5~6页:
a. 稳压泵启泵压力Ps1>15-H1,且≥H2+7。
b. 稳压泵停泵压力Psa=(Ps1+Hg)/αb-Hg。Ps1、Ps2单位为MPa;Hg为稳压设备安装处大气压力,本图集计算以0.1MPa取值。
c. 消防泵启泵压力P=Ps1+H1+H′-(7~10)。
稳压泵启泵压力Ps1>15-6.7=8.3m,且>1.85+7=8.85m。按《固定消防给水设备 第3部分:消防增压稳压给水设备》GB 27898.3-2011 要求气压水罐充气压力不应小于0.15MPa,Po取0.16MPa,稳压泵启泵压力Psu=Pa+0.02=0.18MPa,Ps=(Pu+0.10)/0.8-0.1=0.25MPa.稳压泵扬程取 H=20m。对照第15页ADL立式消防给水稳压装置技术特性表,室内消火栓系统消防给水稳压设备可选用XW(L)-I-1.0-20-ADL。