浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1390|回复: 0

[相关规范] 《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》GB 5135.1-2019

[复制链接]
发表于 2021-9-1 10:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接】【链接2】

本部分适用于自动喷水灭火系统中的洒水喷头。
本部分不适用于早期抑制快速响应(ESFR)喷头、家用喷头、特殊应用喷头和启闭式喷头。

4.3.1 快速响应洒水喷头:响应时间系数(RTI)小于或等于50(m·s)0.5的洒水喷头。

4.3.2 特殊响应洒水喷头:平均响应时间系数(RTI)大于50(m·s)0.5且小于或等于80(m·s)0.5的洒水喷头。

4.3.3 标准响应洒水喷头:响应时间系数(RTI)大于80(m·s)0.5且小于或等于350(m·s)0.5的洒水喷头。

4.5.1 干式洒水喷头  由专用管段和安装于管段出口的洒水喷头组成的组件。在管段入口设有密封机构,在洒水喷头动作前,此密封机构可阻止水进入管段。

4.5.2 齐平式洒水喷头  部分或全部本体(包括根部螺纹)安装在吊顶下平面以上,但热敏感元件的集热部分全部处于吊顶下平面以下的洒水喷头。

4.5.3 嵌入式洒水喷头  全部或部分本体被安装在嵌入吊顶的护罩内的洒水喷头。

4.5.4 隐蔽式洒水喷头  带有装饰盖板的嵌入式洒水喷头。

4.5.5 带涂层洒水喷头  带有防腐作用或装饰作用的涂层或镀层的洒水喷头。

4.5.6 带防水罩洒水喷头  带有固定于热敏感元件上方的防水罩,防止上方的水喷洒在热敏感元件上的洒水喷头。

7.3 水压密封和水压强度试验
7.3.1 水压密封试验应符合下列要求:
  a) 将5只洒水喷头试样安装在试验装置上,使管路充满清水,排除管路中的空气;
  b) 以(0.1±0.025)MPa/s的速率升压至3.0MPa,保持压力3min,然后降压至0MPa;
  c) 再在5s内使压力从0MPa升至0.05MPa,保持压力15s后,以(0.1±0.025)MPa/s的速率升压至1.0MPa,保持压力15s后降压至0MPa(本部分中未标明公差时,公差应符合附录A的规定);
  d) 试验过程中和试验后检查洒水喷头试样是否出现渗漏。

7.3.2 水压强度试验应符合下列要求:
  a) 将水压密封试验后的试样安装在7.3.1所用的试验装置上;
  b) 以不超过2.0MPa/min的速率升压至4.8MPa,保持压力1min
  c) 检查洒水喷头是否出现启动、变形或损坏。

9 使用说明书  洒水喷头产品在其基础包装中应附有使用说明书,使用说明书中至少应包括产品名称、型号规格、动作元件的类型和规格、使用的环境条件、贮存的环境条件、生产年代、产品生产所依据的标准、必要的使用参数、使用说明、注意事项、制造商的名称、地址和联络信息等。

10.3 贮存  洒水喷头应贮存在—15℃~40℃的干燥环境中。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 20:31 , Processed in 0.069862 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表