《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
4.1.1(强) 排水管道及管件的材质应耐腐蚀,应具有承受不低于 40 ℃ 排水温度且连续排水的耐温能力。接口安装连接应可靠、 安全

4.5.6(强) 屋面雨水排水系统的管道、附配件以及连接接口应能耐受屋面灌水高度产生的正压。雨水斗标高高于250m的屋面雨水系统管道、附配件以及连接接口承压能力不应小于2.5MPa

4.5.8(强)  虹吸式雨水斗屋面雨水系统、87型雨水斗屋面雨水系统 和有超标雨水汇入的屋面雨水系统,其管道、附配件以及连接接 口应能耐受系统在运行期间产生的负压

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
5.2.39 雨水排水管材选用应符合下列规定:
    1 重力流雨水排水系统当采用外排水时,可选用建筑排水塑料管;当采用内排水雨水系统时,宜采用承压塑料管、金属管或涂塑钢管等管材;
    2 满管压力流雨水排水系统宜采用承压塑料管、金属管、涂塑钢管、内壁较光滑的带内衬的承压排水铸铁管等,用于满管压力流排水的塑料管,其管材抗负压力应大于-80kPa。

《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014
2.1.7  半有压屋面雨水系统    系统的设计流态处于重力输水无压流和有压流之间的屋面雨水系统,采用87(79)型雨水斗或性能与之相当的雨水斗

3.4.17 设雨水斗的屋面雨水排水管道系统应能承受正压和负压,正压承受能力不应小于工程验收灌水高度产生的静水压力,塑料管的负压承受能力不应小于80kPa

3.4.18 建筑屋面雨水排水系统管材选用宜符合下列规定:
1 采用雨水斗的屋面雨水排水管道宜采用涂塑钢管、镀锌钢管、不锈钢管和承压塑料管多层建筑外排水系统可采用排水铸铁管、非承压排水塑料管
2 高度超过250m的雨水立管,雨水管材及配件承压能力可取2.5MPa
3 阳台雨水管道宜采用排水塑料管或排水铸铁管,檐沟排水管道和承雨斗排水管道可采用排水管材;
4 同一系统的管材和管件宜采用相同的材质。

3.4.19 当建筑屋面雨水斗系统采用涂塑钢管时,应符合下列规定:
1 涂塑钢管应符合现行行业标准《给水涂塑复合钢管》CJ/T 120的有关规定;
2 虹吸系统负压区除外的涂塑钢管连接可采用沟槽或法兰连接方式。当采用法兰连接时,应对法兰焊缝作防腐处理。

3.4.20 当建筑屋面雨水斗系统采用镀锌钢管时,应符合下列规定:
1 镀锌钢管应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的有关规定;
2 虹吸系统负压区除外的镀锌钢管连接应采用丝扣或沟槽连接方式。

3.4.21 当建筑屋面雨水斗系统采用不锈钢管时,应符合下列规定:
1 不锈钢管应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771的有关规定;
2 不锈钢管最小壁厚应符合表3.4.21的规定;
3 不锈钢管应采用耐腐蚀性能牌号不低于S30408的材料;
4 管道宜采用沟槽式连接或对接氩弧焊连接方式;
5 当采用对接氩弧焊连接时,应有惰性气体保护。
表3.4.2 1不锈钢管最小壁厚

3.4.22 当建筑屋面雨水斗系统采用高密度聚乙烯(HDPE)管时,应符合下列规定:
1 高密度聚乙烯(HDPE)管及管件应符合现行行业标准《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》CJ/T 250的有关规定;
2 管材的规格不应低于S12.5管系列;
3 管道应采用对接焊连接、电熔管箍连接方式;
4 检查口管件可采用法兰连接方式。

3.4.23 采用排水铸铁管、排水塑料管时,管材及管件应符合国家现行有关标准的规定。

5 半有压屋面雨水系统设计
 楼主| 发表于 2022-11-28 21:23:20 | 显示全部楼层
雨水管道抗负压的要求,如87型雨水斗采用UPVC管等?
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
4.5.8(强)  虹吸式雨水斗屋面雨水系统、87型雨水斗屋面雨水系统 和有超标雨水汇入的屋面雨水系统,其管道、附配件以及连接接 口应能耐受系统在运行期间产生的负压
【条文说明】本条规定雨水管道应有足够的承负压强度,以保障输送屋面雨水的功能。塑料管道管材及管件的负压承受能力不应小于80kPa

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
5.2.39 雨水排水管材选用应符合下列规定:
    1 重力流雨水排水系统当采用外排水时,可选用建筑排水塑料管;当采用内排水雨水系统时,宜采用承压塑料管、金属管或涂塑钢管等管材;
    2 满管压力流雨水排水系统宜采用承压塑料管、金属管、涂塑钢管、内壁较光滑的带内衬的承压排水铸铁管等,用于满管压力流排水的塑料管,其管材抗负压力应大于-80kPa
【条文说明】按重力流设计的多层建筑,一般采用外檐天沟雨落水管,敷设于外墙,雨水斗下有一个落水斗过渡,管材采用符合国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》GB/T 5836的规定。对于高层建筑外墙敷设的雨落水管也可采用上述管材。但对于高层公共建筑由于建筑外立面玻璃幕墙等装饰不能敷设的雨落水管,雨水立管必须设置于建筑物内,据工程反馈信息,雨水立管吸瘪的事例不少:①采用地漏或通气帽替代重力雨水斗,被塑料袋堵住,屋面积水,维护人员挪开塑料袋瞬间产生负压抽吸(虹吸)流。②将有顶板或整流罩等防止气体进入的压力流雨水斗替代重力流雨水斗,使重力流变成满管压力流。
    由于现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242规定,“安装在室内雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部雨水斗”,因此,高层建筑如采用增厚耐压的塑料管材及配件,其管道系统(含管道、配件、伸缩节组成的系统)耐压不应小于雨水立管静压。超高层建筑屋面雨水排水立管建议采用金属管材,当超高层建筑屋面雨水排水立管采用钢塑复合管时,建议采用涂塑管,因为钢管内衬的塑管也有吸瘪的事例发生。
    满管压力流雨水排水系统在立管上半部、悬吊干管、悬吊支管、连接管均处于负压状态,仅在立管下半部位至排出管是处于正压状态。故满管压力流雨水排水系统应选抗负压性能的管材

《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014
2.1.7  半有压屋面雨水系统: 系统的设计流态处于重力输水无压流和有压流之间的屋面雨水系统,采用87(79)型雨水斗或性能与之相当的雨水斗。

3.4.17 设雨水斗的屋面雨水排水管道系统应能承受正压和负压,正压承受能力不应小于工程验收灌水高度产生的静水压力,塑料管的负压承受能力不应小于80kPa

《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010
表3.1.6  

4  材料
4.1  生产管材的材料应为硬聚氯乙烯(PVC-U)混配料。混配料应以聚氯乙烯(PVC)树脂为主,加入必要的助剂,助剂应分散均匀。
注∶混配料部分性能参见附录A。

4.2 PVC树脂应符合GB/T5761-2006的要求,且K值应不小于64。

4.3  允许少量使用本厂生产同种产品产生的清洁回用料。

4.4  连接用胶粘剂应符合QB/T2568-2002的要求。

4.5  弹性密封圈应符合GB/T21873-2008的要求。

《建筑屋面雨水排水铸铁管、管件及附件》GBT-37375
图2 CJ型灰口铸铁雨落管承插式柔性接口图
4.4  型号
4.4.1  QB型
   为建筑室内雨水排水球墨铸铁直管及管件, 其中Q代表球墨铸铁,B代表接口采用B型机械式柔性承插接口结构型式。


4.4.2  CJ型
为建筑外墙灰口铸铁雨落管及管件, CJ代表承插接口型式。

《建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程》
1  总则
1.0.1  为了在建筑排水管道工程的设计、施工及验收中正确应用柔性接口铸铁管,做到技术先进、安全适用、经济合理、施工方便,确保工程质量,制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、扩建和改建的民用和工业建筑内DN50mm~DN300mm、内压不大于0.3MPa、温度不高于80℃的、承插式和卡箍式连接的灰口铸铁管及其配套管件的生活排水管道、雨水管道、无侵蚀作用的工业生产废水管道和雨落管。对于室外架空和埋地的管道工程,按管道隔热、防腐等要求采取相关措施后,亦可参照采用。

《建筑排水金属管道工程技术规程》CJJ127-2009
4.1.3  各类建筑排水金属管道的选用应通过技术经济比较确定,并宜按下列适用条件选用∶
  1  柔性接口排水铸铁管∶适用于建筑物室内重力流生活排水、通气,单层和多层建筑的重力流雨水排水管道系统。
  2  镀锌焊接钢管∶适用于高层建筑的雨水系统,建筑物或小区内排水的提升,卫生器具的排水支管及空调冷凝水排水管道系统等;超高层建筑的雨水系统可采用镀锌无缝钢管。
  3  不锈钢管和碳素涂塑钢管∶适用于虹吸式屋面雨水排水管道系统;当工程对管道的防腐蚀性能要求较高时,宜选用。
  4  球墨铸铁管∶适用于高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统及建筑物或小区内排水的提升等;当工程对管道的防腐蚀性能要求较高时,宜选用。

《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GBT10002.1-2006
表3 公称压力等级和规格尺寸

4  材料
4.1  生产管材的材料应为PVC-U混配料。混配料应以PVC树脂为主,其中加入为生产达到本部分要求的管材所必需的添加剂,所有添加剂应分散均匀。


4.2 PVC树脂应符合GB/T5761-1993,树脂的K值应大于64,氯乙烯单体含量应小于5mg/kg。

4.3  任何添加剂的加入不应引起感官不良感觉、损害产品的加工和粘接性能及影响到本部分规定的其他性能。饮水用管材不应使用铅盐稳定剂。

4.4  允许使用本厂生产同类产品的清洁回用料。


《建筑排水柔性接口承插式铸铁管及管件》CJ/T 178-2013

《建筑排水复合管道工程技术规程》CJJ/T 165-2011

《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772-2016

《建筑排水金属管道工程技术规程》CJJ 127-2009

《建筑排水复合管道工程技术规程》CJJ/T 165-2011

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层

《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GBT10002.1-2006
表3 公称压力等级和规格尺寸

4  材料
4.1  生产管材的材料应为PVC-U混配料。混配料应以PVC树脂为主,其中加入为生产达到本部分要求的管材所必需的添加剂,所有添加剂应分散均匀。


4.2 PVC树脂应符合GB/T5761一1993,树脂的K值应大于64,氯乙烯单体含量应小于5mg/kg。

建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程
1  总则
建筑排水柔性接口承插式铸铁管及管件CJ/T 178-2013

建筑排水复合管道工程技术规程[附条文说明]CJJ/T 165-2011

排水用柔性接口铸铁管、管件及附件GB/T 12772-2016

建筑排水金属管道工程技术规程[附条文说明]CJJ 127-2009