[经验总结] 自喷系统的系统分区

[复制链接]
发表于 2022-4-25 14:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
  1  系统工作压力大于 2.40MPa ;...
  3  自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于 1.60MPa 或喷头处的工作压力大于 1.20MPa
【条文说明】本条从产品承压能力、阀门开启、管道承压、施工和系统安全可靠性,以及经济合理性等因素出发规定了消防给水的分区原则,并给出了参数。
《<水消规>图示》15S909,61页
“提示:... 5. 第3款中自动喷水系统的工作压力根据水泵零流量时的扬程计。 ”
《水消规GB50974-2014 实施指南(修)》,113页
“6)“工作压力”是指消火栓栓口、报警阀、喷头等设施在额定工作状态下的承受压力,而不是设施的承压能力。即报警阀和喷头的工作压力,在利用水泵压力直接供水时,宜按工作压力(水泵额定流量时的压力)计算。”

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
2.1.25 配水干管: 报警阀后向配水管供水的管道。
2.1.26 配水管:  向配水支管供水的管道。
2.1.27 配水支管:  直接或通过短立管向洒水喷头供水的管道。
2.1.28 配水管道: 配水干管、配水管及配水支管的总称。

8.0.1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施。

《自动喷水灭火喷水系统设计》19S910
18页,“4.2 供水分区: 自动喷水灭火系统一个独立竖向供水分区应保证配水管道设计工作压力不大于1.2MPa,当不满足时应进行分区供水。系统工作压力不应大于2.4MPa,当不满足时应采取转输供水方式。”

《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》GB 5135.1-2019
6.12.1 轭臂支撑的洒水喷头的工作载荷按7.10a)~e)规定的方法确定
6.12.2 轭臂支撑的洒水喷头按7.10f)规定的方法进行试验时,其框架的永久变形不应大于洒水喷头载荷支承点间距离的0.2%。

7.3.1 水压密封试验应符合下列要求:
  a) 将5只洒水喷头试样安装在试验装置上,使管路充满清水,排除管路中的空气;
  b) 以(0.1±0.025)MPa/s的速率升压至3.0MPa,保持压力3min,然后降压至0MPa;
  c) 再在5s内使压力从0MPa升至0.05MPa,保持压力15s后,以(0.1±0.025)MPa/s的速率升压至1.0MPa,保持压力15s后降压至0MPa(本部分中未标明公差时,公差应符合附录A的规定);
  d) 试验过程中和试验后检查洒水喷头试样是否出现渗漏。

7.3.2 水压强度试验应符合下列要求:
  a) 将水压密封试验后的试样安装在7.3.1所用的试验装置上;
  b) 以不超过2.0MPa/min的速率升压至4.8MPa,保持压力1min
  c) 检查洒水喷头是否出现启动、变形或损坏。

7.10 工作载荷的确定和框架强度试验应符合下列要求:
    a)至少取10只洒水喷头试样用以测量工作载荷。
    b)将试样在室温下牢固地安装于试验装置上,在洒水喷头的入口施加1.2MPa的压力
    c)使用分辨率为0.001mm的变形测量仪表测量洒水喷头承载点间的距离变化。应避免洒水喷头螺纹与固定件之间的移动。
    d)卸去洒水喷头入口施加的压力,以适当的方法除去洒水喷头的热敏感元件,当洒水喷头框架温度恢复至室温后,再次测量变形。
    e)以不超过500N/min的加压速率向洒水喷头施加机械载荷,直至洒水喷头框架变形数值回到加1.2MPa压力时的数值,此机械载荷即为该试样的工作载荷。计算10只试样的平均工作载荷。
    f)在上述10只洒水喷头试样中任取5只进行试验,以不超过500N/min的加压速率给洒水喷头试样施加两倍平均工作载荷的机械载荷,保持此载荷(15±5)s后卸去载荷,记录此时的变形值,计算框架的永久变形。

《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号
5.4.7 自动喷水灭火系统配水干管最大压力可按不超过 1.60MPa。

《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析2023-03》粤建市函[2023]138号
3.20 报警阀可承受工作压力是 1.6MPa,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 第 6.2.1 条第 3 款,自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力大于 1.6MPa 或者喷头处的工作压力大于 1.20MPa 时,应分区供水, 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 ,配水管道的工作压力不应大于 1.2MPa,那么报警阀后管道允许最大压力是 1.60MPa 还是 1.20MPa?
答: 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 第 8.0.1 条,喷淋配水管工作压力不应大于 1.2MPa,即报警阀后管道允许最大工作压力不大于 1.2MPa

《2021年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》(图审查管理中心2021-12)
5、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 第 8.0.1 条规定,配水管道的工作压力不应大于 1.20MPa,请问此处的工作压力是否为水泵额定流量时的压力,而不是零流量时的系统工作压力?该要求同《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB 50974-2014 第 6.2.1-3 条要求不一致,设计时应如何把控?
答:《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 第 8.0.1 条是对配水管工作压力的最大值的限定,常规设计是在设计流量下,配水管的工作压力不应大于1.20MPa,而不是系统工作压力。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第 6.2.1-3 条 1.60MPa 是要求配水立管和配水干管的最大工作压力,同时喷头处的工作压力不应大于 1.20MPa,也是要求配水管的工作压力不应大1.20MPa。

《2021年苏州市建设工程施工图设计审查技术问答指导》第四章 喷淋
16、自喷规范的8.0.1条规定,配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,请问此处的工作压力是否为水泵额定流量时的压力?而不是零流量时的系统工作压力。
答:本条文中指的是配水管、配水支管的系统工作压力不应大于1.20MPa 。配水干管的系统工作压力参照《水消规》6.2.1-3条,不应大于1.60MPa。系统工作压力按照《水消规》8.2.3条确定。

《建筑给水排水青年工程师设计疑问答复2021-07》
47. GB50974,6.2.1-3 款中“工作压力”,为“设计工作压力”,还是“系统工作压力”?
答复系统工作压力。此处的工作压力是管道所在处的实际压力≠设计工作压力;设计工作压力,可近似理解为水泵扬程;系统工作压力约为水泵额定扬程的 1.2~1.4 倍。

赵总2023-0618:配水管1.2指设计工作压力,报警阀1.6指系统工作压力(消防专用泵 图集 已经明确?)
 楼主| 发表于 2024-10-29 09:39:37 | 显示全部楼层
《自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃》GB 5135.2-2003
额定工作压力  湿式报警阀、延迟器、水力警铃的额定工作压力应符合1.2MPa、1.6MPa等系列压力等级

《自动喷水灭火系统 第4部分:干式报警阀》GB 5135.4-2003
额定工作压力  干式报警阀的额定工作压力应不低于1.2MPa

《自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀》GB5135.5-20181
额定工作压力  雨淋报警阀的额定工作压力不应低于1.2MPa

《自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门》GB 5135.6-2018
额定工作压力  通用阀门的额定工作压力不应低于1.2MPa,且应符合GB/T 1048的规定

《自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器》GB 5135.7-2018
最大工作压力  水流指示器的额定工作压力不应低于1.2MPa

《自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头》GB 5135.9-2018
水压试验(水压密封试验) 以(0.1±0.025)MPa/s的速率升压至3.4MPa,保持3min。(水压强度试验的压力到了4.8MPa)

《自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关》GB 5135.10-2006
额定工作    压力压力开关的额定工作压力应不低于1.2MPa
动作压力   普通型压力开关:0.035MPa~0.05MPa, 预作用装置压力开关:0.03MPa~0.05MPa

《自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件》GB 5135.11-2006
额定工作压力  沟槽式管接件的额定工作压力不得低于1.2MPa,并应符合1.2MPa、1.6MPa、2.5MPa等系列压力等级

《自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置》GB 5135.14-2011
额定工作压力  预作用报警阀组额定工作压力不应低于1.2MPa,应符合1.2MPa、1.6MPa等系列压力等级。

《自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管》GB 5135.16-2010
工作压力消防洒水软管的额定工作压力应不低于1.2MPa

《自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀》GB5135.17-2011
额定工作压力  减压阀的额定工作压力应不低于1.2MPa

《自动喷水灭火系统 第19部分:塑料管道及管件》GB 5135.19-2010
工作压力  管道及管件额定工作压力不应小于1.2MPa

《自动喷水灭火系统 第20部分:涂覆钢管》GB 5135.20-2010
适用范围  喷淋系统中公称通径不大于300mm的内涂层材料为环氧树脂的涂覆钢管。