《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:
    1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;
    2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;
    3 建筑高度大于100m的住宅建筑;
    4 特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等;
    5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;
    6 中型和大型幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层病房楼、门诊楼和手术部;
    7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;
    8 总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店;
    9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;
    10 位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院、剧场或礼堂的观众厅;
    11 建筑面积大于1000㎡且平时使用的人民防空工程。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.3.4(强)
除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
    1 特等、甲等剧场,起过1500 个座位的其他等级的剧场,超过2000 个座位的会堂或礼堂,超过3000 个座位的体育馆,超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
    2 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
    3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公建筑等
    4 藏书量超过50 万册的图书馆;
    5 大、中型幼儿园,老年人照料设施;
    6 总建筑面积大于500m2 的地下或半地下商店;
    7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。
【条文说明】...(4)建筑内采用送回风管道的集中空气调节系统具有较大的火灾蔓延传播危险。旅馆、商店、展览建筑使用人员较多,有的室内装修还采用了较多难燃或可燃材料,大多设置有集中空气调节系统。这些场所人员的流动性大、对环境不太熟悉且功能复杂,有的建筑内的使用人员还可能较长时间处于休息、睡眠状态。可燃装修材料的烟生成量及其毒性分解物较多、火源控制较复杂或易传播火灾及其烟气。...

《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号
5.4.3 局部设置具有送回风管(道)的集中空气调节系统的多层教学楼、办公楼,当设置空调系统部分的建筑面积之和大于 3000 ㎡但空调风管不穿越防火分区、不穿越楼板者设置空调系统的部分建筑面积之和不超过 3000 ㎡时,可不设自动喷水灭火系统
【浙建设发〔2023〕103 号  专家意见】《指南》第 5.4.3 条不再适用,但对于中、小学校的教学楼、实验楼及其附属教学用房,当其空调送回风道(管)不穿越所服务的房间隔墙或者设置空调系统部分的建筑面积之和不超过 3000 ㎡时,可不设置自动喷水灭火系统。

《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南2024-06》鄂建函〔2024〕96号
8.1.1 局部设置送回风道(管)的集中空气调节系统的多层教学楼、多层办公楼,应按以下要求设置自动喷水灭火系统:
  1 当设置集中空气调节系统区域的建筑面积之和不大于 3000 ㎡,且疏散相对独立,风管不穿越防火分区并采用不燃(或难燃)材料时,该建筑可不必因局部设置集中空气调节系统而要求设置自动喷水灭火系统。
  2 当设置集中空气调节系统区域的建筑面积之和大于 3000 ㎡时,该建筑除不适宜水灭火的部位外,均应设置自动喷水灭火系统
《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南2022-12》
8.1.1局部设置送回风道(管)的集中空气调节系统的多层教学楼、办公楼,应按以下要求设置自动喷水灭火系统:
1 当设置集中空气调节系统区域的建筑面积之和不大于3000㎡,且疏散相对独立,风管不穿越防火分区并采用不燃(或难燃)材料时,该建筑可不设置自动喷水灭火系统。
2 当设置集中空气调节系统区域的建筑面积之和大于 3000 ㎡时,该建筑除不适宜水灭火的部位外,均应设置自动喷水灭火系统


《山东省施工图审查常见问题解答 (第一册 房屋建筑)2024-02》
3.2.2  如何把握单、多层公共建筑,特别是单、多层功能组合公共建筑设置自动灭火系统的要求?如何理解和把握《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 第8.1.9条7 款中的“设置送回风道(管)的集中空气调节系统”?
解答:1 《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 8.1.9 条第 4款~第 6 款列举的建筑、场所按本款设置要求执行,不再同时执行本条第 7 款的规定。
  2 符合第 8.1.9 条第 5 款的任两种或两种以上场所组合的建筑,当任一层建筑面积大于 1500 ㎡或总建筑面积大于 3000 ㎡时,整栋建筑均应设置自动灭火系统。
  3 建筑物内设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统的各类场所建筑面积之和大于 3000 ㎡时,应设自动灭火系统。
  4 除本条上述规定外,第 8.1.9 条第 5 款和第 6 款列举的场所与其他场所合建时,根据各自对应条款判定,可仅在要求设置的场所内设置自动灭火系统。
  5 送回风道(管)包括各类空调风管,但不包括消防排烟风道(管)、仅在卫生间内设置的排风道(管)和仅在其他单个房间内设置的风道(管)。
  6 局部具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统的单多层公共建筑,设置空调系统部分的建筑面积之和不大于 3000 ㎡(按防火分区的建筑面积计算)时,可不设置自动灭火系统。设置空调系统部分的建筑面积之和大于 3000 ㎡(按防火分区的建筑面积计算)时,可仅在设置空调系统部分的防火分区内设置自动灭火系统
《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(疑难解析)2022-05》
2.23 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版)第 8.3.4 条“除本规范另有 规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火 系统,并宜采用自动喷水灭火系统:3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总 建筑面积大于 3000m2的办公建筑等”中的“送回风道(管)”指的是全空气系统、新风系统还是新风换气系统的风道(管)
答:均属于空气调节系统的送回风道(管)

《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南》豫建设计[2023]278号
2.2.9 学校、学院各种报告厅设有集中空调且座位数不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018 年版)第8.3.4.1条规定的建筑是否需要设置自动喷水灭火系统?
:参照会堂或礼堂,按照座位数确定是否设置自动喷水灭火系统。当设置有送回风道 (管) 的集中空气调节系统且建筑面积大于 3000m2的报告厅,设自动喷水灭火系统

2.2.12 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.9条第7款的单、多层公共建筑,当采用多联机空调系统时 (设置新风管道、盘管风机并设有短距离送风管道),是否需设置自动喷水灭火系统?
答:多联机空调系统短距离送风管道如不越防火墙、防火隔墙,该建筑可不设置自动喷水灭火系统; 当新风管道或送风管道、回风管道跨越防火墙、防火隔墙时,该建筑需设置自动喷水灭火系统。

2.2.13 对于多种功能组合的多层建筑,自动喷水灭火如何考虑?
答: 可参照下面情况考虑:
一层二层商业 (2500m2)、三层办公 (1000m2),当三层办公未设置集中空调时,本楼不设置自动喷水灭火系统。
一层二层商业 (2500m2)、 三层办公 (1000m2),当全楼设置带送回风管道的集中空调 时,按《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018 年版)第8.3.4.3执行,全楼设置自动喷水灭火系统。
一层二层商业 (3500m2) 、三层办公 (1000m2),当三层办公未设置集中空调时按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第 8.3.4.2执行,商业设置自动喷水灭火系统,办公可不设
一层二层商业 (2500m2)、三层餐饮 (1000m2),按《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018 年版)第8.3.4.2 执行全楼设置自动喷水灭火系统。

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》苏建函消防〔2022〕506号
2.4.1 学生食堂、单位食堂是否需按餐饮建筑的要求(任一层建筑面积大于 1500m2或总建筑面积大于 3000m2)设置自动喷水灭火系统?
答:学生食堂、单位食堂应参照商业建筑进行判别是否需要设置自动喷水灭火系统。

2.4.2 学校多层综合楼,一层、二层为食堂,三层为风雨操场(可作为礼堂、集会等功能使用),每层面积 1400 ㎡,总建筑面积 4200m2,此建筑是否需要设置自动喷水灭火系统全保护,还是仅一层、二层食堂设置就可以?
答:由于食堂总面积小于 3000m2,未达到设置自动喷水灭火系统要求(食堂参照商业建筑),如风雨操场设置集中空调,各层均应设置自动喷水灭火系统;如风雨操场不设置集中空调,各层可不设自动喷水灭火系统
《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2021-04》, 2.4 自动喷水灭火系统
13、当一栋多层建筑中有两个功能(办公与宿舍),不同的功能各为独立的防火分区,办公区的总建筑面积超过3000㎡且采用集中空调,宿舍区采用分体式空调。是否可以只在办公区设置自动喷淋系统?
可以只在办公区设置自动喷水灭火系统

《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南》黔建消通〔2022〕35 号
2.1.6 “设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m2 的 办公建筑等”应设置自动喷水灭火系统,该处总建筑面积按设置集中空调系统区域的所有防火分区(包括为此服务的楼梯及走道等疏散区域)建筑面积之和, 若穿越防火分区计入该区域面积。


 楼主| 发表于 2023-2-10 21:43:14 | 显示全部楼层
《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字〔2015〕54号(过期)
96  当建筑按规范不需要设置自动喷水灭火系统时,局部设有送回风管( 道) 的集中空气调节系统的多层公共建筑,当设置空调系统部分的建筑面积之和大于3000㎡但空调风管不穿越防火分区、不穿越楼板,或者设置空调系统的部分建筑面积之和不超过3000㎡时,可不设自动喷水灭火系统.
 楼主| 发表于 2024-10-25 16:28:41 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
1.0.4 同一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定。
【条文说明】本条规定了在同一建筑内设置多种使用功能场所时的防火设计原则。
  当在同一建筑物内设置两种或两种以上使用功能的场所时,如住宅与商店的上下组合建造,幼儿园、托儿所与办公建筑或电影院、剧场与商业设施合建等,不同使用功能区或场所之间需要进行防火分隔,以保证火灾不会相互蔓延,相关防火分隔要求要符合本规范及国家其他有关标准的规定。当同一建筑内,可能会存在多种用途的房间或场所,如办公建筑内设置的会议室、餐厅、锅炉房等,属于同一使用功能。

8.3.4(原强) 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:...
【条文说明】8.3.1~8.3.4 这 4 条均为强制性条文。自动喷水灭火系统适用于扑救绝大多数建筑内的初起火,应用广泛。根据我国当前的条件,条文规定了应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统的建筑或场所,规定中有的明确了具体的设置部位,有的是规定了建筑。对于按建筑规定的,要求该建筑内凡具有可燃物且适用设置自动喷水灭火系统的部位或场所,均需设置自动喷水灭火系统。
    这4条所规定的这些建筑或场所具有火灾危险性大、发生火灾可能导致经济损失大、社会影响大或人员伤亡大的特点。自动灭火系统的设置原则是重点部位、重点场所,重点防护不同分区,措施可以不同;总体上要能保证整座建筑物的消防安全,特别要考虑所设置的部位或场所在设置灭火系统后应能防止一个防火分区内的火灾蔓延到另一个防火分区中去。...
    (3)高层建筑的火灾危险性较高、扑救难度大,设置自动灭火系统可提高其自防、自救能力。
    对于建筑高度大于 100m 的住宅建筑,需要在住宅建筑的公共部位、套内各房间设置自动喷水灭火系统。
    对于医院内手术部的自动喷水灭火系统设置,可以根据国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333 的规定,不在手术室内设置洒水喷头
    (4)建筑内采用送回风管道的集中空气调节系统具有较大的火灾蔓延传播危险。旅馆、商店、展览建筑使用人员较多,有的室内装修还采用了较多难燃或可燃材料,大多设置有集中空气调节系统。这些场所人员的流动性大、对环境不太熟悉且功能复杂,有的建筑内的使用人员还可能较长时间处于休息、睡眠状态。可燃装修材料的烟生成量及其毒性分解物较多、火源控制较复杂或易传播火灾及其烟气。有固定座位的场所,人员疏散相对较困难,所需疏散时间可能较长。
    (5)第 8.3.4 条第 7 款中的“建筑面积”是指歌舞娱乐放映游艺场所任一层的建筑面积。每个厅、室的防火要求应符合本规范第 5 章的有关规定。
    (6)老年人照料设施设置自动喷水灭火系统,可以有效降低该类场所的火灾危害。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084,室内最大净空高度不超过8m、保护区域总建筑面积不超过 1000m² 及火灾危险等级不超过中危险级Ⅰ级的民用建筑,可以采用局部应用自动喷水灭火系统。因此,当受条件限制难以设置普通自动喷水灭火系统,又符合上述规范要求的老年人照料设施,可以采用局部应用自动喷水灭火系统。