浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1897|回复: 1

[相关规范] 室外管道埋深

[复制链接]
发表于 2021-9-17 15:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
3.13.19 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m

3.13.20 敷设在室外综合管廊(沟)内的给水管道,宜在热水、热力管道下方,冷冻管和排水管的上方。给水管道与各种管道之间的净距,应满足安装操作的需要,且不宜小于0.3m。

3.13.21 生活给水管道不应与输送易燃、可燃或有害的液体或气体的管道同管廊(沟)敷设。

3.13.22 小区室外埋地给水管道管材,应具有耐腐蚀和能承受相应地面荷载的能力,可采用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、经可靠防腐处理的钢管等管材。

4.10.2 小区生活排水管道最小埋地敷设深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,并应符合下列规定:
    1 小区干道和小区组团道路下的生活排水管道,其覆土深度不宜小于0.70m
    2 生活排水管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.30m;当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m


《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列因素对管道的综合影响选择管材和设计管道:
  1  系统工作压力 ;
  2  覆士深度 ;
  3  土壤的性质 ;
  4  管道的耐腐蚀能力 ;
  5  可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响 ;
  6  管道穿越伸缩缝和沉降缝 。

8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 2.50MPa ,公称直径大于或等于 DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa 。

8.2.6 埋地金属管道的管顶覆土应符合下列规定:
1  管道最小管顶覆土应按地面荷载、埋深荷载和冰冻线对管道的综合影响确定 ;
2  管道最小管顶覆土不应小于0.70m ; 但当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,并不宜小于0.90m
3  管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m

8.2.7 埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管时应符合下列规定:
1  钢丝网骨架塑料复合管的聚乙烯 (PE) 原材料不应低于PE80 ;
2  钢丝网骨架塑料复合管的内环向应力不应低于 8.0MPa ;
3  钢丝网骨架塑料复合管的复合层应满足静压稳定性和剥离强度的要求 ;
4  钢丝网骨架塑料复合管及配套管件的熔体质量流动速率 (MFR) ,应按现行国家标准《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》GB/T 3682 规定的试验方法进行试验时,加工前后 MFR 变化不应超过 ±20% ;
5  管材及连接管件应采用同一品牌产品,连接方式应采用可靠的电熔连接或机械连接 ;
6  管材耐静压强度应符合现行行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程))CJJ 101 的有关规定和设计要求 ;
7  钢丝网骨架塑料复合管道最小管顶覆土深度,在人行道下不宜小于 0.80m ,在轻型车行道下不应小于 1.0m ,且应在冰冻线下 0.30m ;在重型汽车道路或铁路、高速公路下应设置保护套管,套管与钢丝网骨架塑料复合管的净距不应小于 100mm
8  钢丝网骨架塑料复合管道与热力管道间的距离,应在保证聚乙烯管道表面温度不超过 40℃ 的条件下计算确定,但最小净距不应小于 1.50m 。

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

备注:
1. 根据结构专业地质报告:
山西省阳城县某项目季节性冻土深度410mm,覆土厚度不小于710mm

2. 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011,附录F:中国季节性冻土标准冻深线图  (浙江等地区无冻标准冻深线)
 楼主| 发表于 2024-5-16 04:56:06 | 显示全部楼层
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
4.5.13 管道埋设的管顶覆土最小厚度应符合设计要求,且满足当地冻土层厚度要求;管顶覆土回填压实度达不到设计要求时应与设计协商进行处理。
【条文说明】本条规定给排水管道覆土厚度符合设计要求,管顶最小覆土厚度应满足当地冰冻厚度要求;因条件限制,刚性管道的管顶覆土无法满足上述要求时,或管顶覆土压实度达不到本规范第4.6.3条的规定,应由设计单位提出处理方案,可采用混凝土包封或具有结构强度的其他材料回填柔性管道的管顶覆土无法满足上述要求时,应按设计要求或有关规定进行处理,采用套管方法,不得采用包封混凝土的处理方法

《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ143-2010
4.1.9  对设有混凝土保护外壳结构的塑料排水管道混凝土保护结构应承担全部外荷载,并应采取从检查井到检查井的全管段连续包封。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 20:58 , Processed in 0.068897 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表