1.0.1  为应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情,指导既有建筑改扩建或新建应急医疗设施,确保应急医疗设施快速建造和安全运行,制订本标准。

1.0.2  本标准适用于改扩建和新建的新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施工程的设计。

2.0.1  应急医疗设施:为应对突发公共卫生事件、灾害或事故快速建设的能够有效收治其所产生患者的医疗设施。

6 给水排水
6.0.1 当应急医疗设施采用既有建筑改造时,其建筑给水排水系统应根据现行国家标准《建筑与工业给水排水系统安全评价标准》GB/T51188进行评价,并依据评价结果进行改造。

6.0.2 生活给水泵房和集中生活热水机房应设置在清洁区或半清洁区。

6.0.3  生活给水系统宜采用断流水箱供水方式供给,且供水系统宜采用断流水箱加水泵的给水系统。当改造项目采用断流水箱供水确有困难时,应依据现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015的有关规定,分析供水系统产生回流污染的危险等级,并应符合下列规定:
1  当产生回流污染的风险较低,且供水压力满足要求时,供水系统应设置减压型倒流防止器
2  当风险较高时,仍应采用断流水箱供水方式。

6.0.4  生活热水系统宜采用集中供应系统;当采用单元式电热水器时,有效容积应设计合理,使用水温稳定且便于调节。

6.0.5  排水系统应采取防止水封破坏的技术措施,并应符合下列规定:
1  排水立管的最大设计排水能力取值不应大于现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015规定值的0.7倍;
2  地漏应采用水封补水措施,并宜采用洗手盆排水给地漏水封补水的措施。


6.0.6  应急医疗设施室外污水排水系统应采用无检查井的管道进行连接通气管的间距不应大于50m清扫口的间距应符合国家现行标准《室外排水设计规范》GB50014的有关规定。

6.0.7  隔离区排水系统的通气管出口应设置高效过滤器过滤或采取消毒处理

6.0.8  排水管道应进行闭水试验,且应采取防止排水管道内的污水外渗和泄漏的措施。

6.0.9  当改造项目污水处理无法满足现行国家标准《传染病医院建筑设计规范》GB50849二级生化处理的有关规定时,污水处理应采用强化消毒处理工艺,并符合下列规定:
1  污水处理应在化粪池前设置预消毒工艺,预消毒池的水力停留时间不宜小于1h;污水处理站的二级消毒池水力停留时间不应小于2h
2  污水处理从预消毒池至二级消毒池的水力停留总时间不应小于48h;
3  化粪池和污水处理后的污泥回流至化粪池后总的清掏周期不应小于360d;
4  消毒剂的投加应根据具体情况确定,但pH值不应大于6.5。

6.0.10  污水处理池应密闭,尾气应统一收集消毒处理后排放