浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1564|回复: 0

[相关规范] GB50016规范组关于“3.1.1条定观念变电站的防火设计”回函2018-0625

[复制链接]
发表于 2021-2-22 18:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑设计防火规范》国家标准管理组建规字(2018)4号
中国平安财产保险股份有限公司∶
       你单位《关于平安财险大厦附建变电站防火间距的请示》收悉。经研究,函复如下∶
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016第3.1.1条及其条文说明,油浸变压器室的火灾危险性类别为丙类,干式变压器室的火灾危险性类别无明确规定,而现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229当中,将干式变压器室的火灾危险性类别定为丁类。综合考虑变电站内变压器、电容器、电缆等可燃物分布情况,室内变电站的防火设计可按丙类厂房的有关要求确定
     此复。
      《建筑设计防火规范》国家标准管理组    2018年6月25日



《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
3.1.1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.1的规定。
【条文说明】...表1 生产的火灾危险性分类举例   ...丙类...油浸变压器室...

GB50016规范组关于“3.1.1条定观念变电站的防火设计”回函2018-0625.docx

466.49 KB, 下载次数: 236

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 20:28 , Processed in 0.073848 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表