浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 2895|回复: 2

[经验总结] 碳钢消防管的卡压连接

[复制链接]
发表于 2022-6-14 20:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管。

8.2.9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。
【条文说明】本条规定了室内外架空管道的连接方式,包括沟槽连接、螺纹连接和法兰、卡压连接等。这四种连接方式都不用明火,不会产生施工火灾;且螺纹连接、沟槽连接(卡箍)和卡压占用空间少,法兰连接占用空间大。焊接连接施工要求空间大,不便于维修,且存在产生施工火灾的隐患,为减少施工时火灾,在室内架空管道的连接中不宜使用。

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
8.0.2 配水管道可采用内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管。
【条文说明】...涂覆钢管具内部光滑、摩擦阻力小等优点,但同时也存在附着力差、涂层易脱落、易堵塞喷头等。因此,应加强该管道在进场、安装方面的要求,如严禁剧烈撞击和与尖锐物品碰触,不得抛、摔、滚、拖,不得在现场进行切割、焊接、压槽等操作等。在设计方面,涂覆钢管除水力计算与其他材质的管道不同外,其余内容基本一致 。

8.0.5 配水管道的连接方式应符合下列要求:
    1 镀锌钢管、涂覆钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、螺纹或法兰连接,当报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接;
    2 铜管可采用钎焊、沟槽式连接件(卡箍)、法兰和卡压等连接方式;
    3 不锈钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、法兰、卡压等连接方式,不宜采用焊接;
    4 氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件可采用粘接连接,氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件与其他材质管材、管件之间可采用螺纹、法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接;
    5 铜管、不锈钢管、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管应采用配套的支架、吊架。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017
3.2.2 镀锌钢管管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求:
      1 镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管,钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;钢管的内、外径应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091或现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的规定。
      2 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮。
      3 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺。
      4 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷。
      5 法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察和尺量检查。

5.1.1 管网采用钢管时,其材质应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163和《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091 的要求。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。

5.1.4 管网采用涂覆钢管时,其材质应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统  第20部分  涂覆钢管》GB 5135.20 的要求。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。

5.1.6 管道连接后不应减小过水横断面面积。热镀锌钢管、涂覆钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接

GB50261规范组 关于“5.1条 碳钢管“卡压式” 连接”回函2019-0408内容
碳钢材质的管道可采用"卡压式"连接方式。”

《消防用压接式涂覆碳钢管材及管件》T/CFPA012-2022内容】【链接
1 范围   ...   本文件适用于公称压力不大于1.6MPa、公称尺寸不大于DN100的消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统等采用的涂覆碳钢管材及管件。

《压接式碳钢管道工程技术规程》T/CECS 618-2019内容
2.0.2 碳钢镀锌管材   由壁厚为1.2mm~2.0mm的碳钢钢带经卷制、高频焊接、衰面打磨、热浸镀锌等工艺制造,或用热镀锌低碳钢钢带卷制、高频焊接、表面打磨、再经补锌后制造而成的管材。

2.0.3 碳钢涂覆管材   在碳钢管材或碳钢镀锌管材的外壁,或内、外壁均涂覆防腐层的管材。

3.0.4 压接式碳钢管材的规格尺寸可按表3.0.4确定。
1732590508934.png

4.1.1  压接式碳钢管道系统的工作压力不得大于管材,管件产品的公称压力。在给排水系统、温度不大于75℃的供暖系统及消防系统中使用时,工作压力不应大于1.6 MPa;用于压缩空气时,工作压力不应大于1.05 MPa;在燃气系统中使用时,工作压力不应大于20kPa,且不应敷设于高层建筑物的外墙

4.1.2 压接式连接管道公称尺寸不应大于DN100

《消防用压接式涂覆碳钢管材及管件》T/CFPA 012-2022(中国消防协会团体标准)
 楼主| 发表于 2022-10-19 16:27:51 | 显示全部楼层
卡压薄壁管有镀锌和涂覆两种,有不同标准
 楼主| 发表于 2025-3-21 14:58:25 | 显示全部楼层
涂覆钢管的相关施工要求
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
8.0.2 配水管道可采用内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀前设置过滤器。
【条文说明】本条规定了自动喷水灭火系统报警阀后的管道选型及设置要求。对于报警阀入口前的管道,当采用内壁未经防腐涂覆处理的钢管时,要求在这段管道的末端、即报警阀的入口前设置过滤器,过滤器的规格应符合国家有关标准规范的规定,以保证配水管道的质量,避免不必要的检修。
    涂覆钢管具内部光滑、摩擦阻力小等优点,但同时也存在附着力差、涂层易脱落、易堵塞喷头等。因此,应加强该管道在进场、安装方面的要求,如严禁剧烈撞击和与尖锐物品碰触,不得抛、摔、滚、拖,不得在现场进行切割、焊接、压槽等操作等。在设计方面,涂覆钢管除水力计算与其他材质的管道不同外,其余内容基本一致 。

8.0.5 配水管道的连接方式应符合下列要求:
1 镀锌钢管、涂覆钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、螺纹或法兰连接,当报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接;

《自动喷水灭火系统 第 20 部分:涂覆钢管》GB5135.20-2010
1)术语及定义:  涂覆钢管:以钢管为基管,以塑料粉末(如环氧树脂)为涂层材料,在其表面涂覆一层塑料层,在其外表面涂覆一层塑料层或其他材料防腐层的复合管。
2)分类:       a)内涂覆钢管; b) 内外涂覆钢管
3)材料: 5.2.1 基管:用于涂覆的钢管材质、规格和尺寸应符合 GB/T3091《低压流体输送用焊接钢管》、GB/T8163《输送流体用无缝钢管》的规定。

4)连接形式: 带有螺纹、法兰、沟槽连接的涂覆钢管,其连接形式应符合 GB/T7306.2《GBT7306.2-2000_55°密封管螺纹_第 2 部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》、GB/T9119《板式平焊钢式管法兰》、GB 5135.11《自动喷水灭火系统第 11 部分:沟槽式管件》的规定。

《消防用压接式涂覆碳钢管材及管件》(团体标准)
     本文件适用于公称压力不大于 1.6Mpa,公称尺寸不大于 DN100 的消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统等采用的涂覆碳钢管材及管件。
基管:碳钢管材
涂覆碳钢管材在基管内壁涂覆一层环氧树脂涂层,在其外壁涂覆一层聚酯树脂涂层,并经高温固化而形成的复合管。
涂覆钢管按涂覆材料可分为:
  ---内外涂覆环氧树脂涂覆层钢管,代号为XSPT EP;
  ---外涂覆聚酯树脂、内涂覆环氧树脂涂覆层钢管,代号为 XSPT PEP,
  涂覆钢管及管件的材料要求应符合 CJ/T433-2013《压接式碳钢连接管材及管件》中第 5 章材料的规定。
6.2.1.1 涂覆钢管的基本尺寸应符合表2的规定。
1742532325413.png


《综合医院建筑设计标准》GB51039-2014(2024版)
6.9.1  给水和热水系统的管材应根据需要确定,可选用符合国家现行有关标准的不锈钢管、紫铜管、氯化聚氯乙烯(PVC-C)等塑料管、塑料与金属复合管和热镀锌钢管等,当必须采用塑料与金属复合管时,不应有现场切割等作业工序
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2025-4-4 06:05 , Processed in 0.076594 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表