浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 2881|回复: 2

[相关规范] 《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021(2021-1001实施)

[复制链接]
发表于 2021-5-20 16:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接1】【链接2】

1 总则
2 术语和符号

2.1.1 ...自动跟踪定位射流灭火系统可分为自动消防炮灭火系统、喷射型自动射流灭火系统和喷洒型自动射流灭火系统。

3 基本规定
3.1.1  自动跟踪定位射流灭火系统可用于扑救民用建筑和丙类生产车间、丙类库房中,火灾类别为A类的下列场所:
1  净空高度大于12m的高大空间场所
2  净空高度大于8m且不大于12m,难以设置自动喷水灭火系统的高大空间场所。
【条文说明】...自动喷水灭火系统在一定的高度范围内具有相当的灭火优势,该系统简单、可靠、经济。对于净高不大于12m的高大空间场所,设计应优先选用自动喷水灭火系统。对于净高大于12m的高大空间场所,自动跟踪定位射流系统具有一定的应用优势,可以根据实际情况选择不同的系统。...

3.1.2   自动跟踪定位射流灭灾善统不应用于下列场所
1 经常有明火作
2 不适宜用在保护;
3 存在明显遮挡;
4 火灾水平蔓延速度快;
5 高架仓库的货架区域;
6 火灾危险等级为现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规》GB50084规定的严重危险级

3.2.2 自动跟踪定位射流灭火系统设置场所的火灾危险等级可按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定划分

3.2.3 自动跟踪定位射流灭火系统的选型宜符合下列规定:
1 轻危险级场所宜选用喷射型自动射流灭火系统或喷洒型 自动射流灭火系统;
2 中危险级场所宜选用喷射型自动射流灭火系统、喷洒型自动射流灭火系统或自动消防炮灭火系统;
3 丙类库房宜选用自动消防炮灭火系统;
4 同一保护区内宜釆用一种系统类型。当确有必要时,可采用两种类型系统组合设置。

4 设计
4.1 一般规定

4.2 设计参数
4.2.1  自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统应保证至少2台灭火装置的射流能到达被保护区域的任一部位。

4.2.2(强)  自动消防炮灭火系统用于扑救民用建筑内火灾时,单台炮的流量不应小于20L/s;用于扑救工业建筑内火灾时,单台炮的流 量不应小于30L/s

4.2.3  喷射型自动射流灭火系统用于扑救轻危险级场所火灾时,单台灭火装置的流量不应小于5L/s;用于扑救中危险级场所火灾时,单台灭火装置的流量不应小于10L/s。

4.2.4 喷洒型自动射流灭火系统的灭火装置。。。

4.2.8(强)  自动跟踪定位射流灭火系统的设计持续喷水时间应不小于1h

4.3 系统组件
4.3.1 灭火装置应满足相应使用环境和介质的防腐蚀要求,并应符合下列规定:
1 自动消防炮和喷射型自动射流灭火装置的俯仰和水平回转角度应满足使用要求;
2 自动消防炮应具有直流-喷雾的转换功能
【条文说明】考虑自动消防炮和喷射型自动射流灭火装置的俯仰和水平回转角,是为了满足使用的功能要求。自动消防炮的工作压力一般在0.6MPa以上,近距离的柱状水流会对人和财产造成一定的威胁,所以在人员密集和存有贵重物品的场所,通常使用具有柱状、雾状射流自动转换功能的消防炮。有技术较先进的自动消防炮能喷射柱状、开花和雾状水流,在15m距离内,喷射雾状水流,在大约15m~30m距离区间,喷射开花水流,在距离较远时喷射柱状水流。实验表明,消防炮喷射雾状水流或开花水流不仅大大降低了喷射水柱的冲击力,有利于保护人身和财物的安全,同时增加了水流落地时的覆盖面积,有利于火灾的扑救。

4.3.2 自动消防炮、喷射型自动射流灭火装置、喷洒型自动射流灭火装置的性能参数应符合表4.3.2-1~表4.3.2-3的规定。
表4.3.2-1自动消防炮的性能参数
额定流量20L/s,额定工作压力上限1.0MPa,额定工作压力时的最大保护半径42m,定位时间≤60s,最小安装高度8m,最大安装高度35m...
表4.3.2-2喷射型自动射流灭火装置的性能参数
额定流量  5L/s,额定工作压力上限0.8MPa,额定工作压力时的最大保护半径20m,定位时间≤30s,最小安装高度8m,最大安装高度20m
额定流量10L/s,额定工作压力上限0.8MPa,额定工作压力时的最大保护半径25m,定位时间≤30s,最小安装高度8m,最大安装高度25m
表4.3.2-3喷洒型自动射流灭火装置的性能参数...
【条文说明】通过总结分析自动跟踪定位射流灭火系统的设计应用实际情况及各生产厂家产品的性能参数后提出。鉴于目前自动消防炮产品的实际生产、应用和检验认证情况,还没有流量大于50L/s的规格;此外,对于流量大于50L/s的自动消防炮,在室内建筑应用场所中的合理性和必要性尚不够明确,因此表4.3.2-1列出的自动消防炮流量规格最大为50L/s。根据现行国家标准《自动跟踪定位射流灭火系统》GB25204,自动消防炮和喷射型自动射流灭火装置的最大保护半径为其射程的90%;同时,自动消防炮和喷射型自动射流灭火装置在系统自动状态下,只能以平射和向下方喷射进行瞄准灭火,而不能做到仰射瞄准火源;另外,仰射水流也可能会受到建筑物上部结构的阻碍。综合考虑上述因素,确定了表4.3.2-1、表4.3.2-2中的灭火装置在额定工作压力时的最大保护半径参数。为保证喷射型自动射流灭火系统的灭火可靠性,表4.3.2-2规定了喷射型射流灭火装置的最小流量规格为5L/s。
      在实际的工程设计、安装中,喷射型自动射流灭火装置也可安装在高大空间建筑的侧墙上,此时,其安装高度可低于建筑内空间高度,同时为了不影响喷射型自动射流灭火装置的射程达到其射流半径,提出了最小安装高度的要求。
      对于射流口为一条细缝,射流形式为水帘状,在一定角度范围内(≤180°)自动扫描射流形成一个扇形喷洒区域的灭火装置,本标准将其归为喷洒型自动射流灭火装置。该类灭火装置通常采用在侧壁上安装的方式,用来保护建筑物的中庭、门厅、大堂、过道等火灾轻、中危险级场所。

4.3.12 模拟末端试水装置应由探测部件、压力表、自动控制阀、手动试水阀、试水接头及排水管组成,并应符合下列规定:
1  探测部件应与系统所采用的型号规格一致;
2  自动控制阀和手动试水阀的公称直径应与灭火装置前供水支管的管径相同;
3  试水接头的流量系数(K值)应与灭火装置相同

4.3.14 模拟末端试水装置宜安装在便于进行操作测试的地方。

4.4 管道与阀门
4.4.1 自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统每台灭火装置、喷洒型自动射流灭火系统每组灭火装置之前的供水管路应布置成环状管网。环状管网的管道管径应按对应的设计流量确定。

4.5 供水
4.5.2  自动消防炮灭火系统应设置独立的消防水泵和供水管网喷射型自动射流灭火系统和喷洒型自动射流灭火系统宜设置独立的消防水泵和供水管网

4.5.3  当喷射型自动射流灭火系统或喷洒型自动射流灭火系统与自动喷水灭火系统共用消防水泵及供水管网时,应符合下列规定
1 两个系统同时工作时,系统设计水量、水压及一次灭火用水量应满足两个系统同时使用的要求;
2 两个系统不同时工作时,系统设计水量、水压及一次灭火用水量应满足较大一个系统使用的要求;
3 两个系统应能正常运行,互不影响。

4.5.9 消防水泵吸水管上应设置过滤器、真空压力表和控制阀。
【条文说明】为防止杂质堵塞消防水泵,要求在消防水泵吸水管上设过滤器。在消防水泵吸水管上设置真空压力表是用来指示水泵的进口压力,因水泵进口压力可能为负压,也可能为正压,故要求设置真空压力表。水泵吸水管上设置的控制阀,通常可采用手动闸阀,是为了便于设备检修。

4.5.16  高位消防水箱的设置高度应高于其所服务的灭火装置,且最低有效水位高度应满足最不利点灭火装置的工作压力,其有效储水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。
【条文说明】本条规定了高位水箱的供水压力应达到本系统最不利点灭火装置的设计工作压力,以便系统启动后能够及时出水灭火。

4.5.17 当无法按照本标准第 4.5.16 条要求设置高位消防水箱时,系统应设气压稳压装置。气压稳压装置的设置应符合下列规定∶
1 供水压力应保证系统最不利点灭火装置的设计工作压力;
2 稳压泵流量宜为 1L/s~5L/s,并小于一个最小流量灭火装置工作时的流量;
3 稳压泵应设备用泵;
4 气压稳压装置的气压罐宜采用隔膜式气压罐,其调节水容积应根据稳压泵启动次数不大于 15 次/h 计算确定,且不宜小于 150L。
【条文说明】当无法按规定要求设置高位消防水箱时,应设置气压稳压装置。
1要求气压稳压装置的供水压 力应保证系统最不利点灭火装置的设计工作压 力,是为了满足对管路稳压压 力的设计要求。
2 稳压泵流量推荐为 1L/s~5L/s,并小于一个最小流量灭火装置工作时的流量,这是考虑管网的渗漏流量因素,但稳压泵的流量也不能讨大,应该满足在发生 火灾后及时启 动消防水泵讲行供水灭火。
3 设置稳压泵备用泵,是为了提高设备的可靠性。
4 气压罐推荐采用隔膜式气压罐,可以减少需要经常补气的问题。为了避免稳压泵频繁启动需要气压罐具有一定的调节水容积。


4.8 操作与控制
4.8.1(强)   系统应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制三种控制方式。消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动控制应具有优先权

4.8.2(强)  自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统在自动控制状态下,当探测到火源后,应至少有2台灭火装置对火源扫描定位,并应至少有1台且最多2台灭火装置自动开启射流,且其射流应能到达火源进行灭火。

4.8.3(强)   喷洒型自动射流灭火系统在自动控制状态下,当探测到火源后,发现火源的探测装置对应的灭火装置应自动开启射流,且其中应至少有一组灭火装置的射流能到达火源进行灭火。

5 施工
5.3.5(强)   布线施工前,应对导线的种类、电压、电流、绝缘等级进行检查;强电、弱电回路不应使用同一根电缆,应分别成束分开排列;不同电压等级的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。

5.4.1(强) 管网安装完毕后,必须对其进行强度试验、冲洗和严密性试验
检查数量:全数检查。
检查方法:检查强度试验、冲洗、严密性试验记录表。







 楼主| 发表于 2022-3-28 09:19:56 | 显示全部楼层
6.0.1 自动跟踪定位射流灭火系统工程的验收记录应按本标准附录F的要求填写。

6.0.2 系统验收时,施工单位应提供下列资料:
1  竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料;
2  系统组件产品出厂合格证,材料的出厂检验报告与合格证,材料与系统组件进场检验的复验报告;
3  工程质量事故处理报告;
4  施工现场质量管理检查记录;
5  系统施工过程质量管理检查记录;
6  系统质量控制检查资料;
7  系统试压、冲洗记录;
8  系统的调试报告。

6.0.3  系统的验收应包括系统施工质量验收和系统功能验收。系统功能验收应包括系统启动功能验收、自动跟踪定位射流灭火功能验收和联动控制功能验收。

6.0.4  系统施工质量验收应包括下列内容:
检查数量:全数检查。
检查方法:观察和测量及试验检查,结果应符合设计要求。


6.0.5  系统启动功能验收应符合下列要求:
1  系统手动控制启动功能应正常。
检查数量:全数检查。
检查方法:使系统电源处于接通状态,系统控制主机、现场控制箱处于手动控制状态,消防水泵控制柜处于自动状态。分别通过系统控制主机和现场控制箱,手动操作消防水泵远程启动,观察消防水泵的动作及反馈信号应正常,消防水泵远程启动后应在水泵控制柜上手动停止;逐个手动操作每台自动控制阀的开启、关闭,观察自动控制阀的启、闭动作及反馈信号应正常;逐个手动操作每台灭火装置(自动消防炮和喷射型自动射流灭火装置)俯仰和水平回转,观察灭火装置的动作及反馈信号应正常,且在设计规定的回转范围内与周围构件应无触碰;对具有直流-喷雾转换功能的灭火装置,逐个手动操作检验其直流-喷雾动作功能应正常。
2  消防水泵和气压稳压装置的启动功能应正常。
检查数量:全数检查。
检查方法:应按本标准第5.5.5条第1款、第2款和第5.5.6条的规定逐条检查,检查结果应符合要求。
3  主电源、备用电源的切换功能应正常。
检查数量:全数检查。
检查方法:应按本标准第5.5.8条的规定检查,检查结果应符合要求。
4  模拟末端试水装置的系统启动功能应正常。
检查数量:全数检查。
检查方法:应按本标准第5.5.10条的规定检查,检查结果应符合要求。

6.0.6  系统自动跟踪定位射流灭火功能验收应符合设计要求。
检查数量:每个保护区的试验不少于1次。
检查方法:应按本标准第5.5.11条的规定检查,检查结果应符合要求。

6.0.7  联动控制功能验收应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:应按本标准第5.5.12条的规定检查,检查结果应符合要求。

6.0.8  系统施工质量不符合本标准6.0.4条规定时,应返工重做或更换系统组件和材料,并应重新进行验收。

6.0.9  系统启动功能、自动跟踪定位射流灭火功能和联动控制功能验收全部检查内容合格,方可判定系统功能验收合格。

6.0.10  系统施工质量验收和功能验收同时合格,方可判定系统验收合格。



 楼主| 发表于 2022-3-28 09:33:52 | 显示全部楼层
5.5.5  消防水泵调试应符合下列规定:
1  以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行。
检查数量:全数检查。
检查方法:用秒表检查。

2  以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在1min内投入正常运行。
检查数量:全数检查。
检查方法:用秒表检查。

5.5.6  气压稳压装置应按设计要求进行调试。当管网压力达到稳压泵设计启泵压力时,稳压泵应立即启动;当管网压力达到稳压泵设计停泵压力时,稳压泵应自动停止运行;人为设置主稳压泵故障,备用稳压泵应立即启动;当消防水泵启动时,稳压泵应停止运行。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。

5.5.8  系统的主电源和备用电源切换测试应正常。
检查数量:全数检查。
检查方法:使系统主电源、备用电源处于正常状态。在系统处于手动控制状态下,以手动的方式进行主电源、备用电源切换试验,结果应正常;在系统处于自动控制状态下,在主电源上设置一个故障,备用电源应能自动投入运行,在备用电源上设置一个故障,主电源应能自动投入运行。手动切换试验和自动切换试验应各进行1次~2次。

5.5.10  模拟末端试水装置调试应正常。
检查数量:全数检查。
检查方法:使系统处于自动控制状态,在模拟末端试水装置探测范围内,放置油盘试验火,系统应能在规定时间内自动完成火灾探测、火灾报警、启动消防水泵、打开该模拟末端试水装置的自动控制阀。打开手动试水阀,观察检查模拟末端试水装置出水的压力和流量应符合设计要求。

5.5.11  系统自动跟踪定位射流灭火试验应正常。
检查数量:每个保护区的试验应不少于1次。
检查方法:使系统处于自动控制状态,在该保护区内的任意位置上,放置1A级别火试模型,在火试模型预燃阶段使系统处于非跟踪定位状态。预燃结束,恢复系统的跟踪定位状态进行自动定位射流灭火。系统从自动射流开始,自动消防炮灭火系统、喷射型自动射流灭火系统应在5min内扑灭1A级别火灾,喷洒型自动射流灭火系统应在10min内扑灭1A级别火灾。系统灭火完成后,应自动关闭自动控制阀,并采取人工手动停止消防水泵。火试模型、试验条件、试验步骤等应符合现行国家标准《手提式灭火器  第1部分:性能和结构要求》GB4351.1的规定。

5.5.12  联动控制调试应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:在系统自动跟踪定位射流灭火试验中,当系统确认火灾后,声、光警报器应动作,火灾现场视频实时监控和记录应启动;系统动作后,控制主机上消防水泵、水流指示器、自动控制阀等的状态显示应正常;系统的火灾报警信息应传送给火灾自动报警系统,并应按设计要求完成有关消防联动功能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 21:24 , Processed in 0.085397 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表