不得穿越卧室。  

4.3.4 排水管道不得穿越生活饮用水池部位的上方。  

4.3.5 室内排水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。  

4.3.6 排水横管不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作、烹调和备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施。
4.3.6A 厨房间和卫生间的排水立管应分别设置。  

4.3.13  下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:  
1.生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;
2.开水器、热水器排水;
3.医疗灭菌消毒设备的排水;  
4.蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;  
5.贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机容霜水盘的排水。

4.3.19 室内排水沟与室外排水管道连接处,应设水封装置。  

4.5.9 带水封的地漏水封深度不得小于50mm

4.5.10A 严禁采用钟罩(扣碗)式地漏

4.8.4 化粪池距离地下取水构筑物不得小于30m。

4.8.8 医院污水必须进行消毒处理。



  5. 热水
5.4.5燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置。严禁在浴室内安装直接排气式燃气热水器等在使用空间内积聚有害气体的加热设备。  

5.4.20膨胀管上严禁装设阀门。
 楼主| 发表于 2018-5-15 11:27:21 | 显示全部楼层
4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
...
2 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;
 楼主| 发表于 2019-12-10 19:20:40 | 显示全部楼层
修订主要内容:

1.补充了住宅和公共建筑的平均日生活用水定额;

2.调整宿舍分类和最高日小时变化系数;

3.调整了小区室外给水总管管径计算方法;

4.增加了综合建筑或同一建筑不同功能部分给水干管的设计秒流量计算规定;

5.删除游泳池和水上游乐池瓶装液氯消毒的规定;

6.删除真空排水的规定;

7.增加游泳池和水上游乐池臭氧消毒安全规定;

8.增加游泳池和水上游乐池进水口、池底回水口和泄水口配设格栅盖板和通过格栅的水流速度规定;

9.补充了地漏的泄水能力;

10.调整了生活排水立管最大设计排水能力;

11.修改了无通气单独排出的排水管道的负荷;

12.增加了公共建筑排水立管不伸顶通气设置吸气阀的条件;

13.补充了屋面天沟(集水槽)宽度、深度最小尺寸的规定;

14.屋面雨水按单斗系统、重力流多斗系统、满管压力流多斗系统分别规定了雨水斗最大设计泄流量、管道设计计算;

15.增加了海绵城市对建筑小区雨水设计的要求;

16.小区雨水管道设计降雨历时计算按现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014规定进行了修改;

17.补充了小区设置雨水调蓄池的相关要求;

18.增加了集中热水供应系统设消毒灭菌设施的规定;

19.增加了集中热水供应系统的保证循环系统效果技术措施;

20.淘汰了效率低的传统的容积式水加热器,推荐性能优越的半容积式水加热器;

21.增加了太阳能热泵热水供应系统内容;

22.补充了计算太阳能集热器总面积的各项参数规定;

23.增加了不同类型建筑在不同条件下选用太阳能热水系统的规定;

24.修订了配水管的热损失取值范围;

25.修订了循环泵的流量计算公式;

26.增加了贮热水箱热水供水泵兼循环水泵流量计算规定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册