浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 6812|回复: 3

[经验总结] 干粉灭火装置的设计要求

[复制链接]
发表于 2018-2-3 18:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004【内容】【链接
《干粉灭火装置技术规程》 CECS322-2012【内容】【链接2】【链接
《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668-2010【链接】【链接2】

【吉林】《吉林省悬挂式干粉灭火装置设计、安装和验收规范》DB22/T 2879-2018【链接
【贵州】《贵州省悬挂式干粉灭火系统设计、施工及验收规范》DB52/T 1164-2016【链接
【福建】《超细干粉自动灭火装置设计、施工及验收规范》DB35/T 1153-2011【内容】【链接】
【山东】《超细干粉灭火系统设计施工及验收规范》DB37/T 1317-2009【内容】【链接】
【河南】《脉冲超细干粉自动灭火装置配置设计规范》DB41/340-2004【内容】【链接】
【湖北】《超细干粉无管网灭火系统设计、施工及验收标准》DB42/294-2004【内容】【链接】

产品行业标准
《超细干粉灭火剂》 XF578-2023【链接】【变化
《超细干粉灭火剂》 XF578-2005(原GA 578-2005)链接
《干粉灭火剂》GB4066-2017【链接
《D类干粉灭火剂》 XF979-2012【链接
《干粉灭火装置》XF 602-2013(原GA 602-2013)【链接】【链接2】

《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》GBT1.1-2020【链接
《标准编写规则》GB/T 20001【链接

热点: 【机械启动

浙江万众消防器材有限公司/江山鑫昇消防设备制造有限公司  


深圳市安锐消防有限公司 【链接







001.jpg 002.jpg






 楼主| 发表于 2018-2-3 18:28:14 | 显示全部楼层
超细干粉自火装置可以应用在配电室的配电柜中、电缆沟、电缆夹层、通讯机站等无人值守和传统手段不能解决的场所,能实现无源自发启动,能在着火初期将火灭掉,实现早期抑制,减少损失。如以电缆隧道、电缆夹层、电缆竖井内部环境一般空间比较狭小,或长度较长、高度较高,支架密布,条件复杂。在类似场所使许多有管网的灭火系统难以发挥作用,而该装置特别适用于类似的场所。


超细干粉自动灭火装置,能在遇火或火灾信号能瞬间启动灭火,体现了“快速响应、早期抑制、高效灭火”这一消防先进理念,是当今世界各国争相研制的前沿技术。适用于档案室、汽车前后场仓、厨房、办公场所、建筑施工地、库房、油库、保险室、档案室、电信基站、加油站、变电站等场所。


超细干粉灭火系统。以驱动方式分类为:贮气瓶型超细干粉灭火系统(型号为:ZFP100AC、ZFP300AC、ZFP400AC、ZFP500AC、ZFP750AC、ZFP1000AC、ZFP1500AC)、贮压型超细干粉灭火系统(ZFY25AC、ZFY50AC、ZFY200AC、ZFY100AC、ZFY50AC(II)、ZFY5AC(II)、充装的灭火剂类别又可分为:ABC超细干粉灭火系统、D类超细干粉灭火系统,以固定方式分类为:固定式超细干粉灭火系统、半固定式超细干粉灭火系统(如柜式超细干粉灭火装置)。


灭火原理:由于充装的灭火剂粒径小,流动性好,有良好抗复燃性、弥散性和电绝缘性,其灭火机理是以化学灭火为主,通过化学、物理双重灭火机能扑灭火焰:从物理上实现了被保护物与空气的隔绝,阻断再次燃烧所需的氧气,以物理方式防止复燃;化学方面,自动灭火装置释放出的超细干粉灭火剂粉末通过与燃烧物火焰接触,产生化学反应迅速夺取燃烧自由基与热量,从而切断燃烧链实现对火焰的扑灭,灭火剂与火焰反应产生的大量玻离状物质吸附着在被保护物表面形成一层隔离层;因此既能应用于相对封闭空间全淹没灭火,也可用于开放场所局部保护灭火。
启动原理分析:电引发式灭火系统(装置)能与所有火灾报警控制器连接,在喷射时能输出反馈信号,由探测器件探测复合火情信号并送至火灾报警控制器,经控制器确认并输出指令信号(指令信号分无源开关信号和有源能量信号),指令信号经中继器启动消防电源给灭火装置打开阀门,释放超细干粉灭火剂灭火。适用场所:适用于全淹没灭火及局部保护应用方式扑救火灾。
参考文献:1、《超细干粉灭火系统的特点及应用前景分析》,慧聪消防网 2011年9月30日,陈仕林(武汉绿色消防器材有限公司)
2、《D 类干粉灭火系统》,《消防技术与产品信息》2007年第5期,董海斌,刘连喜,李 姝,盛彦锋(公安部天津消防研究所)


超细干粉自动灭火装置,能在遇火或火灾信号能瞬间启动灭火,体现了“快速响应、早期抑制、高效灭火”这一消防先进理念,是当今世界各国争相研制的前沿技术。适用于档案室、汽车前后场仓、厨房、办公场所、建筑施工地、库房、油库、保险室、档案室、电信基站、加油站、变电站等场所。超细干粉自动灭火装置分为储压式和非储压式。
  贮压式超细干粉自动灭火装置,采用氮气驱动,工作时利用储存的带压氮气将干粉喷出;非储压式超细干粉自动灭火装置,是利用燃烧速度受控的火药产生气体将干粉喷出。
  贮压式超细干粉自动灭火装置优点是灭火剂在气体驱动下,喷射均匀,全淹没灭火效果好,启动时声音很小,贮存压力为低压范围,安全。缺点是灭火装置有泄漏压力的隐患,在维护不当时,会造成灭火时,灭火剂不能喷出。
  非贮压式超细干粉灭火装置的优点是常态常压,没有压力泄漏的隐患,对灭火装置部分基本是免维护。其缺点为,爆炸声音巨大,冲击波可能会导致伤害,在有人场所不能使用。装置内的气体发生剂属于危险品,厂家必须回收集中处理。

 楼主| 发表于 2018-10-7 20:30:44 | 显示全部楼层
深圳市安锐消防有限公司 【链接


国网公司更是在“设备变电〔2018〕15号”文规定,变电站(换流站)的电缆夹层、电缆竖井内应设置固定式灭火设施;电缆沟内电缆密集处、转弯处等重点部位可设置固定式自动灭火设施;固定式自动灭火设施原则推荐采用悬挂式干粉自动灭火器


《浙江220kV变电站电缆层不能采用悬挂式超细干粉灭火装置的原因解析2019》


《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)(2015-0501实施)
8.3条文说明  自动喷水、水喷雾、七氟丙烷、二氧化碳、泡沫、干粉、细水雾、固定水炮灭火系统等及其他自动灭火装置,对于扑救和控制建筑物内的初起火,减少损失、保障人身安全,具有十分明显的作用,在各类建筑内应用广泛。但由于建筑功能及其内部空间用途千差万别,本规范难以对各类建筑及其内部的各类场所一一作出规定。设计应按照有关专项标准的要求,或根据不同灭火系统的特点及其适用范围、系统选型和设置场所的相关要求,经技术、经济等多方面比较后确定。
    本节中各条的规定均有三个层次,一是这些场所应设置自动灭火系统;二是推荐了一种较适合该类场所的灭火系统类型,正常情况下应采用该类系统,但并不排斥采用其他适用的系统类型或灭火装置。如在有的场所空间很大,只有部分设备是主要的火灾危险源并需要灭火保护,或建筑内只有少数面积较小的场所内的设备需要保护时,可对该局部火灾危险性大的设备采用火探管、气溶胶、超细干粉等小型自动灭火装置进行局部保护,而不必采用大型自动灭火系统保护整个空间的方法。三是在选用某一系统的何种灭火方式时,应根据该场所的特点和条件、系统的特性以及国家相关政策确定。在选择灭火系统时,应考虑在一座建筑物内尽量采用同一种或同一类型的灭火系统,以便维护管理,简化系统设计。
    此外,本规范未规定设置自动灭火系统的场所,并不排斥或限制根据工程实际情况以及建筑的整体消防安全需要而设置相应的自动灭火系统或设施。
 楼主| 发表于 2022-12-1 19:11:28 | 显示全部楼层
4.4.2  当两具及以上超细干粉自动灭火装置组成联动启动时,联动方式应符合下述规定∶
a)采用电引发器联动时,应与消防报警系统进行联动并设有自动控制和手动控制两种启动方式,且可根据需要进行切换。每个防护区至少设置一个手动紧急启停按钮和声光报警器及释放指示门灯
b)采用热引发器进行联动时,联动应采用环状布线方式,即每具超细干粉自动灭火装置应最少有两条不同方向的超导线与之相连;
c)采用电引发器启动时,每具超细干粉自动灭火装置需配置DC24V1A的稳压电源;在设计多具联动时应考虑启动电源的容量配置。