五.给排水专业
(一) 施工图设计说明

1、 新规范版本实施后,所写依据依然是该规范的老版本。

2、建筑定性不明确,消防参数不符合规范要求。

3、采用气体灭火的房间,应补充说明对围护结构、门窗的防护和安全要求。

4、各系统管材选型不合理,消防系统应根据系统工作压力,雨水系统应按内排水外排水考虑。

5、 卫生器具的节水要求,排水水封要求等应明确。

6、明确供水设施在运行使用前应进行冲洗消毒。

(二) 总图
7、未提供室外消防给水总图。

8、消防总图中地下室出入口附近处应增加室外消火栓。GB50974-2014-7.3.4。

9、室外消火栓与水泵接合器间的间距不满足规范应 5~40 米的要求,未标注室外消火栓与建筑物和道路边的间距。GB50974-2014-5.4.7,7.2.6。

(三)给水
10、地下车库,垃圾房等冲洗龙头或绿化用水龙头前应加设真空破坏器,且应正确安装真空破坏器。GB50015-2019-3.3.10.4,3.5.9

11、给水均由市政直供,应复核经倒流防止器后的压力能否满足顶层用水器具要求的最低工作压力。GB50015-2019-3.2.12。

12、空气源热水系统水箱进水管上应增加防污染措施。GB50015-2019-3.3.7.3。

13、化学实验室应加设紧急冲洗水嘴,进水管应采取减压措施,化学实验室给水水嘴及紧急冲洗水嘴压力应满足《中小学校设计规范》GB50099-2011 第 10.2.5 条要求。

14、生活水箱进出水管布置不得产生水流短路,必要时应设导流装置。GB50015-2019-3.3.18.3。

147、热水管、空气能热媒管宜采用金属管材,设备机房内的管道不应采用塑料管,GB50015-2019-6.8.2;塑料管与热水器连接应有不小于 0.4m 金属管过渡。

148、给水进户管与排水排出管的净距不得小于 1.0m。GB50015-2019-3.6.10。

15、 幼儿园热水采用的防烫伤措施未落实到位。

16、公共卫生间楼层支管起端应设置阀门。GB50015-2019-3.5.4.1。

(四)排水
17、排水横管连接的大便器超过 5 个或连接 4 个及以上卫生器具且长度大于 12m 时应按照规范要求设环形通气管;GB50015-2019-4.7.3

18、喷淋末端试水排水立管底部应间接排放。

19、排水系统图中,排水立管与专用通气立管之间的 H 管接管点位置,环形通气管和通气立管的连接,结合通气管的设置不满足规范要求。GB50015-2019-4.7.7。

20、上层屋面雨水排至下层屋面时排水管底部应采取防冲刷措施。

21、住宅污废水立管检查口宜每层设置。GB50096-2011-8.2.8。

22、污废水立管的水平转向管埋设在住户套内的垫层里,不合理。

23、隔油提升设备机房应采取排水措施。

24、排水管道穿楼板和墙体应预埋套管,不能预留孔洞,参《建筑机电工程抗震设计规范》。

26、排水系统最低排水横支管距立管底部距离不满足规范要求。GB50015-2019-4.4.11。

27、清扫口的设置应满足 GB50015-2019-4.6.3,4.6.4 的要求。

28、幼儿园厨房含油废水应经过隔油处理方可接入该地块污水管网。

29、洗衣房应设置地漏,宜采用网筐式。

(五)雨水及海绵城市设计
30、建筑屋面雨水排水工程应按 GB50015-2019-5.2.5,5.2.11 执行。

31、小区排水管道的排水设计重现期应按 3~5 年。GB50015-2019-5.3.12。

32、下沉庭院的雨水排水重现期应满足规范要求,复核排水泵的排水能力。GB50015-2019-5.3.12,5.3.19。

33、屋面楼梯间入口宜设置挡水设施。

34、地下室雨水回用系统设计深度不够,未见处理机房,应补充相关设计参数,处理工艺流程及配合土建做好相应进出水管的预埋。

35、雨水蓄水池总容积不应超过 3 天的绿化浇洒等用水量。

36、设计应提供海绵设计总平面图,海绵总图中应明确年径流总量控制率和 SS 去除率及各调蓄设施的位置及面积等参数。

(六)消防
37、地下车库充电桩部位灭火器按规范 GB/T51313-2018 要求应按严重危险的(A 类)配置。

38、地下室送排风机房及地下二层至地下一层的汽车坡道上,应设置消火栓及自喷系统。

39、地下室自喷供水环管上的阀门布置不合理,不能构成双路供水的环状管网,连接多组湿式报警阀之间的横干管上应加设若干控制阀。

40、消防泵房潜水泵水量 36m3/h,出水管径应满足排水量的要求。

41、消火栓的布置,应布置在公共通道上,且消火栓的位置应确保开启不受限制。GB50974-2014-7.4.7。

42、人员密集的公共建筑和老年人照料设施应配置消防软管卷盘,消防水龙卷盘长度按规范不应大于 30m。GB50016-2014-8.2.4。

43、消防水箱应注明最低有效水位;且消防水池的最低有效水位应满足浙江省消防指南(2017 版)第 115 条,请复核计算。

44、消防水泵房及消控室应采取防水淹的技术措施,设挡水门槛,其它排水均不应排至消防泵房集水坑。GB50016-2014-8.1.8

45、喷淋泵启泵控制要求不符规范 GB50084-2017 第 11.0.1 条要求。

46、消防水泵的吸水管径应满足规范 GB50974-2014-5.1.13 的要求。

180、中庭净高超过 8 米,应根据建筑类别选择正确的喷水强度和作用面积。GB50084-2017-5.0.2。

47、消防水箱出水管上应设流量开关;系统水泵出水总管上应设压力开关,各开关的启泵参数应合理取值;稳压装置配置的气压罐的承压能力应根据设置的位置取值,且应明确稳压泵的控制参数。GB50974-2014-10.0.4。

48、自喷系统末端试水装置应设置在系统最不利点,且排水漏斗及支管不应小于 DN75。GB50084-2017-6.5.1。

49、室内消火栓系统,当采用水平环网布置时,系统阀门设置应保证人员密集场所的每个防火分区在检修时至少有一支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位。浙江省消防指南第 112 条要求。

50、消防电梯集水坑的有效容量不应小于 2 m3。GB50974-2014-9.2.3。

185、地下室人防部分消火栓按规范应采用带卷盘型。GB50098-2009-7.6.2。

51、需复核楼梯间内的消火栓箱是否影响疏散,管井壁暗装的消火栓墙体应满足本身墙体的防火要求。

52、室外消防水池取水口其吸水高度不应大于 6 米。GB50098-2009-4.3.7.1。

53、消火栓系统中各区均应设置排气阀。

54、完善消系统中减压阀安装图;可调式减压阀应水平安装,比例式减压阀应标注压力比。

55、室外消防管道最小管顶覆土不应小于 0.7m,机动车道下不应小于 0.9m。GB50098-2009-8.2.6。

56、室外停车场需增设室外消火栓。

57、消火栓系统屋顶应设试验用消火栓。GB50098-2009-7.4.9

58、消火栓保护不满足 2 股水柱要求,消火栓至门口距离不得超过20 米。GB50098-2009-7.4.6。

59、水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。GB50084-6.2.8。

(七)节能环保
60、缺杭州市民用建筑绿色与节能施工图专篇。

61、公共建筑物内应按用途和管理要求设置水表;水表的设置应满足绿建评分表要求设分级水表。

62 给水系统支管减压楼层水压不应超过 0.2MPa。

63、各专业的绿建星级评定要求应保持一致。

64、消防水池补水管上应设水表计量。

65、空气能热泵额定功率偏小,应按人均 240W 计算,参《民用建筑可再生能源核算标准》。

66、消防稳压设施置于客房上方,应移出该上方或做减噪措施。

67、施工图设计未完全响应节能评估报告内容。

(八)人防
68、接入人防口部的冲洗龙头前也应加设真空破坏器;

69、人防主要出入口的扩散室应设防爆地漏。

70、人防排水集水坑未设手摇泵。

71、人防干厕处建议增设地漏排至集水坑。

72、防门边管道阀门和人防门冲突,应调整管位或标高。

73、染毒区墙面洗消废水引至防护密闭门外的洗消污水集水坑,但应采取相应的防护密闭措施。

74、人防饮用水箱未在图中配置消毒设施。

75、穿越两人防分区之间的人防墙两侧均应设置防护阀。

76、人防电站设计图深度不够,应补充平面详图、给水系统图、油管系统图,相关的设计说明及计算。

七.市政专业
(一)政策性部分
1、排水工艺设计图纸未标明施工图完成日期。
2、排水、桥梁计算书未签字。
3、排水工艺设计图纸未盖图审章。
4、部分审查意见书审查单位未盖章;
5、部分工程缺路面结构及挡墙计算书,部分计算书缺设计、校审人员签字;
6、图审意见指出文本中缺少项目批复文件,设计单位回复补充,实际未补充。
7、道路与排水专业由同一人审核。
8、沥青路面设计年限 10 年与初步设计批复要求的 15 年不一致。

(三)排水专业
19、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2016 年版)第 4.3.1 条: 不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。
20、提供的计算书中折减系数取值错误,违反《室外排水设计规范》GB50014-2006(2016 年版)第 3.2.5 条的规定。
21、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2016 年版)第 4.11.2 条: 倒虹管宜设置事故排出口。
22、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016 中的管线间距要求
23、《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ143-2010 第 5.5.15 条:塑料排水管的管底基础应采用中、粗砂回填,回填厚度不小于0.15m。
24、选用的规范(图集)为失效规范(图集),如图集 07MS101-1、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS164-2004。
25、路面最低点处设雨水口时,留意加宽渐变段处因横坡较大存在路 5456324321`面最低处需设置。
26、计算书的深度不满足要求。