《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021(强)
3.1.4(强)  自建供水设施的供水管道严禁与城镇供水管道直接连接。 生活饮用水管道严禁与建筑中水、回用雨水等非生活饮用水管道连接。
【条文说明】...为了保障供水水质卫生安全,当采用生活饮用水作为建筑中水、回用雨水补充水时,严禁用管道连接(即使装倒流防止器也不允许),而应补入中水、回用雨水贮存池内,补水口与水池溢流水位之间必须保证有效的空气间隙接入中水及雨水回用系统清水池(箱)内的生活饮用水补水管应从清水池(箱)上部或顶部引入,补水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm

3.2.7(强)  生活饮用水管道配水至卫生器具、用水设备等应符合下 列规定:
1  配水件岀水口不得被任何液体或杂质淹没;...

3.2.8(强)  从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他非生活饮用水贮水池(箱)充水或补水时.补水管应从水池(箱)上 部或顶部接入,其出水口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm,中水和雨水回用水池且不得小于进水管管径的2.5 倍,补水管严禁采用淹没式浮球阀补水

3.4.3(强) 非亲水性的室外景观水体用水水源不得采用市政自来水和地下井水。
【条文说明】我国水资源严重匮乏,用水形势极为严峻,为贯彻国家节水政策及避免大量采用自来水对人工水景补水的浪费行为,规定非亲水性的室外景观水体用水水源不得采用自来水和地下井水,应利用中水(优先利用市政再生水)、雨水等非传统水源作为非亲水性室外景观水体用水的水源和补水。与人接触的人工水景,如旱喷泉等,应采用自来水补水

7.3.3(强)  当釆用生活饮用水向室外雨水蓄水池补水时,补水管口在室外地面暴雨积水条件下不得被淹没
【条文说明】有些雨水收集回用系统不设雨水清水池,而是把雨水蓄水池中的雨水简单处理后便直接进入雨水配水管网,供向雨水用水点。这种系统的补水需要补入蓄水池。暴雨时室外地面往往会积水,向雨水蓄水池补水的补水管口若设在池内,有被雨水淹没的危险。补水口应设在池外,且不应被积水淹没。雨水蓄水池的补水口设在池内存在污染危险,一是池水水质较差,会污染补水口;二是雨水入流量随机变化,不可控制,有充满水池的可能。

《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400-2016
7.3.4(原强) 当采用生活饮用水补水时,应采取防止生活饮用水被污染的措施,并符合下列规定:
    1 清水池(箱)内的自来水补水管出水口应高于清水池(箱)内溢流水位,其间距不得小于2.5倍补水管管径,且不应小于150mm;
    2 向蓄水池(箱)补水时,补水管口应设在池外,且应高于室外地面

7.2.6 蓄水池宜兼具沉淀功能。兼作沉淀作用时,其构造和进、出水管等的设置应符合下列规定:  
    1 应防止进、出水流短路;
    2 避免扰动沉积物,设计沉淀区高度不宜小于0.5m,缓冲区高度不宜小于0.3m;
    3 进水端宜均匀布水;
    4 应具有排除池底沉淀物的条件或设施。
【条文说明】出水和进水都需要避免扰动沉积物。出水的做法有:设浮动式吸水口,保持在水面下几十厘米处吸水;或者在池底吸水,但吸水口端设矮堰与积泥区隔开等。进水的做法是淹没式进水且进水口向上、斜向上或水平。图19中表示了浮动式吸水口和上向进水口。进水端均匀进水方式包括沿进水边设溢流堰进水或多点分散进水。
7.2.6-T19.png

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
3.3.4(原强)卫生器具和用水设备等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定:
    1 出水口不得被任何液体或杂质所淹没
    2 出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍。

3.3.6(原强)从生活饮用水管网向下列水池(箱)补水时应符合下列规定:
  1 向消防等其他非供生活饮用的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm;
  2 向中水、雨水回用水等回用水系统的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于进水管管径的2.5倍,且不应小于150mm

《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答2023(图审管理中心)》
某组团项目,仅某栋单体设有地下室且地下室距离地块雨水管网终点 PP 模块雨水调蓄池较远,可否在采取有效措施保证清水池补水空气间隙 且不被雨水淹没的前提下,采用地埋式一体化雨水收集回用设施?
A 不可以。江苏省地方标准《雨水利用工程技术标准》DB32/T3813-2020第5.2.5条明确:有地下室时,雨水处理设施和回用供水设施应集中设置与地下室内
    室外设置地埋式一体化雨水收集回用设施,在暴雨的雨水重现期大于设计重现期时,该设施会被雨水淹没,当清水池采用城镇给水管进行补水,会造成城镇给水管回流污染。同时现有地埋式一体化雨水收集回用设施在排水、通风、采光、照明 等方面不能满足要求,不能保证雨水处理设施和回用供水设施正常运行维护,严重 降低使用寿命。

《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答2022-12》(图审管理中心)二、生活给排水
10 、某项目有 2  个雨水清水池,其中一个仅用于景观用水,请问这个雨水清水池要设市政自来水补水管吗?
答:《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021 第 3.4.3 条:非亲水性的室外景观水体用水水源不得采用市政自来水和地下井水。
亲水性的室外景观水体和室内景观水体用水可以采用市政自来水补水其它不可以

《海绵型建筑与小区雨水控制及利用》17S705
17S705-36页 ,典型雨水收集回用系统流程

《建筑绿色设计标准》DB33/1092-2016 (过期)
7.3.3  在非传统水源不能保证景观水体全年补充水量要求的前提下,应设计景观水体的旱季观赏功能