浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 20449|回复: 2

[相关规范] 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019(2020-0301施)

[复制链接]
发表于 2020-8-11 09:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接】【链接2】
第3.1.2、3.1.3、3.1.4、3.3.4、3.3.6、3.3.7、3.3.8、3.3.9、3.3.10、3.3.13、3.3.16、3.3.20、3.3.21、3.6.3、3.10.10、3.10.13、3.10.15、3.10.22、3.10.25、3.13.11、4.3.10、4.3.11、4.4.2、4.4.3、4.4.12、4.4.17、4.10.13、6.3.9、6.5.6、6.5.20条为强制性条文
生活水箱】【倒流防止器】【减压阀】【止回阀】【水表

1 总则
1.0.2 条文说明,... “小区”是居住区、公建区和工业园区的总称。随着我国诸如会展区、金融区、高新科技开发区、大学城等的兴建,形成以展馆、办公楼、教学楼等为主体,以为其配套的服务行业建筑为辅的公建小区。公建小区给排水设计属于建筑给排水设计范畴,公建小区给排水设计也应符合国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的要求

3 给水
3.1.2(原强) 自备水源的供水管道严禁与城镇给水管道直接连接。

3.1.3(原强)中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。

3.1.4(原强) 生活饮用水应设有防止管道内产生虹吸回流、背压回流等污染的措施。

3.3.4(原强)卫生器具和用水设备等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定:
    1 出水口不得被任何液体或杂质所淹没;
    2 出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍。


3.3.6(原强)从生活饮用水管网向下列水池(箱)补水时应符合下列规定:
    1 向消防等其他非供生活饮用的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm;
    2 向中水、雨水回用水等回用水系统的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于进水管管径的2.5倍,且不应小于150mm。

3.3.7(原强) 从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在用水管道的下列部位设置倒流防止器
    1 从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上至小区或建筑物,且与城镇给水管形成连通管网的引入管上;
    2 从城镇生活给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上;
    3 利用城镇给水管网直接连接且小区引入管无防回流设施时,向气压水罐、热水锅炉、热水机组、水加热器等有压容器或密闭容器注水的进水管上。

3.3.8(原强)从小区或建筑物内的生活饮用水管道系统上接下列用水管道或设备时,应设置倒流防止器
    1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;
    2 从生活用水与消防用水合用贮水池中抽水的消防水泵出水管上。

3.3.9(原强)生活饮用水管道系统上连接下列含有有害健康物质等有毒有害场所或设备时,必须设置倒流防止设施
    1 贮存池(罐)、装置、设备的连接管上;
    2 化工剂罐区、化工车间、三级及三级以上的生物安全实验室除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置有空气间隙的水箱,设置位置应在防护区外。

3.3.10(原强)从小区或建筑物内的生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在用水管道上设置真空破坏器等防回流污染设施:
    1 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间应设有空气间隙,且空气间隙小于出口管径2.5倍时,在其充(补)水管上;
    2 不含有化学药剂的绿地喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,在其管道起端;
    3 消防(软管)卷盘、轻便消防水龙;
    4 出口接软管的冲洗水嘴(阀)、补水水嘴与给水管道连接处。

3.3.13(原强)严禁生活饮用水管道与大便器(槽)、小便斗(槽)采用非专用冲洗阀直接连接。

3.3.16(原强)建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。
    生活饮用水水池(箱)与消防用水水池(箱)并列设置时,应有各自独立的池(箱)壁。

3.3.17 建筑物内的生活饮用水水池(箱)及生活给水设施,不应设置于与厕所、垃圾间、污(废)水泵房、污(废)水处理机房及其他污染源毗邻的房间内;其上层不应有上述用房及浴室、盥洗室、厨房、洗衣房和其他产生污染源的房间。
【条文说明】本条明确了建筑物内的生活饮用水水池(箱)及生活水处理设备、生活供水加压设备等生活给水设施应设置在有隔墙分隔的房间内,其毗邻的房间不能有厕所、垃圾间、污(废)水泵房、污(废)水处理机房、中水处理机房、雨水回用处理机房等可能会产生污染源的房间。生活饮用水水池(箱)上方,应是洁净且干燥的用房,在其上层不能有产生、储存、处理污(废)水,及产生其他污染源的房间,不能有需经常冲洗地面的用房。在生活饮用水水池(箱)的上层即使采用同层排水系统也不可以,以免楼板产生渗漏污染生活饮用水水质。生活饮用水池(箱)及生活给水设施设在有隔墙分隔的房间内,还有利于水池配管及仪表的保护,防止非管理人员误操作而引发事故。
    设置于给水机房内的仅为本机房排水用的集水井、排水泵,不属于以上所指的污(废)水泵房。
    本条中“毗邻”的含义为以墙体相隔的给水机房四周的贴邻房间,本条中“上层”的含义为以楼板相隔的给水机房正上方范围内的房间。

3.3.20(原强)生活饮用水水池(箱)应设置消毒装置
【条文说明】本条为强制性条文,必须严格执行。为防止生活饮用水水池(箱)水质二次污染,强调加强管理,并设置水消毒处理装置。根据物业管理水平选择水箱的消毒方式,应首选物理消毒方式,如紫外线消毒等,可参考现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140。消毒装置一般可设置于终端直接供水的水池(箱),也可以在水池(箱)的出水管上设置消毒装置

3.3.21(原强)在非饮用水管道上安装水嘴或取水短管时,应采取防止误饮误用的措施。

3.4.1 建筑物内的给水系统应符合下列规定:
    1 应充分利用城镇给水管网的水压直接供水;
    2 当城镇给水管网的水压和(或)水量不足时,应根据卫生安全、经济节能的原则选用贮水调节和加压供水方式;
    3 当城镇给水管网水压不足,采用叠压供水系统时,应经当地供水行政主管部门及供水部门批准认可;
    4 给水系统的分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管理、节约供水、能耗等因素综合确定;
    5 不同使用性质或计费的给水系统,应在引入管后分成各自独立的给水管网
【条文说明】建筑物内除不同使用性质或计费的给水系统在其引入管后分成各自独立的给水管网外,还要在条件许可时采用分质供水,充分利用中水、雨水回用等再生水资源;并尽可能利用室外给水管网的水压,以直接连接方式供水。

3.5.6 给水管道的下列管段上应设置止回阀,装有倒流防止器的管段处,可不再设置止回阀:
    1 直接从城镇给水管网接入小区或建筑物的引入管上;
    2 密闭的水加热器或用水设备的进水管上
    3 每台水泵的出水管上。
【条文说明】本条规定了止回阀的设置要求。明确止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,而止回阀则不具备管道倒流防止器的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回阀。
    1 本款明确只在直接从城镇给水管接入的引入管上。
    2 本款明确密闭的水加热器或用水设备的进水管上,应设置止回阀(如根据本标准第3.3.7条已设置倒流防止器,不需再设止回阀)。当局部热水供应系统采用贮水容积大于200L的容积式燃气热水器、电热水器或设置有热水循环时,应设置止回阀

3.5.10 给水管网的压力高于本标准第3.4.2条、第3.4.3条规定的压力时,应设置减压阀,减压阀的配置应符合下列规定:
    1 减压阀的减压比不宜大于3:1,并应避开气蚀区;
    2 当减压阀的气蚀校核不合格时,可采用串联减压方式或采用双级减压阀等减压方式;
    3 阀后配水件处的最大压力应按减压阀失效情况下进行校核,其压力不应大于配水件的产品标准规定的公称压力的1.5倍;当减压阀串联使用时,应按其中一个失效情况下计算阀后最高压力;
    4 当减压阀阀前压力大于或等于阀后配水件试验压力时,减压阀宜串联设置;当减压阀串联设置时,串联减压的减压级数不宜大于2级,相邻的2级串联设置的减压阀应采用不同类型的减压阀;
    5 当减压阀失效时的压力超过配水件的产品标准规定的水压试验压力时,应设置自动泄压装置;当减压阀失效可能造成重大损失时,应设置自动泄压装置和超压报警装置;
    6 当有不间断供水要求时,应采用两个减压阀并联设置,宜采用同类型的减压阀;
    7 减压阀前的水压宜保持稳定,阀前的管道不宜兼作配水管;
    8 当阀后压力允许波动时,可采用比例式减压阀;当阀后压力要求稳定时,宜采用可调式减压阀中的稳压减压阀;
    9 当减压差小于0.15MPa时,宜采用可调式减压阀中的差压减压阀;
    10 减压阀出口动静压升应根据产品制造商提供的数据确定,当无资料时可按0.10MPa确定;
    11 减压阀不应设置旁通阀。

3.6.3(原强)室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。

3.6.10 给水引入管与排水排出管的净距不得小于1m。建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不宜小于0.50m;交叉埋设时不应小于0.15m,且给水管应在排水管的上面。

3.6.14 管道井尺寸应根据管道数量、管径、间距、排列方式、维修条件,结合建筑平面和结构形式等确定。需进人维修管道的管井,维修人员的工作通道净宽度不宜小于0.6m。管道井应每层设外开检修门。管道井的井壁和检修门的耐火极限和管道井的竖向防火隔断应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

3.8.6 水池(箱)等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管和信号装置等,并应符合下列规定:
    1 水池(箱)设置和管道布置应符合本标准第3.3.5条、第3.3.16条~第3.3.20条等有关防止水质污染的规定;
    2 进、出水管应分别设置,进、出水管上应设置阀门;
    3 当利用城镇给水管网压力直接进水时,应设置自动水位控制阀,控制阀直径应与进水管管径相同;当采用直接作用式浮球阀时,不宜少于2个,且进水管标高应一致;
    4 当水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置;当一组水泵供给多个水箱进水时,在各个水箱进水管上宜装设电讯号控制阀,由水位监控设备实现自动控制;
    5 溢流管宜采用水平喇叭口集水,喇叭口下的垂直管段长度不宜小于4倍溢流管管径;溢流管的管径应按能排泄水池(箱)的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级;溢流管出口端应设置防护措施;
    6 泄水管的管径应按水池(箱)泄空时间和泄水受体排泄能力确定;当水池(箱)中的水不能以重力自流泄空时,应设置移动或固定的提升装置;
    7 低位贮水池应设水位监视和溢流报警装置,高位水箱和中间水箱宜设置水位监视和溢流报警装置,其信息应传至监控中心;
    8 通气管的管径应经计算确定,通气管的管口应设置防护措施。


4.7.1

3.10.10(原强)水上游乐池滑道润滑水系统的循环水泵,必须设置备用泵。

3.10.13(原强) 游泳池和水上游乐池的池水必须进行消毒处理。

3.10.15(原强)使用臭氧消毒时,臭氧应采用负压方式投加在过滤器之后的循环水管道上,并应采用与循环水泵联锁的全自动控制投加系统。严禁将氯消毒剂直接注入游泳池。

3.10.22(原强) 游泳池和水上游乐池的进水口、池底回水口和泄水口应配设格栅盖板,格栅间隙宽度不应大于8mm。泄水口的数量应满足不会产生对人体造成伤害的负压。通过格栅的水流速度不应大于0.2m/s。

3.10.25(原强)比赛用跳水池必须设置水面制波和喷水装置。

3.11.18 循环冷却水系统排水应排入室外污水管道

3.12.1 水景及补水的水质应符合下列规定:
    1 非亲水性水景景观用水水质应符合现行国家标准《地表水环境质量标准》GB 3838中规定的Ⅳ类标准;
    2 亲水性水景景观用水水质应符合现行国家标准《地表水环境质量标准》GB 3838中规定的Ⅲ类标准;
    3 亲水性水景的补充水水质,应符合国家现行相关标准的规定;
    4 当无法满足时,应进行水质净化处理和水质消毒。

3.12.5 当水景水池采用生活饮用水作为补充水时,应采取防止回流污染的措施,补水管上应设置用水计量装置。

3.13.11(原强)埋地式生活饮用水贮水池周围10m内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源。生活饮用水水池(箱)周围2m内不得有污水管和污染物。

3.13.15 由城镇管网直接供水的小区室外给水管网应布置成环状网,或与城镇给水管连接成环状网。环状给水管网与城镇给水管的连接管不应少于2条
【实施指南】 由城镇给水管网直接供水的小区,室外给水管网布置成环状,可以保证当环状网中任一管段损坏,关闭其附近的阀门进行检修时,水还可以从另外管线通过和供应用户,从而增加了供水的可靠性。环状网还可以大大减少因水锤作用而产生的危害,其供水能力为枝状管网的 1.5倍~2.0 倍。环状给水管网与城镇给水管的连接管不应少于2 条,可以保证当其中一条故障断水时,另外一条仍能提供全部的消防用水量与 70%的生活用水量。

4 排水
4.3.6 地漏的选择应符合下列规定:
    1 食堂、厨房和公共浴室等排水宜设置网筐式地漏;
    2 不经常排水的场所设置地漏时,应采用密闭地漏;
    3 事故排水地漏不宜设水封,连接地漏的排水管道应采用间接排水;
    4 设备排水应采用直通式地漏;
    5 地下车库如有消防排水时,宜设置大流量专用地漏。
【条文说明】一些涉水的设备正常运行情况下不排水,在检修时需要从地面排水时宜采用密闭地漏,目前市场上密闭地漏有用工具动手打开的也有脚踩的可供选择。对于管道井、设备技术层的事故排水建议设置无水封直通式地漏,连接地漏的管道末端采取间接排水
    设备排水应采用不带水封的直通式两用地漏,这种地漏箅子既有设备排水插口也有地面排水孔。地漏与排水管道连接应设存水弯,这种配置排水阻力较小,排水量大。大流量专用地漏具有地漏箅子开孔面积大,接纳排水流量大的特点,并允许设置地漏处有一定淹没深度。

4.3.10(原强)下列设施与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯
    1 构造内无存水弯的卫生器具或无水封的地漏;
    2 其他设备的排水口或排水沟的排水口。

4.3.11(原强)水封装置的水封深度不得小于50mm,严禁采用活动机械活瓣替代水封,严禁采用钟式结构地漏。

4.4.1 室内排水管道布置应符合下列规定:
    1 自卫生器具排至室外检查井的距离应最短,管道转弯应最少;
    2 排水立管宜靠近排水量最大或水质最差的排水点;
    3 排水管道不得敷设在食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内;
    4 排水管道不得穿过变形缝、烟道和风道;当排水管道必须穿过变形缝时,应采取相应技术措施;
    5 排水埋地管道不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础;
    6 排水管、通气管不得穿越住户客厅、餐厅,排水立管不宜靠近与卧室相邻的内墙;
    7 排水管道不宜穿越橱窗、壁柜,不得穿越贮藏室
    8 排水管道不应布置在易受机械撞击处;当不能避免时,应采取保护措施;
    9 塑料排水管不应布置在热源附近;当不能避免,并导致管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施;塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于0.4m;
    10 当排水管道外表面可能结露时,应根据建筑物性质和使用要求,采取防结露措施。

4.4.2(原强)排水管道不得穿越下列场所:
    1 卧室、客房、病房和宿舍等人员居住的房间;
    2 生活饮用水池(箱)上方;
    3 遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面;
    4 食堂厨房和饮食业厨房的主副食操作、烹调和备餐的上方。

4.4.3(原强)住宅厨房间的废水不得与卫生间的污水合用一根立管。

4.4.12(原强) 下列构筑物和设备的排水管与生活排水管道系统应采取间接排水的方式:
    1 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;
    2 开水器、热水器排水;
    3 医疗灭菌消毒设备的排水;
    4 蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;
    5 贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。

4.4.17(原强) 室内生活废水排水沟与室外生活污水管道连接处,应设水封装置。

4.8.2 地下停车库的排水排放应符合下列规定:
1 车库应按停车层设置地面排水系统,地面冲洗排水宜排入小区雨水系统
2 车库内如设有洗车站时应单独设集水井和污水泵,洗车水应排入小区生活污水系统
【条文说明】地下车库有多层停车时上层地面冲洗排水可用地漏收集排入下层集水井。最底层地面冲洗水可用明沟收集,埋设浅易清扫,并应设集水井和提升泵。由于地下车库入口限高2.2m,适宜于小轿车、商务车或9座面包车,车轮上沾的是尘土,与市政路面相近,故可以将地面冲洗水排入小区雨水管道系统;也可按当地政府主管部门要求设置隔油、沉淀设施后排入小区污水管道系统。而车库内如设有洗车站时,洗车水中含有洗涤剂,其排水水质与洗衣机排水相仿,故应将洗车排水排入小区污水管道系统。
    地下车库内设置消防电梯集水池时,应独立设置,排水要求应符合消防规范的规定。地下车库如设水消防系统时,地面排水系统应按防火分区分隔。

4.8.9  污水泵宜设置排水管单独排至室外,排出管的横管段应有坡度坡向出口,应在每台水泵出水管上装设阀门和污水专用止回阀。
【条文说明】污水泵压出水管内呈有压流,不应排入室内生活排水重力管道内,应单独设置压力管道排至室外检查井。由于污水泵间断运行,停泵后积存在出户横管内的污水也宜自流排出,避免积污淤堵。

4.10.13(原强)化粪池与地下取水构筑物的净距不得小于30m。

5 雨水
5.2.1 建筑屋面设计雨水流量应按下式计算:

  
式中:qy——设计雨水流量(L/s),当坡度大于2.5%的斜屋面或采用内檐沟集水时,设计雨水流量应乘以系数1.5
qj——设计暴雨强度[L/(s·hm2)];ψ——径流系数;Fw——汇水面积(m2)。

5.3.2 小区雨水排水口应设置在雨水控制利用设施末端,以溢流形式排放;超过雨水径流控制要求的降雨溢流进入市政雨水管渠。

6 热水及饮水供应
6.3.9(原强)老年人照料设施、安定医院、幼儿园、监狱等建筑中为特殊人群提供沐浴热水的设施,应有防烫伤措施

6.3.13 采用干管和立管循环的集中热水供应系统的建筑,当系统布置不能满足第6.3.10条第1款的要求时,应采取下列措施:
    1 支管应设自调控电伴热保温;
    2 不设分户水表的支管应设支管循环系统

6.5.6(原强)燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置。严禁在浴室内安装直接排气式燃气热水器等在使用空间内积聚有害气体的加热设备。

6.5.20(原强)膨胀管上严禁装设阀门。
 楼主| 发表于 2020-8-11 09:32:09 | 显示全部楼层
1 总则
3.11.18 循环冷却水系统排水应排入室外污水管道。

 楼主| 发表于 2020-8-11 10:14:52 | 显示全部楼层
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)(过期给水】【排水】【热水
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 02:24 , Processed in 0.089870 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表