《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122-2017
4.8.1 池水采用逆流式或混合流循环时,应设置均衡水池,并应符合下列规定:
    1 均衡水池的有效容积应按下列公式计算:
Vj=Va +Vd +Vc +Vs
Vs=As *hs
式中:Vj——均衡水池的有效容积(m3);
          Va——最大游泳及戏水负荷时每位游泳者入池后所排出水量(m3),取0.06 m3/人;
          Vd——单个过滤器反冲洗时所需水量(m3);
          Vc——充满池水循环净化处理系统管道和设备所需的水量(m3);当补水量充足时,可不计此容积
          Vs——池水循环净化处理系统运行时所需的水量(m3);
          As——水池的池水水表面面积(m2);
          hs——水池溢流回水时溢流水层厚度(m),可取0.005m~0.010m。
2 均衡水池的构造应符合下列规定:
  1)均衡水池应为封闭形,且池内最高水位应低于溢流回水管管底300mm以上;
  2)均衡水池应设多水位程序显示和控制装置;
  3)当补水管管底与池内最高水位的间距不满足现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定时,接入均衡水池的补水管上应装设真空破坏器
  4)水池应设检修人孔、水泵吸水坑及有防虫网的溢流管、泄水管、通气管、液位管和超高水位报警装置。

4.8.3 均衡水池、平衡水池的材质应符合下列规定:
  1 采用钢筋混凝土材质时,内壁应衬贴或涂刷不污染水质的材质或耐腐涂料
  2 采用金属或玻璃纤维材质时,应符合下列规定:
   1)不变形、不透水、耐腐蚀、寿命长;
   2)表面涂料不应污染水质,应光滑,易于清洁;
   3)外表面宜设绝热防结露措施。
  3 与池水接触的材料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。


《建筑给水排水设计手册 上册(第三版)》2018年版中国院编,1068页
(2)均衡水池的几种简易计算容积的方法∶
1)按每 100m2水面面积需要 4.0~5.0 m3水量计算。
2)按不小于循环水泵 5min 出水量进行计算。且不应小于池水净化处理系统的管道、过滤设备(含臭氧反应罐、臭氧吸收过滤器等)、加热设备和过滤器反冲洗水等体积之和
3)英国《游泳池水处理和质量标准》一书介绍∶均衡水池容积粗略计算时, 可按池子每小时循环流量的10%~20%确定其最小容积。
上述方法仅供参考。

(3)均衡水池的设计,应符合下列要求∶
1)均衡水池内的最高水表面应低于溢流回水管底300~600mm;
2)游泳池的补充水管控制阀门出水口应高于池内溢流水面至少 100mm;
3)均衡水池应设人孔、溢水管、泄水管和水泵吸水坑;
4) 均衡水池应采用不变形和不透水材料建造,池内壁应涂刷或内衬不污染水质的防腐涂料或材料。