7.0.4  悬挂式防坠落格板安装使用后,应在使用期限内进行功能性检查,并应符合下列规定:
  1 功能性检查频率应为每3年1次,抽查时应以200套为一个检验批,抽查比例宜为检验批的3% ,对于人流密集或管道直径大于1200mm或管道埋深大于4m的排水管道,抽查比例宜为5% ,且抽查数量不应少于2套;
  2 对功能性检查抽查的悬挂式防坠落格板,应按本规程附录B的规定进行耐冲击性能和耐反向冲击性能的现场检测;若批次中有2套及以上不合格,应判定本批次不合格,并应对本批次格板、销钉、连接件全部进行维修或更换;
  3 经力学试验后的悬挂式防坠落格板应进行更换。