《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021(强)
4.4.5  生活排水泵应设置备用泵,每台水泵出水管道上应釆取防倒流措施。
【条文说明】水泵机组运转一定时间后应进行检修,一是避免发生运行故障,二是及时更换易损零件。为了不影响建筑生活排水,应设一台备用机组。对于住宅地下室太阳能机房、水表间的集水坑等积水不严重场所,集水坑备用泵可不安装到位,可采用移动式泵可作为备用泵。对于地下车库多个集水坑有明沟串连的可不设备用泵,各集水坑的工作泵可互为备用泵。每个水泵出水管上须设防倒流装置,以避免室外污水倒灌,污染室内环境。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
4.8.6 建筑物地下室生活排水泵的设置应符合下列规定:
    1 生活排水集水池中排水泵应设置一台备用泵
    2 当采用污水提升装置时,应根据使用情况选用单泵或双泵污水提升装置;
    3 地下室、车库冲洗地面的排水,当有2台及2台以上排水泵时,可不设备用泵
    4 地下室设备机房的集水池当接纳设备排水、水箱排水、事故溢水时,根据排水量除应设置工作泵外,还应设置备用泵。
【条文说明】水泵机组运转一定时间后应进行检修,一是避免发生运行故障,二是易损零件及时更换。为了不影响建筑生活排水,应设一台备用机组。
    成品污水提升装置有单泵和双泵区别,应根据使用频率、水泵故障后影响生活排水程度、供应商售后服务能力确定选用。
    由于地下室地面排水可能有多个集水池和排水泵,当在同一防火分区有排水沟连通,已起到相互备用的作用时,故不必在每个集水池中再设置备用泵。当采用生活排水泵排放消防水时,可按双泵同时运行的排水方式考虑。
    对于水泵房、热水机房等可能存在水池(箱)溢流的设备用房,一旦出现溢流,短时间内排水量很大,故必须设置备用泵。

2022-0421(中勘协) 徐凤总宣贯《水通规》GB55020
1、现行规范《标准)的相关规定
1)《城镇给水排水技术规范》 GB50788-2012,第4.4.6条∶污水泵站和合流污水泵站应设置备用泵。
2)《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019,第4.8.6条规定∶建筑物地下室生活排水泵的设置应符合下列规定;
1  生活排水集水池中排水泵应设置一台备用泵。
4.8.9  污水泵宜设置排水管单独排至室外,排出管的横管段应有坡度坡向出口,应在每台水泵出水管上装设阀门和污水专用止回阀∶
2、本规范编制时的修改
      整合现行规范(标准)强制性条文内容重新编写。水泵机组运转一定时间后应进行检修,一是避免发牛运行故险,二是易损零件及时更换,为了不影响建筑生活排水,确保系统运行安全应设一台备用机组。对于住宅地下室太阳能机房、水表间集水坑等积水不严重场所,集水坑备用泵可不安装到位,移动式泵可作为备用泵。 当地下车库多个集水坑有明沟相互串连时,各集水坑的工作泵可互为备用泵。每个水泵出水管上须有防倒流措施,以避免室外污水倒溶,确保室内环境安全。