11 设备安装工程质量常见问题防治措施
11.1 设计

11.1.1 屋面明敷管道保温应明确外保护措施。

11.1.2 管道在穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝时,管道系统应采 取保护措施。给水管道、消防管道穿伸缩缝处,应设置可补偿管道伸 缩和剪切变形的管件。塑料排水管不得穿越伸缩缝。

11.1.3 建筑机电工程必须按相关规范要求进行抗震设计。设计单位 应在施工图中明确抗震支吊架做法、节点详图等相关要求。若由抗震 支吊架生产厂家深化设计的内容,应经原设计单位审核确认后,方可实施。

11.2 施工
11.2.1 给水系统完成后,应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量 验收规范》GB50242 进行水压试验并作好相应记录。

11.2.2 塑料雨水管道系统伸缩节设置应符合规范要求。室外埋地雨 水立管 1m 处的检查口下,应设一个伸缩节。

11.2.3 凸出外墙面的各类管线及设备的安装,必须牢固固定在基层 墙体上,预留洞口应设置内高外低坡度,埋设的套管应与装饰面齐平。 外墙孔洞、预埋件或预埋套管周围应进行防水处理。